[操作疑難] PS3 Slim 的 八字頭電源線能用 FUSE 是 3A 的三腳插頭嗎?

如題,麻煩各位CHING解答!THX

你意思係咪指13A插頭嘅8字線,13A插頭裏面條Fuse ?

用3A fuse係正確嘅。

TOP

你意思係咪指13A插頭嘅8字線,13A插頭裏面條Fuse ?

用3A fuse係正確嘅。
dcc2000 發表於 2017-2-8 21:21



係,但13A插頭不是應該用返13A的fuse嗎?
用 3A fuse 都ok?
那用 5A、7A 或者 其他大少的fuse又是否ok?

TOP

本帖最後由 dcc2000 於 2017-2-9 03:36 編輯
係,但13A插頭不是應該用返13A的fuse嗎?
用 3A fuse 都ok?
那用 5A、7A 或者 其他大少的fuse又是否ok ...
sfcgame 發表於 2017-2-9 02:14

先搞清楚英規13A插頭裏面條fuse,係用嚟保護AC Power Line (同埋條電源線)。

假如你果條13A轉8字頭係大廠原裝線(唔係自己剪頭換13A插),個8字插頭應該係標示2.5A(或3A),即係話個8字插頭同條線嘅最大負載電流係2.5A(或3A),試諗吓,假若你換粒5A、7A Fuse,而又將條電源線接入一件耗電4~5A嘅電器,咁個8字插頭同條線就會overload,繼而發熱,後果可以好嚴重,所以13A插頭裏面用粒3A Fuse係正確嘅,既可保護條線,又可保護AC Power Line。

PS3 slim,當佢最大耗電300W好未(實際好似最大係百零W),都唔使換3A以上Fuse啦,仲唔安全。

TOP

回覆 4# dcc2000


    明白,唔該CHING的解答。

TOP