維修分體式冷氣機

屋企部大金FTXS25EVMA 1匹變頻冷暖機今日開始著吾到機,用遙控開冷氣或暖氣,室內機扇葉打開後自動關閉,沒有風出,而且顯示燈一閃一閃,但開風扇模式就有風出。
不知道壞了甚麼零件?維修貴嗎?

有冇師兄介紹那裡維修分體式冷氣機好?

屋企部大金FTXS25EVMA 1匹變頻冷暖機今日開始著吾到機,用遙控開冷氣或暖氣,室內機扇葉打開後自動關閉,沒 ...
keung1974 發表於 2017-2-17 14:50


http://findlifevalue.blogspot.hk/2014/06/daikin.html

http://5107.com.tw/Daikin_Error.html

TOP

本帖最後由 keung1974 於 2017-2-17 15:56 編輯

已經查了故障碼是U4。

TOP

回覆 3# keung1974

把遙控器對準室內機,按住遙控器上計時器的【取消(Cancel)】按鍵不放,大概5秒左右聽到( 嗶~一長聲 ),搖控器原本顯示溫度的數字區域會顯示【00】。

將遙控器對準準室內機,重複按下計時器旁的【取消(Cancel)】按鍵。這時候每按一次【取消(Cancel)】鍵就會聽到一「嗶」短聲,螢幕上也會陸續出現冷氣機的錯誤代碼,可是並不是第一個出現的代碼就是不良代碼喔!

3. 必須重複按下【取消(Cancel)】鍵,直到聽到「嗶~」一長聲,這個錯誤代碼才是真正的不良代碼。趕快把這個錯誤代碼抄起來就可以了。

4. 遙控器只要放著沒有按任何按鍵60秒左右,或是再按下【取消(Cancel)】按鍵不放5秒左右,就會自動跳回到原來的溫度畫面了。


其實大部分大部分的不良都是【U0】,這裡的解釋是【Insufficient gas】 或【Refrigerant shortage】,也就是冷媒不足的意思。
某些人常常說其冷氣的不良代碼是【U4】,【Signal transmission error(between indoor and outdoor unit】,指的是冷氣機的內外機訊號通訊有問題,其實這個不是很常發生的,一般是檢修人員查看代碼錯誤所至,因為按上述的操作步驟查看不良代碼,第一個出現的代碼就是【U4】。

TOP

出得U4, 都預你唔會真係說明書咁講係線路問題
不過你可以比幾百蚊叫代理來check 機(如果外機唔洗搭棚)
如果要搭棚換PCB, 整番都夠買大半部新機

TOP

师兄请问部机用咗几耐?

TOP

本帖最後由 keung1974 於 2017-2-18 13:38 編輯

回覆 6# angelche


大女出世用到家吓,頭尾快8年了。

via HKEPC Reader for Android

TOP

估計叫行整都幾貴,舊年有朋友部x立2匹凈冷分體機壞咗,叫行上嚟換咗室內機塊巴掌大D電路板,盛惠約2300蚊,佢部機用咗約十年,但較少用。

TOP

有冇他錶?拆機頭隻电容度下,好多時le個壞....

TOP

回覆  keung1974

把遙控器對準室內機,按住遙控器上計時器的【取消(Cancel)】按鍵不放,大概5秒左右聽到( ...
ja8 發表於 2017-2-17 16:36


大金原來咁 check

樓主用到 8 年, 整唔過.

TOP