shaver用 3腳換2腳的換了上1.5a/2a fuse 會安全嗎???

用1.2a電器接上後fuse 斷了,換了上1.5a/2a  fuse 會安全嗎???

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

插頭講到明只俾用1A,你諗你了,黎個只for溶室細電器

市面上有5A轉插,成個插頭裝入去既,果款比較合適你

TOP

用1.2a電器接上後fuse 斷了,換了上1.5a/2a  fuse 會安全嗎???
taiman52 發表於 2017-6-20 17:28



    無話唔得,不過你要記住自己用左幾多A FUSE囉。同用黎插乜。

1A 220火野。咁你用黎FOR百幾火既咪無問題囉。

TOP

轉用3A 啦

TOP

回覆 4# Deer272


   """ 3A  """shaver用 3腳換2腳的???

TOP

電流超出原來的規格已不能保證安全,例如裏面的金屬片可能過熱變形,造成接觸不良。樓主最好都係換插頭。

TOP

用1.2a電器接上後fuse 斷了,換了上1.5a/2a  fuse 會安全嗎???
taiman52 發表於 2017-6-20 17:28



  電流大過1.2A先會燒灰士, 照計算耗電量係200W 以上.
C Hing用尼接乜嘢電器?要留意個轉換頭未必適合用係大W家電

TOP

本帖最後由 taiman52 於 2017-6-21 19:06 編輯

harddisk docking

input 220V   1.2V  插頭

TOP

本帖最後由 dcc2000 於 2017-6-23 02:23 編輯
harddisk docking

input 220V   1.2V  插頭
taiman52 發表於 2017-6-21 19:04

換1A以上fuse,要睇你果隻adaptor嘅設計同用料質素喇,通常換做2A應該可以嘅,當然,按條例,呢類for shaver用嘅adaptor,祗可以用1A fuse。
我用果隻Schneider,仲換咗8A fuse添,當然係 "後果自負" 啦。




其實個docking裝幾多隻harddisk ? 過200W ?
可能係隻built-in牛質素問題,插入220V果吓扯好大電流引至燒咗粒1A fuse。
個Docking原本用咩插頭?通常Docking應該用IEC或8字插座,可以直接換條13A插頭嘅線。
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

回覆 9# dcc2000


    docking裝  2隻 harddisk
2腳1.2a

想問邊度買3a   3腳轉2腳???有勿牌子??

TOP