300W 變壓器應該配咩保險fuse?

300W 35-0-35 x2            12 - 0 x2

變壓器計算:  
300W => 35Vx4 + 12Vx2

150W(35V) = 35Vx4=140V   電流 = 150W/140V =1.071A (1071mA)
    每组35V输出電流 = 1.071A/4 = 0.268A(268 mA)
+

150W(12V) = 12Vx2=24V    電流 = 150W/24V =6.25A  (6250mA)
     每组9V输出電流 = 6.250A/2  = 3.125A(3125mA)


AC -> DC 整流输出:
每组AC 35V x 1.414 ==>  DC = 49.49V (電流 1.071A)
每组AC  12V x 1.414 ==>  DC = 16.968V (電流 3.125A)


Fuse:
電源 220V,變壓器 300W   
Fuse= 300w/220v = 1.36A  

請問師兄,變壓器應該配咩保險fuse???

thank you!

300W 35-0-35 x2            12 - 0 x2

變壓器計算:  
300W => 35Vx4 + 12Vx2

150W(35V) = 35Vx4=140V    ...
gapson 發表於 2015-5-1 23:00


3A FB

TOP

3A FB
mike1981 發表於 2015-5-1 23:51


收到,謝師兄!

TOP

信epc師兄好過信偉良......

TOP

信epc師兄好過信偉良......
gapson 發表於 2015-5-2 00:34


你一開機個下有時會跳上1.5倍
你用5A都燒?

TOP

本帖最後由 gapson 於 2015-5-2 01:53 編輯
你一開機個下有時會跳上1.5倍
你用5A都燒?
mike1981 發表於 2015-5-2 01:03



    我懷疑係可調電阻調到最大,受唔起…

現在拆開續邊試,可調調到最細,用保險3A, 暫時試了左邊,冇事,謝謝

TOP

環牛用6A 偉良講得無錯,你講緊市電輸入端,用三四倍FB都不為過
環牛要保障輸入端同環牛低壓端都要有保險絲,共三粒保險絲,環牛內部仲有溫度FUSE才成。
因為市電端瞬間起動電流可以很大,所以環牛在輸出端還要加FUSE才有足夠保障。

TOP

多謝師兄

現知道左邊版冇問題
至於右邊,應該係電阻問題,好熱

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP