[操作疑難] 熱床加溫時間問題(很耐也上升不到指定温度)

機種i3-(沒有外殼)
火牛:250-12V-30A
繼電器:SSR-25DD
熱床型號:MK3
熱床電線:1.8mm粗(原裝跟熱床的電線)

用繼電器時:
熱床加溫至100度,需時31分鐘,從100度上110度,一小時後只上到105度,溫度不能再提升。
當開始打印,印頭風扇開動後,熱床溫度一直下降至70度。

沒有用繼電器時:
我嘗試熱床直接駁底板,升溫速度比之前快點,升至110度,大約三十分鐘!

1)是否繼電有問題?
2)繼電器熱度也很高,是燙手的,是正常嗎?
3)正常的加温時間是多少?

機種i3-(沒有外殼)
火牛:250-12V-30A
繼電器:SSR-25DD
熱床型號:MK3
熱床電線:1.8mm粗(原裝跟熱床的電 ...
lcamxx667 發表於 2014-12-2 20:45


Relay發高熱是不正常的,升溫要半小時有可能PID未tune好,或者牛不夠力當加熱時是否能保持12V?

TOP

本帖最後由 julyxiv 於 2014-12-2 21:55 編輯

你firmware set咗bang-bang未? 用relay係要set bang bang的.

Sorry, 之前寫錯

TOP

本帖最後由 ma_hty 於 2014-12-2 23:53 編輯

回覆 1# lcamxx667

> 2)繼電器熱度也很高,是燙手的,是正常嗎?

Relay 高熱當然是不正常.  Relay 就像電線, 電流夠數, 是不應很熱.  暖暖地都okay, 燙手就咪用啦, 危.


> 3)正常的加温時間是多少?

閃機, 110度, 10分鐘之內完成.

另外呢... 不一定是 加熱板出問題, 也可能是 探頭有問題 *.  各個型號的熱敏電阻, 溫度電阻關係 都是不同的.  更麻煩的是, 一般 firmware 的 溫度電阻關係 也是亂設的, 所以 你的溫度讀數 大概不能如你這樣作絕對比較.

說不定... 你的溫度讀數 100度 實在是對應 高很多的真實溫度 .

亂設 溫度電阻關係, 其實問題是不大.  反正只要在特定溫度讀數, 你能印東西就可以.  (這也是為啥 溫度電阻關係 一般也是亂設算了)

註: *  注意!!! 注意!!! 你的Relay 是必定有問題, 就算火力長期全開, Relay也不應該燙手.

TOP

Offer:

我只知加熱頭的PID是執行G-code-M303 C8 S175
熱床的PID如何ture?

我的火牛是S-360W-12V-30A,夠嗎?

TOP

bang bang mode 係唔係 uncomment
define BED_LIMIT_SWITCHING ?
我改左都上唔到100度,95度停車。

TOP