熱床續電器走線問題

熱床續電器這樣走線有無問題?
熱床續電器.jpg

塊板個heatedbed output唔夠力推咩?
用Relay會冇左PWM功能wor~

TOP

根據網上所知並非係唔夠力既問題而係接頭因大電流產生高溫燒埋控制板居多, 用 Relay 可以將風險帶離控制板, 用 Relay 其實唔會冇咗 PWM 因為 Relay 是由 Heatedbed 輸出推動所以冇乜分別只不過 Relay 會開關頻密聽到不停啲啲聲. 一樓接線基本上冇錯只是 diode 放錯位置, 應該是接在 Relay 線圈兩端至岩, 但建議用 Heated Bed Power Expansion Module 效果比 Relay 好得多.

早期使用 Relay

IMG_0010.JPG
2016-12-25 03:29


轉用 Heated Bed Power Expansion Module 後

IMG_0028.JPG
2016-12-25 03:29

TOP

多謝師兄指教

TOP

Board 主機板IO口會唔夠推力,熱床口可以推, 注意要用12V噶Relay. 不過PWM會使Relay 跳不停,好容易老化,就最好都係用3F師兄既方法,

TOP

使唔使買2 set, 1 for bed another for Nozzle?

TOP

回復 1 #pgm250

PWM 響headbed其實不太重要,firmware 可以disable Heatbed PWM