關於阿里雲香港Region可用區C服務中斷事件的說明

[url]https://www.alibabacloud.com/zh/notice/066572[/url]

隨著機房冷卻系統失效,機房包間溫度逐漸升高,導致一包間溫度達到臨界值觸發消防系統噴淋,電源櫃和多列機櫃進水,部分機器硬件損壞,增加了後續恢復難度和時長

Once 發表於 2022-12-28 17:19

淋水⋯⋯

觀星是答案 發表於 2022-12-28 17:21

個 Data Center 會用花灑淋水咁先進?

a99 發表於 2022-12-28 21:13

**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****

kenken33 發表於 2022-12-28 21:36

「雲」冇備份唔識自動負載平衡去其他地方dc運作,真係笑死人,又用啲行灑水器既cheap雞dc:titter:

rabbit82047 發表於 2022-12-28 22:00

觸發消防系統相信溫度都唔低
不過 server 淋水,間 dc 真係唔得 :xd:

dc 當然要行氣體滅火系統,用水 :chair:

掃馬想機 發表於 2022-12-28 22:25

大陸人諗嘢係噉。冇國際視野。

又唔識得問人。成日用自己嗰套。

p.s以前成日同大陸人做嘢。

掃馬想機 發表於 2022-12-28 22:29

七是把好消防设施关。机房应装置火灾自动报警、湿度自动报警和气体灭火系统,同时还要配置气体灭火器、防毒面具和电信中断时的通信工具———对讲机等,以防患于未然。

[url]https://developer.aliyun.com/article/136638[/url]

佢自己都知道要用氣體防火啦。點解啲設施會用灑水系統?

根本就係講一套做一套。佢個項目主管真係抵打。

掃馬想機 發表於 2022-12-28 22:33

[url]https://blog.51cto.com/u_13626906/3040876[/url]


全部都係用二氧化碳滅火。

掃馬想機 發表於 2022-12-28 22:35

[quote]觸發消防系統相信溫度都唔低
不過 server 淋水,間 dc 真係唔得

dc 當然要行氣體滅火系統,用水 :ch ...
[size=2][color=#999999]rabbit82047 發表於 2022-12-28 22:00[/color] [url=https://www.hkepc.com/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=41489322&ptid=2684812][img]//i.hkepc.net/forum/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]

用水應該可以。有公司咁做。

[url]https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://semsafe.danfoss.com/wp-content/uploads/2016/03/data-centre-brochure-chinese.pdf&ved=2ahUKEwio3sDXwpz8AhXzslYBHZMlAy4QFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw0wqffcaHWInYpN4hPwFQc6[/url]

不過前提係一定要霧化。