用開一部開利冷氣,以前不用駁排水喉,水分會隨排氣喉走,但今日突然顯示水滿,要排水,而家駁咗去水喉繼續使用,有冇大哥知道原因?
[attach]2422198[/attach]
[attach]2422199[/attach]

laico 發表於 2024-5-7 17:39

呢部係移動冷氣機, 用過, 應該係勁多水排的

O人 發表於 2024-5-7 17:43

感應器污糟左

高登阿伯 發表於 2024-5-7 18:27

[i=s] 本帖最後由 高登阿伯 於 2024-5-7 18:30 編輯 [/i]

[quote]用開一部開利冷氣,以前不用駁排水喉,水分會隨排氣喉走,但今日突然顯示水滿,要排水,而家駁咗去水喉繼續 ...
[size=2][color=#999999]kswong8d 發表於 2024-5-7 15:40[/color] [url=https://www.hkepc.com/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=42164179&ptid=2723013][img]//i.hkepc.net/forum/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]

開利用家路過,塵垢塞咗去水位就咁,我用洗COIL水洗機順便通埋。另一個原因就水位感應器壞咗,呢個唔識整。

kswong8d 發表於 2024-5-7 23:17

[b]回覆 [url=https://www.hkepc.com/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=42164369&ptid=2723013]4#[/url] [i]高登阿伯[/i] [/b]

拆開背蓋可以通到去水位嗎?

高登阿伯 發表於 2024-5-8 00:11

[quote]回覆  高登阿伯

拆開背蓋可以通到去水位嗎?
[size=2][color=#999999]kswong8d 發表於 2024-5-7 23:17[/color] [url=https://www.hkepc.com/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=42164713&ptid=2723013][img]//i.hkepc.net/forum/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]

試過拆開背面塵隔揾唔到位入,用長鐵線刷由出水位通極都唔得,十幾分鐘就㑹出P2。反而後來用洗coil水洗完散熱排就回復正常。

kswong8d 發表於 2024-5-10 18:39

[b]回覆 [url=https://www.hkepc.com/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=42164761&ptid=2723013]6#[/url] [i]高登阿伯[/i] [/b]


    唔該晒,可作參考,不過我部机好乾淨,未諗到方法前,暫時直接駁去水使用。