60~80W=>12V 5~6.7A

因為要恆壓,要用DCDC降壓, 當80% 效率, 4串鋰電
3.7Vx4=14.8V
80W/0.8=100W
100W/14.8V=6.76A
即係最少要6.76x12=81.12AH
當你用3000mAh的18650即係要
81.12/3=27.04
4串27並,共108粒18650 , 約6kg重,爆起上來同炸彈無分別
仲要配BMS

另因為叉電慢過放電,最少要2套。一套用一套叉

TOP

回覆  stephenwong


    唔一定要鋰電,只要安全就可以。

UPS 除左APC,仲有咩牌子性價比高?

商場拉唔 ...
smt311 發表於 2019-5-28 15:50



    如果係公司野,唔好diy唔好那屎上身..你又唔熟架部diy更加危險
有咩事賠死你...

如果我諗:
你公司做廣告嫁嘛,唔係做完呢單就執笠既話,UPS應該算幾好既方案..
你上去UPS既website ,input data佢有得估計你買幾多VA UPS,洗唔洗加外置電池一係email問佢d sale
買番黎睇下說明書應該唔難用..
由於你果到拉唔到電,有外置電池更好 可以單獨攞番公司差電..做spare又得
UPS 我覺得APC算幾好..另外eaton都好多人用...eaton平過APC

如果你老闆叫你死掂佢,,少少架生錢都唔買既...你搵定第二份喇

TOP

本帖最後由 tgo 於 2019-6-6 10:43 編輯

如果冇記錯,APC D UPS要有濕電插住先,停電先會轉行電池。冇濕電插住,就算電池full都著唔到架。

如果係公司野,唔好diy唔好那屎上身..你又唔熟架部diy更加危險
有咩事賠死你...

如果我諗:
你公司 ...
POE100 發表於 2019-6-6 01:32

TOP

如果冇記錯,APC D UPS要冇濕電插住先,停電先會轉行電池。冇濕電插住,就算電池full都著唔到架。

...
tgo 發表於 2019-6-6 09:56



    Yes

TOP

如果冇記錯,APC D UPS要有濕電插住先,停電先會轉行電池。冇濕電插住,就算電池full都著唔到架。

...
tgo 發表於 2019-6-6 09:56



    依? 咁我就真係冇認真留意過,會唔會係start up果一下要有濕電插住先turn on到部機?
我用過alpha既ups就係咁..冇濕電插住部機會turn on唔到

TOP

Exactly, 除非你先插濕電著左佢先。

依? 咁我就真係冇認真留意過,會唔會係start up果一下要有濕電插住先turn on到部機?
我用過alpha既up ...
POE100 發表於 2019-6-6 11:41

TOP

UPS個show做完可以拎去放二手,
晤駛去堆填夠環保.

TOP