標題: [風扇] 機箱風扇問題 [打印本頁]

作者: kenn    時間: 2020-5-11 13:11     標題: 機箱風扇問題

本帖最後由 kenn 於 2020-5-11 13:44 編輯

小弟用 full tower機箱(555mm高),前面二把140風扇入風,後面1把140風扇出風,箱頂AIO 360 (3把120風扇出風),cpu溫度51-55度(CrystalDiskInfo), 65度(Aorus Master)、但大塵。 如把AIO 360風扇全改為入風,又恐怕5入1出不好。請問可否將箱頂三把120mm風扇改為『二入一出』或『一入二出』?  [註: 因機箱放書桌底(機箱頂距離桌底23mm)有阻出/入風, 室温保持約24度]
又需否機箱底部(火牛側)加把120風扇出風[註: 離地1吋]?
謝謝.
作者: wann    時間: 2020-5-11 21:08

機頂離檯底有2.3cm的確會有風阻效應,呢個係外部硬性條件,除非你換檯或移位,否則無論你改風扇in out都無補於事。
就師兄描述,你現時風道設定係合理的。多塵的話你只需要在前面入風位加隔塵網,出風可以唔加。若果機箱內部多塵的話,檢查機箱氣密性,最簡單的做法將其他多餘進出口用膠布封住。下面裝抽風是可以,但若現時風道OK,再加一個下抽其實效能有限,因為熱力會優先向上或水平方向走。
另外,對於檯底頂風問題,有個小建議,假如你係風扇位於冷排與檯底中間吸風向上的情況,機箱空間容許的情況下,不妨為風扇於冷排下方打排直出,咁樣收桌底頂風效應就會有較大改善。
作者: kenn    時間: 2020-5-11 22:45

回覆 2# wann

謝謝師兄意見。 現時大塵會否是因為負壓(2入4出),所以之前想將冷排3把風扇其中1把(近機箱前)改為入風並可吸入冷氣, 但不知會否影響氣流.
目前風扇是位於冷排與機頂中間吸風向上的, 師兄意思是將風扇改為放在冷排下方吹向冷排直出? 還是在冷排下再加風扇(三文治式)吹向冷排? 請指教。 謝謝。
作者: wann    時間: 2020-5-11 23:05

回覆 3# kenn


    三文治對機箱空間要求太高,只要將風扇置於冷排下方吹透冷排出即可。原因係大部分風扇吹比吸效率高,另一個原因係吹透冷排後的熱風已經變得較弱,咁樣受桌底阻礙的影響會減少。相必你現時狀況是會有改善的。
作者: kenn    時間: 2020-5-11 23:08

回覆 4# wann

多謝意見, 周末會改。
作者: wann    時間: 2020-5-11 23:18

回覆  wann

謝謝師兄意見。 現時大塵會否是因為負壓(2入4出),所以之前想將冷排3把風扇其中1把(近機箱前) ...
kenn 發表於 2020-5-11 22:45



    關於正負壓的問題,之前有一排我也很迷信正壓差,但其實正壓差係一個理想狀態,但不是最好狀態,要浪費不少精力。而且,是否處於負壓其實唔可以單靠風扇in out數目去判斷,因為就算2入4出,就算6把風扇型號完全一樣,也要考慮風阻問題。譬如你4出若果3把係打排風扇,要受阻於冷排鳍片,2入則無阻擋,咁樣其實出同入風差不多。當然,精確要用風力計去check先知。