作者: xiao 時間: 2015-11-3 15:36 標題: PL 13W 日光燈, 鎮流器和限流是怎樣計算
買了PL 13W 管子, 可是, 鎮流器和限流是怎樣算, 要用到 220V 的.
請教各位.
https://www.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=1838406&k=7ae62fbd735506ef97e26012965af997&t=1781679017&sid=4NkkIJIoOL

https://www.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=1838407&k=ad61bb565010435333ca23fc4b18c2f6&t=1781679017&sid=4NkkIJIoOL

作者: am1698 時間: 2015-11-3 15:59
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: xiao 時間: 2015-11-3 16:03
本帖最後由 xiao 於 2015-11-3 16:06 編輯
它沒有寫電感量. 可以量到嗎
希望現成找個替代品
因為手上那堆鎮流器是 110V 燈管用的, 換到220V 必須算一下, 不然燈管電流太大
作者: am1698 時間: 2015-11-3 16:32
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: am1698 時間: 2015-11-3 16:37
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: xiao 時間: 2015-11-3 19:30
回覆 5# am1698
謝謝
試驗了一下, 110V 50HZ,
PL-13W
一個是 PHILIPS PL-S 13W/840, 規格書寫燈壓56V燈流0.29A, 量出來0.13A, 差好多
用同樣的安定器, 另外一個是它牌 UV-C 殺菌燈, 13W, 沒有規格書或資料, 量出來0.06A
好像和算出來的都差很多.
鎮流器長這樣, 大約 0.49H, 43 ohm
燈管長度差別
用一些拆機的電感實驗, 電感量接近的 0.49H, 測到的結果也是一致
https://www.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=1838488&k=cc0c1b1c6ab944c762c1dbd4482b5e2e&t=1781679017&sid=4NkkIJIoOL

https://www.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=1838489&k=9f527b2e08a2d5983698ed1c7695574c&t=1781679017&sid=4NkkIJIoOL

https://www.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=1838490&k=b57200bb1dc108b93addacb4be605af5&t=1781679017&sid=4NkkIJIoOL

https://www.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=1838491&k=cbc2b119c0e1b35bd376f1432057f156&t=1781679017&sid=4NkkIJIoOL

https://www.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=1838492&k=9eba5764c4cb213cab38b0c4f885d400&t=1781679017&sid=4NkkIJIoOL

作者: GD830 時間: 2015-11-3 20:48
本帖最後由 GD830 於 2015-11-3 21:32 編輯
美式單U 13W插管其實係9W HO, F15T12嘅牛 數值上應該最接近
*我啱啱喺eBay買咗一盒10支GE F13BX/SPX50 返嚟測試
作者: xiao 時間: 2015-11-5 11:08
美式單U 13W插管其實係9W HO, F15T12嘅牛 數值上應該最接近
*我啱啱喺eBay買咗一盒10支GE F13BX/SPX50 返 ...
GD830 發表於 2015-11-3 20:48
PL-13W = 9W ? 是這意思嗎
作者: GD830 時間: 2015-11-5 11:51
回覆 8# xiao
非也, 單U 13W插管係美國制式 (0.29A大預熱電流版本), 普通220V 13W插管線牛(~0.17A輸出)係唔啱用嘅
我試過用15W T12火牛(0.31A)嚟推, 效果都ok
作者: xiao 時間: 2015-11-5 11:58
原來有分預熱和燈管電流. 想請教, 燈管電流怎樣才能量到正確的讀數呢...
因為遇到一個還沒理解的現象, https://goo.gl/uiM4uM
謝謝
作者: diputs 時間: 2015-11-5 13:00
回覆 10# xiao
1. 將矢量計算用算術加減,當然有出錯可能
2. 個鎮流器係作交流式限流用,效用等同直流LED電路的限流電阻,只要將個choke鎮流器 impedance調整至流過光管電流少於光管的額定值便可以,電流少d,輸出光度細d但壽命會長d。
當然仲有要留意該電流值對該鎮流器鐵芯有否超過磁通飽和值,如超過的話電感量再唔係原先的設計值或標稱值(電感變小,抗阻減小)。
https://www.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=1838949&k=6eb920641924e62c090ba90a741f8375&t=1781679017&sid=4NkkIJIoOL

作者: xiao 時間: 2015-11-5 15:04
謝謝你的回應. 那麼說, 燈管的額定阻抗 Rlamp =56v / 0.29A = 193 ohm ? 這個也需要加進去算嗎 ?
另外, 沒有學過 VECTOR 加減的原理, 這些資料都是從網上抄來學的, 例如這個
http://www.electronics-tutorials.ws/inductor/ac-inductors.html
所以還是一直半解.
作者: diputs 時間: 2015-11-5 23:29
本帖最後由 diputs 於 2015-11-5 23:43 編輯
可去以下網頁看看如何計算阻抗
http://www.wikihow.com/Calculate-Impedance
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_impedance
想簡單些計算可用complex impedance
Z resistance=R, Z capacitance=1/jωC=-j/ωC, Z inductance= jωL
用這種方式將real part(無 j 的
)及imaginary part(有 j 的
)各成一組以代數式運算,就成為vector相加後的阻抗http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/imped.html
交流電源經不同阻抗電路的電流計算
http://www.allaboutcircuits.com/ ... capacitor-circuits/
至於公式I=V/Z以complex number運算方法將分母內的imaginary part部份消除
https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_number
其實網上已有好多學習資源,比起以前無互聯網時代,現時自學真係容易好多,你有興趣便自己加油。
例:你那串連電路的總阻抗約為 43+ j154 + (56/0.29)=236.1+j154
設真正量度的光管兩端電壓為56V,電流為290mA,電源電壓為110V50Hz。
注意光管為非線性零件(與理想電阻、電容、電感不同)不能以歐姆定律計算,該等效電阻只適用於串連那鎮流器在該特定電壓時。
作者: xiao 時間: 2015-11-6 10:37
可去以下網頁看看如何計算阻抗
想簡單些計算可用complex impedance
Z resistance=R, Z capacitance=1/jω ...
diputs 發表於 2015-11-5 23:29
謝謝
再繼續研讀看看
作者: xiao 時間: 2015-11-7 18:12
本帖最後由 xiao 於 2015-11-7 18:15 編輯
用了複數的虛數部份和實數部份作運算, 再來算 Z = ( XL^2 + R ^2 ) 開二次方, 果然算到了 0.289A 的電流值, 很接近0.29A. 再用另外一個看法來算, 燈管的阻抗不用 VECTOR 來算, 嘗試用實數來算, 結果是差不多 0.286A, 也很接近0.29A.
看那複數 WIKI, 用了 COMPLEX CONJUGATES (複數共軛), 原來有這種方法, 這個名稱聽起來很弔詭, 好像也很可怕, 不過看完了一些些基礎說明, 再跟它算一次, 好像也是加減乘除的運算而已, 最後來個直角三角形求斜邊就找到了電流值 (應該是 R.M.S.)
可是呢, 又來了新的疑問, 到底為什麼這樣算才合理呢.
換成 220V 50HZ, 再算一次, 這次估算用 1.77H 的電感鎮流器, 假設它的電阻是 50 ohm 到 200 ohm 之間, 不然沒有 R 值, 解不出 L 的值. 那是不是需要試驗才能選對 L 呢 ? 不然, 製造電感鎮流器的公司是怎樣計算的. 大概每種電感鎮流器都可以用在瓦數相近的燈管, 只要不超過就好.
所以引起新的疑難, 這樣用鉗表測試燈管電流, 可信度高嗎 ? 50HZ/60HZ SINE WAVE, 覺得是靠譜的, 或者直接串入電流表可以嗎 ? 另外, 如果用電子鎮流器的, 例如省電燈泡 (慳電膽), 它的燈管電流頻率應該是震盪器的頻率而不是市電50HZ/60HZ, 這樣測試電流又可否呢?
因為量到的 0.13A 和標稱 0.29A 相差約 50%. 儀表不准? 測量錯誤? 方法有問題 ?! 加上之前的疑問, http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=2182970, 還是沒有弄明白.
https://www.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=1839570&k=ce2daacd6fc861ed3b345cce91b1dbe0&t=1781679017&sid=4NkkIJIoOL