作者: TH30 時間: 2014-7-20 22:39 標題: 跳水氣掣求助
現居單位,十幾年樓齡。最近兩個月跳了三四次水氣掣,相隔大約兩星期不定。
跳掣時間不定,早上中午都試過,跳掣時沒有高耗電器運作(如微波爐,發熱線等),
運作中只有風扇,電視,雪櫃,電腦等一般電器。
只跳水氣掣,沒跳灰士。打返水氣掣再重開電器沒有即場再跳。
最近沒有加添新電器(NAS不算吧
想不出甚麼地方出問題。
有甚麼建議?那裡入手檢查?
謝謝
作者: YES_MAN 時間: 2014-7-20 22:47

會唔會係咁

作者: kwliu 時間: 2014-7-20 23:25
本帖最後由 kwliu 於 2014-7-20 23:26 編輯
回覆 1# TH30
跳水氣制即係火線同中線電流唔一樣, 可能係某處火中線對地漏電,
一般多數係火線對地漏電, 平時我係靠拍MCB去試縮窄尋找範圍,
如果係隔一段時間先跳或者中線對地漏電(MCB只斷火線)就惡攪啲.
都係check萬能蘇(e.g.異物)/蘇底(e.g.斷線&short)/電器
(如洗衣機電線爛咗). 睇下你有無心機去跟.
作者: ck20000 時間: 2014-7-20 23:38
1.) 留意所有跳掣時有插電的電器
2.) 檢查所有有水地方附近的電掣
作者: Ricky_ston 時間: 2014-7-20 23:42
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: fire889 時間: 2014-7-21 07:53
有時唔一定係電器出問題先至跳,如果行鐵喉舊左都有機會,或者d喉入過水,d 線浸過都會,要離哂d 電器揾mega錶遂件電器度,唔得就打散個菲箱遂對線度,你唔識既自己係整唔到,要比錢人做
作者: jwong852 時間: 2014-7-21 09:43
用有mA檔嘅AC鉗錶, 將各電器的L及N線一齊度, 找出有無電流差別.
應該有電器(或入牆線)輕微漏電, 一大少少就跳掣.
為方便量度, 可以做一廷長線, N, L線外露.
作者: logoff 時間: 2014-7-21 10:10
最冇技術加碰運氣方法.........
續個蘇面鬆開嚟望吓,當然係由廚房開始。
作者: Felix00 時間: 2014-7-21 11:10
簡單d, 每樣電器蘇頭分別用他表 (ohm)度 L 同 N 對地(水), 有冇漏電就有一個大概.
作者: kwliu 時間: 2014-7-21 13:53
請問牛王有邊隻鉗表有mA檔兼平平地?
作者: jwong852 時間: 2014-7-21 15:43
我就無買過mA級AC鉗錶, 上淘寶搵"mA鉗型鉗"就平貴都有.
朋友喺鴨記買過分析率1mA台製鉗錶, 都要$1000多.
作者: likuen 時間: 2014-7-21 15:56
我試過間中跳水氣制,好好彩找了半個鐘就找到。
原來廁所的抽氣扇蘇底盒(金屬),在牆身內被腐蝕一片一片掉落,加上廁所潮濕,絕緣性下降導致跳火。
清除銹物後一直沒再跳過了。
作者: fire889 時間: 2014-7-21 19:25
真係未聽過用ma鉗搵跳水氣制,個鉗錶隊入個菲箱會唔會被其他線干擾先,普通鉗錶就會喇
如果係線路有問題絕緣差鉗錶度唔度到先
作者: jerrychan0610 時間: 2014-7-21 20:12
我上2個星期都試過跳水器制..
解決方法: 全部插蘇UNPLUG, 然後續個試..
作者: wyhui5124 時間: 2014-7-21 20:45
樓主跳水氣制咁疏,要好快咁搵出元兇真係要用D專業D o既架生(Insulation tester),將所有插蘇分離先test cable,確定冇事就每樣電器逐樣試。
架生最好就係"淘",例如:
http://item.taobao.com/item.htm? ... 238&ns=1#detail
用完仲可以出番個開箱報告等我地參巧吓底唔低買
作者: TH30 時間: 2014-7-21 22:38
感謝上面咁多位師兄既建議先
令我頭痛又無乜頭緒既,就係唔知邊個位出事,
如果跳左果刻,打返即再跳,可能仲好D,可以收窄到當時用緊既電器,但我打返掣又無事
綜合各位既意見都係by isolation & elimination逐個制跟
又花時間,又要最好全屋人出晒街先做
自問電工半桶水,如果搵人做係點做法?樓下水電鋪做唔做?
如果上門都係逐個位試都好花時間,段鐘計定成單柯打計搵到問題源頭為止?
作者: wyhui5124 時間: 2014-7-22 09:56
"如果搵人做係點做法?樓下水電鋪做唔做?"
實會做。但電工質數好參差,好多都好流吓,俾咗錢都未必解決倒個問題。
作者: 冰之風 時間: 2014-7-22 21:30
回覆 1# TH30
有冇諗過個掣已老化?
作者: TH30 時間: 2014-7-22 22:05
回覆 18# 冰之風
有諗過下,但十零年樓不算太老?
作者: 冰之風 時間: 2014-7-22 22:36
本帖最後由 冰之風 於 2014-7-22 22:37 編輯
回覆 19# TH30
同樓齡無關,花少少錢換咗個掣試一試。
作者: computer1975 時間: 2014-7-22 23:02
唔一定係漏電,可以係跳制壞
壞的跳制,一係唔識跳、一係無特別原因會隨便跳
作者: 木頭小全 時間: 2014-7-22 23:21
往村屋最近發現打雷時有機會跳水總,
落大雨唔打雷完全無事,
有無人兄知道如何阻止打雷跳水總?
作者: tsehung 時間: 2014-7-23 04:03
回覆 15# wyhui5124
樓主跳水氣制咁疏,要好快咁搵出元兇真係要用D專業D o既架生(Insulation tester),將所有插蘇分離先test cable,確定冇事就每樣電器逐樣試。
架生最好就係"淘",例如:
http://item.taobao.com/item.htm? ... 238&ns=1#detail
用完仲可以出番個開箱報告等我地參巧吓底唔低買
可唔可以教吓呢件野係點用?
作者: wyhui5124 時間: 2014-7-23 09:51
本帖最後由 wyhui5124 於 2014-7-23 09:56 編輯
其實只係一個ohm錶,但一般萬用錶只有3V左右,但呢個ohm 錶(通常以Mega ohm做單位)會出250,500或1000V DC,所以就可以"打穿"個weak point,睇倒火線/中線對地响"工作電壓"下有幾多ohm。
通常漏電會估插蘇電器先,然後入牆線,最後先係個水氣制壞
作者: updatewong 時間: 2014-7-23 17:47
可否換一個水氣制, Check 一 Check 先, ( 不會太貴 ), 免除誤判, 因它有一測試電阻 若 它接点太少, 便可能發生誤判了...
作者: only 時間: 2014-7-23 19:12
本帖最後由 only 於 2014-7-23 19:14 編輯
樓下水電舖都未必有 (錶)
作者: TH30 時間: 2014-7-23 19:31
一個求助帖引出好多C兄的架生呢
睇怕自已都搞唔掂要搵人做
考慮叫人換個水氣制先~大約要幾錢?
雖然唔確定係個制壞,但應該是最方便最省時的做法,唔得再行下一步
作者: wyhui5124 時間: 2014-7-23 19:41
本帖最後由 wyhui5124 於 2014-7-23 19:46 編輯
RCD tester樓下水電舖99.9%冇,唔好話呢隻皮幾野o既MFT(做小型工程o既判頭都未必捨得買),Insulation tester 98%冇
你個D仲要係英國Megger牌,我做學師嗰時要幾個月人工一部

隻Insulation tester 仲要去到5kV
作者: only 時間: 2014-7-23 20:25
本帖最後由 only 於 2014-7-23 20:29 編輯
[attach]1699207[/attach]
[attach]1699208[/attach]
D 錶係我公司, 5Kv 度 (制櫃)