作者: quqpu2017 時間: 2017-4-12 00:57 標題: 分體式冷氣機凍下又唔凍
一開頭果陣係有凍風吹出來,
幾分鐘之後就完全唔識凍...(無凍風吹出來)
熄左機一陣再開,又識凍番,但幾分鐘之後又唔凍...
1.請問有無人知係邊個零件出左問題呢?
2.想問下,如果我清潔室內機,解唔解決到E個問題呢?
(部機用左三、四年,打算用冷氣機泡沫清潔劑清潔)
3.如果清潔可解決問題,仲有無其他地方要清潔埋呢?
(之前只係試過清潔左個豬籠風扇,同個出水口)
謝謝各位~
作者: wah9134 時間: 2017-4-12 16:21
睇你的講清多是恆溫計出問題,
即 冷coil 面那小電線。
清潔佢再試下得唔得,
唔得就要換。
作者: 999067800 時間: 2017-4-12 16:36
開到最凍試下先知.........
如果都唔得,要出去睇,聽下部外機,可能係個索掣,控制板問题,睇下個掣有冇燒黑腳,顺便check埋摩打電容.......记得打熄左先!
作者: kadon 時間: 2017-4-12 17:13
睇下銅喉有無濕咗
有嘅話就係濕嗰度穿漏雪種
如果無就洗下機試下 可能污糟
我之前部PAN記就係銅喉去窗邊個位穿咗
開開下會唔凍最後仲會熄埋機
焊番補番雪種都千幾銀
作者: 邊個邊個 時間: 2017-4-12 19:38
用手摸住前面凍coil, 如果開機時凍, 之後慢慢變熱,
就係後面散熱風扇問題, 一係摩打lock 死, 一係死風扇電容
作者: wgpoon 時間: 2017-4-12 19:46
最快係用鉗錶睇車頭電流