作者: raphaelvew 時間: 2017-5-1 09:17 標題: 更換蘇座和插頭..
家裡冷氣裝修時.. 開關制放了上方.. 結果現在開關都要搵張椅子爬上下開關..
想換番做一般 13A 插頭, 同方形插蘇再加一個 Belkin Wemo Switch 開關當遙控冷氣用.
http://www.belkin.com/hk/p/P-F7C027/
[attach]1979523[/attach]
想問一下這樣複雜嗎? 會關總制再換.. 還有沒有什麼要注意的地方?
作者: jwong852 時間: 2017-5-1 09:41
咁神奇 !
裝修時唔知有咁問題, 依家至知?
你都係搵番個裝修師傅, 加番個入牆曲架掣啦.
作者: 絕對好奇 時間: 2017-5-1 10:17
回覆 1# raphaelvew
冷氣機最好直駁,換做一般13A插頭有機會用用下會跳掣,
我以前部四分三匹就試過,用搖控開關算嘞!
作者: 1號閒人 時間: 2017-5-1 10:18
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 絕對好奇 時間: 2017-5-1 10:28
我意思係用返冷氣機個搖控!
以前又真係有人咁做。
作者: whitechunk 時間: 2017-5-1 10:58
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: Midnighteye 時間: 2017-5-1 11:01
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: test012345678 時間: 2017-5-1 11:10
belkin 這款remote冷氣機一定吾得, 開機一瞬間電流好大, 好容易生意外.
作者: only 時間: 2017-5-1 11:12
本帖最後由 only 於 2017-5-1 11:13 編輯
曲架, 換 13A, 唔啱例
依D冷氣機, 電制位
通常係, 房門口, 附近
裝, 曲架制, 開, 冷氣, 接線蘇
作者: raphaelvew 時間: 2017-5-1 11:13
當初屋企人裝修時想著制全部跟以前的位置.. 結果..
而家就係冇遙控型號的冷氣機..
那時候說買有遙控.. 可能為了慳錢結果沒買.
作者: raphaelvew 時間: 2017-5-1 11:13
我返去開黎睇睇先..
作者: only 時間: 2017-5-1 11:16
本帖最後由 only 於 2017-5-1 11:19 編輯
[attach]1979532[/attach]
[attach]1979533[/attach]
機面, 有 (子電面板) 有, 遙控, 要貴成, 千蚊

作者: billyck2 時間: 2017-5-1 11:28
泠氣機即使加裝時間制,都要用工業用大功率有盒果類
你呢D遙控插座可能初初冇咩問題,但你敢半夜吹住泠氣用咩

作者: raphaelvew 時間: 2017-5-1 11:29
本帖最後由 raphaelvew 於 2017-5-1 11:31 編輯
1 匹應該還好?
我見介紹有說做冷氣機遙控.. 也見過網上有人用.. 真係咁危險?
作者: 別問我是誰 時間: 2017-5-1 13:47
本帖最後由 別問我是誰 於 2017-5-1 13:50 編輯
我會如下圖咁做 橫掂都會有窗簾 (紅色位置)
用膠槽走牆角位 做返個燈曲制喺下面做開關
[attach]1979580[/attach]
作者: C-Leung 時間: 2017-5-1 14:39
回復 9 #only
之前新買冷氣跟機13a蘇頭…
作者: belleville 時間: 2017-5-1 15:11
係, 而家冷氣慳電左好多, 之前屋企買兩匹分體, 原裝都係跟 13a 頭
作者: whitechunk 時間: 2017-5-1 15:13
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 普羅 時間: 2017-5-1 15:24
最好用返隻25A燈曲 唔好搞咁多野
作者: whitechunk 時間: 2017-5-1 15:26
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: kwso888 時間: 2017-5-1 15:29
不合规格,冷氣接線箱係無經漏電斷路器,不可以轉插座。
via HKEPC Ionic Reader v1.6.0 - Android
作者: 別問我是誰 時間: 2017-5-1 15:45
你都未計 起動電流
作者: whitechunk 時間: 2017-5-1 16:30
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: Vincent2006 時間: 2017-5-1 16:39
我當年屋企裝修,冷氣機(3/4,1匹)個原裝插頭係15A圚腳, 所以師父裝左個15A底蘇,用左幾年,
其實有冇問題?
作者: 1號閒人 時間: 2017-5-1 18:28
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: lays 時間: 2017-5-1 18:33
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: whitechunk 時間: 2017-5-1 18:35
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: lays 時間: 2017-5-1 18:39
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 別問我是誰 時間: 2017-5-1 19:18
本帖最後由 別問我是誰 於 2017-5-1 19:23 編輯
用我的方法 再搵合資格人仕做 我估 500 蚊左右或更低 攪掂
http://www.hkepc.com/forum/redir ... 13&pid=36226284
作者: billyck2 時間: 2017-5-1 19:23
一般蘇底13A都夠用,唔會有咩問題,但如果用分插,萬能插蘇果D就好難講
即使你個分插只插冷氣本身一件都係
作者: lays 時間: 2017-5-1 19:24
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: hikaricoffee 時間: 2017-5-1 19:30
$500你去做咪得囉
via HKEPC Reader for Android
作者: dcc2000 時間: 2017-5-1 23:10
假如部冷氣本身冇soft-start設計,又唔用冷氣機本身個開關制,通常個制嘅順序係先開Fan,再開冷氣(着Compressor),而純靠牆身個曲架制或者13A帶開關制嘅蘇面嚟 "開關" 部冷氣,剛通電果下其實係好高電流,個制必定好快打柴。果d遙控蘇面裏面用RELAY,就睇佢隻RELAY嘅質素喇,相信都會唔多耐用。
其實好多人都 "習慣" 咗呢種錯誤嘅使用方式。
作者: whitechunk 時間: 2017-5-2 00:06
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 別問我是誰 時間: 2017-5-2 00:43
http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?fid=19&tid=1960593
作者: BEpsilon 時間: 2017-5-2 01:09
該產品入面個 relay(繼電器)應該只得 10 Amp.,唔夠直接控制冷氣機開關用的。

Source
作者: Midnighteye 時間: 2017-5-2 09:05
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: bei6266 時間: 2017-5-2 11:33
本帖最後由 bei6266 於 2017-5-2 11:35 編輯
啱啱裝修完一個電位$600計埋料錢呀.獨立做一個應該會再貴小小

作者: aussie 時間: 2017-5-2 11:55
買張接凳放向冷氣機下面 幾十蚊
作者: whitechunk 時間: 2017-5-2 12:25
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: whitechunk 時間: 2017-5-2 12:25
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: digiman 時間: 2017-5-2 13:36
ching講出咗個重點,延遲起動壓縮機功能係基本防止傷車頭功能,好難想象依家仲有機冇囉
日立一匹窗機我用鉗錶度超過廿次起動壓縮機嘅電流,未試過大過4.XA
作者: patrickwong55 時間: 2017-5-2 14:30
想問吓這款遙控有冇代用品,我個遙控壞壞地...
作者: Joe_Black 時間: 2017-5-3 18:40
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: ckwanhk 時間: 2017-5-5 14:14
呢個方法好~ 想問有冇 "大 amp 數索制" 既相, 新手想學下野~ 謝謝你~
作者: Joe_Black 時間: 2017-5-5 17:33
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽