Board logo

標題: 分體冷氣如何用電流表量度夠唔夠雪種? [打印本頁]

作者: hughhugh99    時間: 2017-6-4 22:36     標題: 分體冷氣如何用電流表量度夠唔夠雪種?

如題! 小弟用鉗表量度運行時只得2A,是不是淨返好小雪種呢?小弟新手第一次出帖,各位師兄多多包函! 謝謝!
作者: Deer272    時間: 2017-6-4 23:06

睇機身既牌仔, 望吓佢既FULL LOAD AMP. 係幾多先啦
作者: hughhugh99    時間: 2017-6-4 23:59

係喎! 師兄一言驚醒夢中人! 我部係Rasonix ㄧ匹窗分,規格寫耗電量 4.2A,咁好明顯我得返一半雪種,對嗎? 現時部機凍得慢,有時又自己跳入時間制咁,好奇怪。4年機係咪整返都嘥氣?換機好過?

多謝師兄提醒 !
作者: 999067800    時間: 2017-6-5 00:22

要full load
作者: hughhugh99    時間: 2017-6-5 00:46

都set 到16°C時量度,應該係 Full Load 了。
作者: mcnelson    時間: 2017-6-5 01:00

use test key for full load
作者: trustme133    時間: 2017-6-5 11:23

少一半電流=得返一半雪種?
可以咁計咩?
真係長智識鳥!
作者: nganshiu    時間: 2017-6-5 13:20

少一半電流=得返一半雪種?
可以咁計咩?
真係長智識鳥!
trustme133 發表於 2017-6-5 11:23


天才
作者: greens    時間: 2017-6-6 08:06

睇吓接驳位有没油漬,如有是漏雪种。
再看銘牌是用什么雪种R22 or 其他。