作者: avdaemon 時間: 2017-6-26 16:26 標題: MCB是不是有方向的?
1P的,問賣家,原來不能用下進上出接法
作者: ckshum 時間: 2017-6-26 16:31
乜ac有分邊條入、邊條出嘅咩?
作者: avdaemon 時間: 2017-6-26 16:33
廠會答有方向,但我知實際使用情況
作者: dieago 時間: 2017-6-26 17:10
回覆 3# avdaemon
你都問
作者: smallstar 時間: 2017-6-26 17:15
係按裝方向上下有分, 分左方向, 即分埋接線
作者: 1個閒人 時間: 2017-6-26 17:22
應該有,電弧有向上擴散特性,咁滅弧會針對呢個特性而設計
作者: avdaemon 時間: 2017-6-26 19:17
打漏字,係想知實際使用情況
作者: wyhui5124 時間: 2017-6-26 19:28
本帖最後由 wyhui5124 於 2017-6-26 19:31 編輯
有D得有D唔得,呢度話個MCB(或其他breaker)有寫line/load就唔可以revserse, 其他品牌假如啱UL規格就即係冇寫明line/load=可以reverse fed
http://www.schneider-electric.us/en/faqs/FA121271/
印象中大部份MCB(不包括RCBO)都可以reverse fed。
www.eaton.com/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=684707
作者: raymondchan338 時間: 2017-6-26 19:32
我記得MCB入同出係唔同形狀。入果便有條坑上busbar。
作者: dieago 時間: 2017-6-26 19:48
回覆 9# raymondchan338
無記錯,以前錫銅bar short下面。上面甘講,即系睇spec, load出邊到?
作者: jackyy01 時間: 2017-6-26 21:05
本帖最後由 jackyy01 於 2017-6-26 21:07 編輯
師兄做全職電工 ? 聽完震了一震

[attach]1992784[/attach]
作者: leokg21 時間: 2017-6-26 21:49
你拆開睇睇其實大多數上入定下入冇分別。