作者: davidEX 時間: 2017-8-5 10:03 標題: 小兒科問題:抽氣扇應該用1A定3A fuse?
睇spec個抽氣扇得30w, 正路用1A
但有冇話摩打野起動電流高少少,用高一級好啲?
作者: rorimoe 時間: 2017-8-5 10:09
fuse有分時延性同瞬間性
1A時延fuse冇問題
作者: gulakpi 時間: 2017-8-5 10:11
想保護, 不如用支 0.5A slow blow
作者: ANWKLO 時間: 2017-8-5 11:02
我個抽氣扇得13w, 跟機插頭fuse 3A.
作者: rorimoe 時間: 2017-8-5 11:05
因為1Afuse 貴過3A fuse
作者: DGCNYO 時間: 2017-8-5 12:30
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 1個閒人 時間: 2017-8-5 13:40
30W起動電流當佢6倍,都係1AMP樓下,一於膽摶膽,用1AMP FUSE,
如果燒左FUSE, 我賠返條3AMP FUSE畀你
作者: ckshum 時間: 2017-8-5 19:38
條fuse唔係保護件電器,係保護條電線,避免件電器短路嘅時候會燒電線。其實抽氣扇供電線路應該可以頂到5A以上,用條3A fuse係正路做法,唔需要用到1A fuse,更加無必要用slow blow fuse。
作者: 1個閒人 時間: 2017-8-5 19:46
本帖最後由 1個閒人 於 2017-8-5 19:53 編輯
1AMP FUSE可以保護電綫同MOTOR,點解唔用呢?
最多燒左咪換3AMP FUSE囉
純粹討論,通常我都係用3AMP算數

作者: DGCNYO 時間: 2017-8-5 22:38
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽