Board logo

標題: 已解決:冷氣窗口機可能內部去水塞?#6 #24 更新左D問題 [打印本頁]

作者: winson9998    時間: 2017-8-7 21:44     標題: 已解決:冷氣窗口機可能內部去水塞?#6 #24 更新左D問題

本帖最後由 winson9998 於 2017-8-8 23:50 編輯

請問C兄
上年新裝部窗口機,P記1匹
上幾個星期黑雨後,發現去水唔系由個去水膠兜落,而系去水膠兜果邊鋁架的角位滴,之前抽出一半來,用手指撩個冷氣去水隆,去水隆無塞,用野通個膠兜,都系無塞,兩小時前關左部冷氣,剛剛開翻,發現去水巴巴聲向入滴,系唔系要成部冷氣托落來清內部個水盤??
有無方法唔使托落來都搞到,因為屋企得一個男人,就是小弟,怕拿到落來就唔夠力托翻上去。
謝謝
作者: 五拾    時間: 2017-8-7 21:48

回覆 1# winson9998


    住幾樓
作者: 別問我是誰    時間: 2017-8-7 22:01

請問C兄
上年新裝部窗口機,P記1匹
上幾個星期黑雨後,發現去水唔系由個去水膠兜落,而系去水膠兜果邊鋁架 ...
winson9998 發表於 2017-8-7 21:44

唔駛托落嚟 接出三份一就得
作者: ANWKLO    時間: 2017-8-7 22:04

請問C兄
上年新裝部窗口機,P記1匹
上幾個星期黑雨後,發現去水唔系由個去水膠兜落,而系去水膠兜果邊鋁架 ...
winson9998 發表於 2017-8-7 21:44


去水膠喉有無塞

上個星期部3/4匹去水膠喉冇水出, 找支鐵線由膠喉出口穿上去, 有些滑溜溜野走了出來, 通返出水
作者: peacehoperisc    時間: 2017-8-7 22:10

試下鬆下去水膠喉, 用鐵線或類似東西插下膠盤接去水膠喉個位, 有可能係呢個位塞左
作者: winson9998    時間: 2017-8-8 01:14

本帖最後由 winson9998 於 2017-8-8 01:35 編輯
唔駛托落嚟 接出三份一就得
別問我是誰 發表於 2017-8-7 22:01

先多謝樓上咁多位C兄先。
C兄知唔知道咁樣的問題系乜問題??
搞左一大輪,發現冷氣前半部積水,後半部乜水都無,前半部D水唔識留去後半部,冷氣抽左3份2出來,看唔到前半部有窿將D水漏去後半部。
宜家唯有前面插四條大約2MM的竹籤頂高小小看下D前半部D水會唔會流翻去後面。

[attach]2002971[/attach]

[attach]2002972[/attach]
作者: madebyp90    時間: 2017-8-8 01:47

A)平水 fail
B)黑色位塞(不過一年only,機會極少)
作者: uganda_martyr    時間: 2017-8-8 04:14

水盤斜出才能令水向外流,
幫你裝機條師父唔掂.
我中過招, 水冇入屋, 但底盤速速生銹.
作者: revol519    時間: 2017-8-8 06:29

P記同日立的新窗機都有通病,去水口向上反凹,而去水位又同膠兜邊太近,容易出現呢D邊位漏水,
之前同個冷氣師父處理過;佢用玻璃膠喺反凹位擠一圈形成漏斗狀,令水唔會喺個邊走出嚟
作者: 別問我是誰    時間: 2017-8-8 10:30

本帖最後由 別問我是誰 於 2017-8-8 17:42 編輯
先多謝樓上咁多位C兄先。
C兄知唔知道咁樣的問題系乜問題??
搞左一大輪,發現冷氣前半部積水,後半部乜 ...
winson9998 發表於 2017-8-8 01:14

拉咗部機出嚟睇 所以先會平咗或向前斜

墊高前面應該有改善 如可以 再墊高啲都唔怕

或可唔用竹筷子 成粒鋼牙螺絲收入去 一路收佢一路升高 收多幾粒都穩陣
作者: peacehoperisc    時間: 2017-8-8 12:03

水盤斜出才能令水向外流,
幫你裝機條師父唔掂.
我中過招, 水冇入屋, 但底盤速速生銹. ...
uganda_martyr 發表於 2017-8-8 04:14



    不過點解一年後先出問題 ?
作者: wyhui5124    時間: 2017-8-8 12:28

先多謝樓上咁多位C兄先。
C兄知唔知道咁樣的問題系乜問題??
搞左一大輪,發現冷氣前半部積水,後半部乜 ...
winson9998 發表於 2017-8-8 01:14



    最好影埋部機則面相,睇吓斜水有幾多。

自身經驗,屋企兩部P記窗口機,一部斜水夠,前面個發泡膠水兜一D水都冇,另一部斜水唔夠,水兜長期都養水,結果係經過一段日子之後,因為去水唔好搞到D水响前面漏出黎後尾要搵FD改個斜水先好番D。
作者: pu240    時間: 2017-8-8 12:41

回覆 6# winson9998

我部p記都試過,用過方法系:索乾d水,清走d潺,落幾滴消毒水
作者: uganda_martyr    時間: 2017-8-8 12:58

本帖最後由 uganda_martyr 於 2017-8-8 13:09 編輯
不過點解一年後先出問題 ?
peacehoperisc 發表於 2017-8-8 12:03


機內積水程度受不少內外因素影響, 例如開猛冷氣一定多水, 開得耐也是, 豪雨也幫你加積水, 我甚至受過樓上分體機大量滴水所累, P記啲四分三和一匹窗口機, 機頂有散熱孔, 若非位於石屎機位, 隨時收禮物(大概其他牌子也一樣).

機器內隴後方有把散熱扇, 會把積水撥上散熱片, 一方面加強製冷效率(*), 一方面借其熱力把積水蒸發掉.
蒸發速率若趕得上, 你便唔會見到overflow................直至有一天, 突然驚覺, 底盤穿了.

我試過一次, 但不是P記.

(*有些師父會教人不要裝排水, 是否跟從, 自己權衡利害喇)
作者: DGCNYO    時間: 2017-8-8 13:22

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: uganda_martyr    時間: 2017-8-8 14:32

香港地,點都走排水好,己經好濕,仲裝住水黎打水.....部機玩唔耐.....除非超通風位(例如樓既角落又 ...
DGCNYO 發表於 2017-8-8 13:22


個師父話之你, 最好每兩年幫襯佢一次!
作者: DGCNYO    時間: 2017-8-8 15:07

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: Vincent2006    時間: 2017-8-8 16:07

我屋企3部冷氣機(1部1匹,2部3/4匹)最近都輪流出現同樣問題,最初部3/4匹,D水係個小水盤對出鋁架角位滴出黎,揾同我屋企裝修師父(佢同我裝),佢用玻璃膠封住小水盤同機底之間,問題解決左,後尾大廈大維修,維修師父整壞個小水盤,佢同我整番之後,又出現最初問題,在鋁架角滴水,e+用一個漏斗(約8CM)放係下面,引D水去去水喉,暫時解決住先
**已check水盤同去年水喉都冇塞,而同樓主一樣,一個人冇能力拆落黎攪
作者: 別問我是誰    時間: 2017-8-8 16:54

本帖最後由 別問我是誰 於 2017-8-8 17:05 編輯
(*有些師父會教人不要裝排水, 是否跟從, 自己權衡利害喇)
uganda_martyr 發表於 2017-8-8 12:58

1匹以下機 新機佢話可以揮發到啲水 舊咗就差啲 
作者: ANWKLO    時間: 2017-8-8 18:24

回覆  winson9998

我部p記都試過,用過方法系:索乾d水,清走d潺,落幾滴消毒水 ...
pu240 發表於 2017-8-8 12:41



個的滑潺潺野好膠, 間中會落幾粒去潺丸去潺同消毒, 唔好話年幾, 試過半年都會塞, 個的滑潺潺膠塞死左去水位, 要用鐵線通先得
作者: 別問我是誰    時間: 2017-8-8 18:46

本帖最後由 別問我是誰 於 2017-8-8 18:59 編輯
另一部斜水唔夠,水兜長期都養水,結果係經過一段日子之後,因為去水唔好搞到D水响前面漏出黎後尾要搵FD改個斜水先好番D。
wyhui5124 發表於 2017-8-8 12:28

你嚟 DIY 區咁耐 咁都唔識自己整 

如果無吊機 (無打拉爆吊天花) 有電批就改到

綠色那條 鑽孔鑽前 (向左邊)  1 cm 左右 就可夠斜

有吊機就兩粒都改前

[attach]2003103[/attach]
作者: wyhui5124    時間: 2017-8-8 18:59

你嚟 DIY 區咁耐 咁都唔識自己整 

如果無吊機 (無打拉爆吊天花) 只要一支電批4粒螺絲連絲母就 ...
別問我是誰 發表於 2017-8-8 18:46


1. 因為個位唔就手,一條友好難攞個機肉出黎(加上自己又唔係大隻)
2. 冇整開冷氣,諗唔倒點搞先係快靚正
3. 五金野自己唔係強項,工具都唔多(支舊電批D電都死哂,近排先買番支新電批)

到依家部機都用咗成13年,算係咁,入面已經好霉,差不多要換機囉
作者: 別問我是誰    時間: 2017-8-8 19:00

本帖最後由 別問我是誰 於 2017-8-8 19:12 編輯
1. 因為個位唔就手,一條友好難攞個機肉出黎(加上自己又唔係大隻)
2. 冇整開冷氣,諗唔倒點搞先係快靚正
3. ...
wyhui5124 發表於 2017-8-8 18:59

如換機唔包安裝 有冇考慮自己裝 
作者: winson9998    時間: 2017-8-8 21:25

本帖最後由 winson9998 於 2017-8-8 21:30 編輯

唔該晒樓上咁多位C兄意見先,報告下,尋晚加四條兩MM竹籤頂住先,其實系外賣D竹筷子,今天回家後關冷氣2小時後,剛剛開翻,發現D水去翻去水喉落去了,應該安裝師傅斜水做得唔好。
題外話
今日做野同個同事講下部冷氣,唔知道他講真定吹水,他知道我間房有抽氣扇,我7X24都會開住,他話如果屋企關晒門窗,開冷氣,當屋企變左個密閉空間,氣流就會由D門同冷氣的細小空間進入,當斜水不足時,窗口冷氣積水有機會由原先的排水水道通過氣流造成逆流,我覺得他講到好似好誇張咁。
作者: DGCNYO    時間: 2017-8-8 22:05

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: billy0301    時間: 2017-8-9 06:58

唔該晒樓上咁多位C兄意見先,報告下,尋晚加四條兩MM竹籤頂住先,其實系外賣D竹筷子,今天回家後關冷氣2小 ...
winson9998 發表於 2017-8-8 09:25 PM


因為你開抽氣扇,另到間房變負壓,正常長開抽氣,會加條鮮風做對流,就唔會有負壓嘅程況出現
作者: 別問我是誰    時間: 2017-8-9 17:11

因為你開抽氣扇,另到間房變負壓,正常長開抽氣,會加條鮮風做對流,就唔會有負壓嘅程況出現 ...
billy0301 發表於 2017-8-9 06:58

而且無對流 抽氣扇長開好易打柴 遲啲會變到無力

就等於 車 3~4 波上斜路 谷壞副偈





歡迎光臨 電腦領域 HKEPC Hardware (https://www.hkepc.com/forum/) Powered by Discuz! 7.2