作者: 永利 時間: 2018-2-1 09:05 標題: 呢條拖板電線有少少熱,有冇危險?
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: billy0301 時間: 2018-2-1 10:21
有錯請指正,應該係0.12*0.12*22/7*23=1.04mm
1mm大約10A,但因為23條所以要*0.5校正因數,即大約5A,
2000w/220=9A,我睇就唔夠
作者: edgeyim 時間: 2018-2-1 11:28
[attach]2039533[/attach]
作者: DGCNYO 時間: 2018-2-1 12:27
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: hkce 時間: 2018-2-1 12:41
23 條 0.12mm x 3,每條截面積係 0.06 x 0.06 x 3.1416 x 23 =0.26。呢條線拖2000W 的裝置好危險,快快換粗D
作者: 1個閒人 時間: 2018-2-1 13:06
原裝暖風機/拖板電線?
作者: diy-apprentice 時間: 2018-2-1 13:18
話明係少少,即係無危險啦!
作者: billy0301 時間: 2018-2-1 13:46
23 條 0.12mm x 3,每條截面積係 0.06 x 0.06 x 3.1416 x 23 =0.26。呢條線拖2000W 的裝置好危險,快快換粗 ...
hkce 發表於 2018-2-1 12:41 PM
唔記得除2
作者: 永利 時間: 2018-2-1 14:33
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: tyuti 時間: 2018-2-1 15:52
本帖最後由 tyuti 於 2018-2-1 15:59 編輯
就火燭啦,仲問!!! "北面"低watt電器最pk既原裝合格跟機線都用0.5mm²啦,你條線得佢一半多少少,呢d線駁盞燈都重得。千其唔好駁任何拖板/插座…
作者: trustme133 時間: 2018-2-1 16:09
少少熱已經唔合格.
發熱電器如電淘爐.
選擇用拖排都要小心.
建議換隻好D.
作者: lays 時間: 2018-2-1 17:10
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: smallstar 時間: 2018-2-1 17:20
2000W 要0.75mm 先合標準