作者: gre 時間: 2018-7-23 14:40 標題: Panasonic 窗口式冷氣機嘈音及壓縮機問題
Panasonic 窗口式冷氣機製冷時壓縮機出現轟轟聲大嘈音,成部機好震咁
另非製冷時有滴滴達達聲
部機是否有問題?
如最近新裝的可否叫信興換機?
作者: lolololl 時間: 2018-7-23 14:42
cover安裝得唔好?
作者: wyhui5124 時間: 2018-7-23 14:51
非製冷時有滴滴達達聲
係唔係開咗個出風口風擺呀?
作者: 1個閒人 時間: 2018-7-23 15:11
保養期就咪郁佢,搵返代理整
作者: gre 時間: 2018-7-23 17:05
應該唔係
作者: gre 時間: 2018-7-23 17:06
停左風擺都有滴滴達達聲
作者: gre 時間: 2018-7-23 17:06
叫代理換機?
作者: PowerShot 時間: 2018-7-23 19:50
部機用左幾耐?
作者: wyhui5124 時間: 2018-7-23 20:14
冷氣機製冷時壓縮機出現轟轟聲大嘈音,成部機好震咁
-->係咪裝响石屎台?我部一匹Rasonic(Pana同款)裝响石屎台,部機就唔係好震,但停壓縮機時會有比較明顯轟一聲
另非製冷時有滴滴達達聲
-->一開機吹風都有聲?我嗰部唔覺
部機是否有問題?
-->有可能係機,又或者係安裝問題
如最近新裝的可否叫信興換機?
-->假如裝咗唔太耐,不如打上代理叫人黎check咗先
呢度都唔少師兄都係用Pana,唔多覺有好大問題喎
作者: HK2046 時間: 2018-7-23 20:30
不如拍條片畀大家分析下
作者: DGCNYO 時間: 2018-7-23 21:10
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: gre 時間: 2018-7-23 22:22
用門膠裝石屎台
作者: gre 時間: 2018-7-23 22:22
幾日
作者: gre 時間: 2018-7-23 22:25
係石屎台,用門膠
製冷時不明顯有滴滴達達聲,係中間停機時有
作者: gre 時間: 2018-7-24 22:44
有冇師兄可比比意見
作者: timrice 時間: 2018-7-24 22:50
會唔會師父求其裝, 冇拆曬D支架.
作者: digiman 時間: 2018-7-24 23:01
啱啱裝點解唔搵返個Cf跟跟?
會唔會係未拆哂啲紙皮、壓縮泵搬運固定嗰塊鐵片呢?
夠力有人幫手可以自己抬落地慢慢研究,或者call信興囉
作者: kanduki 時間: 2018-7-24 23:08
回覆 16# timrice
機玉頂部有件拉住散熱排好似支撐嘅鐵架
其實印埋字安裝果陣要"REMOVE"

作者: gre 時間: 2018-7-24 23:15
垂直斜機身側邊果兩條?
作者: kanduki 時間: 2018-7-24 23:29
本帖最後由 kanduki 於 2018-7-24 23:37 編輯
印象中有一側有條唔高嘅斜撐但唔須要郁佢
作者: 1個閒人 時間: 2018-7-25 01:06
保養期內,
係搵代理師父黎睇/整,
唔係你話換就換,你又唔係師父

作者: 65c02 時間: 2018-7-25 01:11
唔拆有乜後果?我架冇拆
via HKEPC IR Pro 3.4.0 - iOS(2.3.3)
作者: gre 時間: 2018-7-25 10:34
有冇相睇睇?
作者: kanduki 時間: 2018-7-25 20:14
我安裝就未試過無拆
但萬一出事俾個客claim
第個師傅睇到原來無拆
你估跟住會插邊個
作者: whitechunk 時間: 2018-7-25 20:34
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: gre 時間: 2018-7-25 22:23
有冇相睇下
作者: gre 時間: 2018-7-26 14:59
點解唔拆仲靜
作者: digiman 時間: 2018-7-26 16:03
之前我做過個實驗,拆咗個窗冇咁震
作者: zoulo 時間: 2018-7-26 22:02
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: gre 時間: 2018-7-27 12:26
唔拆可能有咩問題?
作者: zoulo 時間: 2018-7-27 12:37
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: gre 時間: 2018-7-28 13:09
明白哂,拆左好過唔拆
作者: gre 時間: 2018-8-3 18:18
如何減少冷氣機既震動而產生既躁音?
作者: 1388 時間: 2018-8-3 18:59
有保養梗係搵信興啦。
作者: 虎虎 時間: 2018-8-3 19:06
本帖最後由 虎虎 於 2018-10-21 19:53 編輯
updated......
作者: ANWKLO 時間: 2018-8-3 20:55
信興師父來睇下有什麼問題
我之前部日立換機
https://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?fid=19&tid=2276741
作者: p805061010 時間: 2018-8-3 23:33
部機用耐咗爛哂就GG
作者: ghost2377 時間: 2018-8-4 02:06
我記得好耐以前D冷氣機,一匹以下得D膠紙同發泡胶固定壓縮機,匹半以上先用鐵片木柴固定,PS.二十年以前.....
作者: gre 時間: 2018-8-4 09:33
甚麼是喉震?
作者: DGCNYO 時間: 2018-8-4 10:37
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 1個閒人 時間: 2018-8-4 11:59
分體機唔係貴,但維修費貴得黎唔合理

都係用窗口機最好

作者: 虎虎 時間: 2018-8-4 17:21
本帖最後由 虎虎 於 2018-10-21 19:52 編輯
updated......
作者: kanduki 時間: 2018-8-4 21:33
分體機就算唔使搭棚
啲喉點行(尤其條去水)都要諗清楚啲同做功夫
有啲絕到無得去水嘅位
就要好似抽濕機咁捃兩隻桶裝水
定期或就滿就輪流清空
而家啲窗口機有個潑水功能
其實係要唻就算裝機位置無去水喉都仲裝到唻用
作者: 虎虎 時間: 2018-8-4 22:34
本帖最後由 虎虎 於 2018-10-21 19:52 編輯
updated......
作者: ANWKLO 時間: 2018-8-6 18:50
唔係好清楚, 只是製冷時有滴滴聲, 聲音比較大, 唔製冷時冇聲.
作者: gre 時間: 2018-8-6 21:03
咁非製冷時滴滴聲係咩?
作者: ANWKLO 時間: 2018-8-6 21:37
冇, 只有風聲
作者: gre 時間: 2018-8-22 21:41
有時wu wu聲,是否壓縮機有問題?