作者: wyhui5124    時間: 2019-4-15 20:34     標題: Pana/Ras窗口式冷氣機個風擺發聲問題DIY

Pana遙控式窗口機(3/4或1匹)都有呢個common defect,就係air swing開動時會"架架"聲,雖然我平時係唔會用,因為部機裝响邊位,最好係固定吹向房中心,但心有不甘,決定攪攪佢。

好多人部新機用咗唔太耐就會出現架架聲,其中一個方法係整一pat 花士擰/雪油上去就會靜咗,自己試過,只可以頂一排,之後就會有少少聲,再之後會大聲咗,咁又要加油,咁只係治標不治本方法,聽個响聲已確定係由風擺塑膠磨擦而發出,再經過風擺口放大咗聲量,夜晚都幾响吓。

於是,就係...拆
手揸呢個位向前拉就可以拆個風擺口,個風擺口上面係C字開口,預咗係咁裝/拆
[attach]2120616[/attach]
[attach]2120617[/attach]

拆走之後,撥開個ventilation,再將成條杆向後推就可以拆走,順便清洗一下枝杆/出氣風口,仲可以伸手入豬籠抺吓D霉菌,都幾方便做maintenance
[attach]2120612[/attach]

支攪杆就咁响上拉就拆得走
[attach]2120614[/attach]

由於支攪杆係有少少斜嘅,起初就咁用銼銼吓兩邊加大個活動位,响抺走雪油下裝上去試吓得唔得,結果係依然有少少聲,比之前已經細咗好多,但即係未解決
[attach]2120615[/attach]

再睇多幾次睇吓咩問題,發覺條攪扞只係點倒紅線嗰邊位,原來因為有風吹住,所以唔會點倒另一邊位
[attach]2120613[/attach]

唯有再拆出黎改一下角度銼多幾野,銼嗰個方向係順住支攪杆大約個斜度去銼
[attach]2120618[/attach]

銼完後修埋D邊,又係冇雪油下放上去試吓,開動後一粒聲都冇,終於攪掂,之後上番雪油响活動地方,開咗幾日都冇再發現有聲,應該冇手尾跟喇掛
作者: ANWKLO    時間: 2019-4-15 21:15

之前部Pana遙控式窗口機(3/4匹) 新買回來個air swing開動時已經有"架架"聲, 落雪油就好少少, 可是都有聲.

同時覺得唔夠凍, 細房要開21~22度先夠凍, 師父上來用溫度計檢查完, 話唔好開動air swing, 話因為回風影響個sensor, 唔開動air swing就好少少, 所以一直冇開動air swing, 用了5年壞左換了日立遙控式窗口機(3/4匹) .
作者: ang    時間: 2019-4-15 21:22

牌子最貴係佢,但竟然出啲呢小問題,仲咁多年都改善唔倒?
作者: DGCNYO    時間: 2019-4-15 21:54

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: TH30    時間: 2019-4-15 22:40

師父上來用溫度計檢查完, 話唔好開動air swing, 話因為回風影響個sensor, 唔開動air swing就好少少, 所
ANWKLO 發表於 2019-4-15 09:15 PM


癡線,咁既答案都得?
作者: 愚樂無窮    時間: 2019-4-15 23:08

之前部Pana遙控式窗口機(3/4匹) 新買回來個air swing開動時已經有"架架"聲, 落雪油就好少少, 可是都有聲.:x ...
ANWKLO 發表於 2019-4-15 21:15



    唔開就叫佢減function 減會
作者: hon829    時間: 2019-4-16 12:02


即係改變風向的擋板有虛位產生振盪聲
作者: uk2016    時間: 2019-4-16 12:13

用"凡是林"揸落上下轉軸位置。
作者: hon829    時間: 2019-4-16 12:40

睇番樓主銼大咗條坑槽,是會影響使air swing能功
其實可吾可加條彈簧/橡筋之類,使活動的擋風籠有少少張力,不至容易振盪發聲
作者: ken-f    時間: 2019-4-16 13:13

呢個原來問題原大家都遇到,我就在風擺上下柱仔落" 雙星"  隻 Ceremic Grease去解決.
作者: tomix888    時間: 2019-4-16 15:14

我都受得佢耐😂今晚搞搞先
請教大家個面版係唔係就咁向外拉就拆得出?
會唔會有螺絲要拆先?
作者: wyhui5124    時間: 2019-4-16 15:42

我都受得佢耐😂今晚搞搞先
請教大家個面版係唔係就咁向外拉就拆得出?
會唔會有螺絲要拆先? ...
tomix888 發表於 2019-4-16 15:14



    個出風位得一粒螺絲,正面就見倒,個面板左同右有兩個膠扣,個膠扣幾難拆,我右邊個扣一早已經俾我拆爆咗,另外只要响個風擺O型孔後邊沿斜斜地執吓就應該得,逐少咁銼,銼完裝上去試吓
作者: Baggio3go    時間: 2019-4-16 16:14

我部rasonic  3/4匹一買返黎都係咁, 一開airswing 就會架架聲
原來部部都會咁
不過之前覺得少問題冇理佢
作者: ANWKLO    時間: 2019-4-16 19:16

癡線,咁既答案都得?
TH30 發表於 2019-4-15 22:40


師父話開動air swing,  就冇唔開咁凍
作者: ANWKLO    時間: 2019-4-16 19:19

唔開就叫佢減function 減會
愚樂無窮 發表於 2019-4-15 23:08


冇啦! 都係轉返日立
作者: 珠海榮    時間: 2019-4-16 20:28

上網查返上年消委會冷氣機測試。
作者: TH30    時間: 2019-4-16 21:57

師父話開動air swing,  就冇唔開咁凍
ANWKLO 發表於 2019-4-16 07:16 PM


咁你拎起微波爐轉盤,叮死一邊咪快熱囉
但唔係咁做野加嘛
作者: ANWKLO    時間: 2019-4-16 22:09

咁你拎起微波爐轉盤,叮死一邊咪快熱囉
但唔係咁做野加嘛
TH30 發表於 2019-4-16 21:57


當時師父用個溫度計量度, 唔開air swing係凍過開air swing
作者: fkjohnny    時間: 2019-4-16 22:39

Pana遙控式窗口機(3/4或1匹)都有呢個common defect,就係air swing開動時會"架架"聲,雖然我平時係唔會用,因 ...
wyhui5124 發表於 2019-4-15 20:34



師兄有無可能整條utube片睇下學呢?
作者: DGCNYO    時間: 2019-4-16 23:38

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: ANWKLO    時間: 2019-4-17 10:39

因為個swing會撞風,按理會影響風流量.....
DGCNYO 發表於 2019-4-16 23:38


師父話唔開air swing, 固定吹向側面, 冷風冇吹向中間回風個sensor, sensor感應未夠凍,壓縮機會繼續開,直至夠凍為止。相反,開動air swing,冷風吹向中間回風個sensor, sensor感應夠凍,壓縮機會快的停,因此要開低些度數(21~22度)。
作者: wyhui5124    時間: 2019-4-17 10:44

師兄有無可能整條utube片睇下學呢?
fkjohnny 發表於 2019-4-16 22:39



    想睇乜野
銼嗰個位就冇咩好拍,而拆機就放唔倒腳架,又冇Gopro掛响身拍,即係拍唔倒,其實呢D野唔係咁複雜,冇乜必要拍
作者: wyhui5124    時間: 2019-4-17 10:48

師父話唔開air swing, 固定吹向側面, 冷風冇吹向中間回風個sensor, sensor感應未夠凍,壓縮機會繼續開, ...
ANWKLO 發表於 2019-4-17 10:39


唔知你間房係咪好細,而且部機係靠邊,我間細房就係咁,要自己加個間隔令出風唔會short circuit番回風,咁唔駛開咁低溫都得,而且間房個溫差都少D。

以前有D機係機頂出風,但依家除咗日立外,全部清一色個出風口响右邊
作者: ANWKLO    時間: 2019-4-17 11:09

我間房好細,大約50幾呎, 部機係房正中間.

加個間隔, 間房個溫差都少D

加左個間隔開幾多度 你部National都好耐喎, 現在係Panasonic

係呀, 以前第一部日立係機頂出風, 現在部日立個出風口响兩邊, 近期開25度夠凍
作者: wyhui5124    時間: 2019-4-17 11:51

我間房好細,大約50幾呎, 部機係房正中間.

加個間隔, 間房個溫差都少D

加左個間隔開幾多度 你部N ...
ANWKLO 發表於 2019-4-17 11:09


呢部National係用機械式溫控,唔知幾多度,只有1-10,數字愈大就愈凍,呢部機都成15年囉(頭幾年比較少用)
房細係會易D令出風short circuit去入風
作者: keroro-n    時間: 2019-4-17 14:53

個師傅上嚟淨係架雪油, 細聲咗一個星期左右