作者: Cheerman 時間: 2019-4-16 21:58 標題: 請教:- EXIT 出路燈 stand by 不亮
問題 - Stand by 時光管不亮
來電可叉到電池 (見右下方紅燈)
截電測試, 會正常自動轉用電池, 著光管
已試上方火牛, 正常
請問是否要換下方的 inverter? 何處有售要幾錢呢?
先多謝 各位大俠指教 :)
[attach]2120818[/attach]
[attach]2120819[/attach]
作者: 別問我是誰 時間: 2019-4-16 22:27
本帖最後由 別問我是誰 於 2019-4-16 22:35 編輯
新填地街 有好多間呢類消防用品店 可去問問
又或者 搵間就腳既舖 ↓ 打電話去問問 有冇電池出路燈箱入面隻接駁電池嘅火牛賣
不如 索性問吓 有電池嘅 LED 出路燈箱 幾錢個 平嘅不如成個換
https://www.hkepc.com/forum/redi ... 60&pid=38318046
作者: thomascheung 時間: 2019-4-16 22:38
本帖最後由 thomascheung 於 2019-4-16 22:39 編輯
http://www.crystalitehk.com/
作者: GD830 時間: 2019-4-16 23:22
有冇試過換光管/士撻?
見你支管都黑哂頭,可能有一邊斷咗絲,所以行220V嗰陣唔著
作者: Cheerman 時間: 2019-4-17 00:19
有冇試過換光管 = 無
有冇試過換士撻 = 有
請問如光管已壞, 為何截電轉用電池後, 光管又會著呢?
另外, 發現光管兩頭是被夾實的, 是否用轉90度方法取出?
多多指教 :) 謝謝
作者: 別問我是誰 時間: 2019-4-17 00:42
本帖最後由 別問我是誰 於 2019-4-17 00:44 編輯
似係正常火牛壞
Stand by 時行正常火牛 無電到時先會行電池火牛
取出光管是將光管旋轉四份一個圈
作者: skyfall 時間: 2019-4-17 15:31
會唔會係自動跳轉嗰度出問題呢?
作者: GD830 時間: 2019-4-17 17:40
問:點解220V嗰陣唔著,行電池嗰陣識著?
答:緊急照明係靠高壓電打著支管,即使支光管壞咗,只要冇漏氣就識著。
但係220V嘅電路需要一支狀態良好嘅光管嚟運作,如果光管斷咗絲就著唔到
作者: skyfall 時間: 2019-4-17 17:54
原來如此,長知識了,謝謝。
作者: Cheerman 時間: 2019-4-29 21:43
回覆 3# thomascheung
換了光管@$12, 藥到痛除. 多謝 GD830師兄 及 各位指教
BTW, 買了2尺新光管, 是18W (Philips)
但壞光管 Crompton 6500K = 多少火呢??
[attach]2123396[/attach]
作者: skyfall 時間: 2019-4-29 22:45
6500K是表示光管的色温,與火數無關。
via HKEPC Reader for Android
作者: ghost2377 時間: 2019-4-29 23:27
一般呢D傳統光管用長度分火數,同長同火,我記得係咁。