Board logo

標題: 雪櫃下格冷藏唔凍,無溶雪timer的..(mr-f15r 三菱) [打印本頁]

作者: 169169    時間: 2019-10-2 21:28     標題: 雪櫃下格冷藏唔凍,無溶雪timer的..(mr-f15r 三菱)

本帖最後由 169169 於 2019-10-3 15:16 編輯

以為上格冷凍入面結冰塞住d冷氣,就溶雪再開,但仍然是上格好凍,已check過上格風扇轉,由上格有個細洞倒d熱水落去就壓縮機上面個兜出返黎,下格出風口只有少少風唔知係咪正常,甘係邊一部份有問題?

睇過無溶雪timer的,溫控後有塊主板..,
作者: HK2046    時間: 2019-10-2 21:51

師兄又係你
請問用咗幾多年
準備買個架新機啦
作者: 169169    時間: 2019-10-2 21:54

師兄又係你
請問用咗幾多年
準備買個架新機啦
HK2046 發表於 2019-10-2 21:51

好新淨喎,平時好少放野入去,感覺好似個壓縮機未停過甘...
作者: HK2046    時間: 2019-10-2 22:08

好新淨喎,平時好少放野入去,感覺好似個壓縮機未停過甘...
169169 發表於 2019-10-2 21:54



請正確回答問題
才能取到最高分數
-------------
醫生問你幾多歲
我平時很少會病 沒有什麼
作者: 169169    時間: 2019-10-2 22:13

請正確回答問題
才能取到最高分數
-------------
醫生問你幾多歲
我平時很少會病 沒有什麼 ...
HK2046 發表於 2019-10-2 22:08

三零双門,8年機,慳得就慳,謝謝師兄.
作者: skyfall    時間: 2019-10-2 22:26

三零双門,8年機,慳得就慳,謝謝師兄.
169169 發表於 2019-10-2 22:13

可以睇返樓上師兄的相關貼文。

via HKEPC Reader for Android
作者: HK2046    時間: 2019-10-2 22:26

如果想下格溶雪溶得好夠凍
至小拔去電制超過一天 才把冷凍室所有積雪融去
舊雪櫃通常 需要3天才回覆冷度

由於雙層雪櫃的上層實際為冷凍室(Freezer),溫度維持於華氏零度(0 °F 即-18 °C)以下,而下層則為冷藏室,溫度維持於(37 至41 °F 即3至5 °C) 故此,港澳人士通常將冷藏室稱為「雪櫃」,將冷凍室稱為「冰格」。
作者: 169169    時間: 2019-10-2 22:29

可以睇返樓上師兄的相關貼文。

via HKEPC Reader for Android
skyfall 發表於 2019-10-2 22:26

唔知邊個post,而家懷疑溶雪時間制壞,但唔知個timet起邊個位置?
作者: HK2046    時間: 2019-10-2 22:37

本帖最後由 HK2046 於 2019-10-2 22:43 編輯
唔知邊個post,而家懷疑溶雪時間制壞,但唔知個timet起邊個位置?
169169 發表於 2019-10-2 22:29


好似係compressor附近
-----------------------
冷藏庫 溶雪保護器 冷藏庫 除霜保護器 102019
https://blog.xuite.net/hhc38/twb ... 0%E7%81%A3%E8%A3%BD

[attach]2152734[/attach]
作者: 169169    時間: 2019-10-2 22:38

如果想下格溶雪溶得好夠凍
至小拔去電制超過一天 才把冷凍室所有積雪融去
舊雪櫃通常 需要3天才回覆冷度

...
HK2046 發表於 2019-10-2 22:26

至小拔去電制超過一天 才把冷凍室所有積雪融去?
我見上層冷凍cool片無雪了,個雪櫃是無霜的...拔電一天甘耐溶邊d雪?
作者: skyfall    時間: 2019-10-2 22:56

本帖最後由 skyfall 於 2019-10-2 22:57 編輯
至小拔去電制超過一天 才把冷凍室所有積雪融去?
我見上層冷凍cool片無雪了,個雪櫃是無霜的...拔電一天甘 ...
169169 發表於 2019-10-2 22:38

照咁睇雪柜應該冇問題,可能柜門開合次數太密加上氣温較高導致,將下格温度調至最低可略為補嘗。

via HKEPC Reader for Android
作者: 169169    時間: 2019-10-2 23:00

照咁睇雪柜應該冇問題,可能柜門開合次數太密加上氣温較高導致,將下格温度調至最低可略為補嘗。

via HK ...
skyfall 發表於 2019-10-2 22:56

壓縮機無乜停喎...
點解唔林下係咪溶雪timer壞?
作者: tgo    時間: 2019-10-2 23:46

請問你用左幾耐溶雪?

以為上格冷凍入面結冰塞住d冷氣,就溶雪再開,但仍然是上格好凍,已check過上格風扇轉,由上格有個細洞倒d熱水 ...
169169 發表於 2019-10-2 21:28

作者: skyfall    時間: 2019-10-3 00:20

壓縮機無乜停喎...
點解唔林下係咪溶雪timer壞?
169169 發表於 2019-10-2 23:00

先看看以下文章,略為了解一下雪柜的運作原理,可從中得到啟發。
https://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?fid=19&tid=2142249&extra=&page=1


via HKEPC Reader for Android
作者: 169169    時間: 2019-10-3 10:40

高手呢?
作者: xiao    時間: 2019-10-3 12:14

本帖最後由 xiao 於 2019-10-3 12:15 編輯

全拆,通管,通迴風通道道,迴風道通常水平,融冰但會儲水。查膠邊,查timer,查bimetal,查熱管,以前修過一個samsung,有發這版上
作者: 169169    時間: 2019-10-3 12:29

全拆,通管,通迴風通道道,迴風道通常水平,融冰但會儲水。查膠邊,查timer,查bimetal,查熱管,以前修過 ...
xiao 發表於 2019-10-3 12:14

如上格凍,下格不太凍,會否timer壞引至?
timer其實係壓縮機後面定下格溫控入面?
作者: 169169    時間: 2019-10-3 12:30

請問你用左幾耐溶雪?
tgo 發表於 2019-10-2 23:46

6個小時左右見cool片無雪..,
作者: tgo    時間: 2019-10-3 13:26

本帖最後由 tgo 於 2019-10-3 13:28 編輯

我個惠x浦試過要成24小時,冇cool片睇有冇雪,不過摸機身內面完全唔凍,足足要24小時。
個情況係上格正常,下格唔凍,直頭冇乜風吹到出黎,開頭以為壞風扇。

6個小時左右見cool片無雪..,
169169 發表於 2019-10-3 12:30

作者: jwong852    時間: 2019-10-3 14:09

有無風吹,要將門掣㩒住。(開門自動cut風扇,減少冷氣流失)

via HKEPC Reader for Android
作者: 169169    時間: 2019-10-3 15:18

有無風吹,要將門掣㩒住。(開門自動cut風扇,減少冷氣流失)

via HKEPC Reader for Android ...
jwong852 發表於 2019-10-3 14:09

開門,上格風扇無停到,照轉.
下格個出風口好細,有小小冷風出...
作者: 169169    時間: 2019-10-3 15:20

我個惠x浦試過要成24小時,冇cool片睇有冇雪,不過摸機身內面完全唔凍,足足要24小時。
個情況係上格正常, ...
tgo 發表於 2019-10-3 13:26

甘最後壞乜?
我部機情況,下格唔係完全唔凍,只係唔夠凍,放罐汽水雪耐d都夠凍..,
雪櫃兩邊好熱,壓縮機好熱,好似無乜停過甘...
作者: tgo    時間: 2019-10-3 16:10

溶完雪之後都冇事,你有冇試埋打開雪柜門,撳底關門感應制,有冇好勁冷風吹出黎?我當時就係撳左同唔撳都差唔多,冇風出。

甘最後壞乜?
我部機情況,下格唔係完全唔凍,只係唔夠凍,放罐汽水雪耐d都夠凍..,
雪櫃兩邊好熱,壓縮機好熱 ...
169169 發表於 2019-10-3 15:20

作者: HK2046    時間: 2019-10-3 16:26

甘最後壞乜?
我部機情況,下格唔係完全唔凍,只係唔夠凍,放罐汽水雪耐d都夠凍..,
雪櫃兩邊好熱,壓縮機好熱 ...
169169 發表於 2019-10-3 15:20


同我之前嗰部完全一樣
兩邊機殼超滾燙
雖然過咗四五日作回復舊狀態
汽水但係唔會太冰凍
最後買個部雪櫃
總共用咗16年費事佢有一日跪低
作者: 169169    時間: 2019-10-3 18:43

同我之前嗰部完全一樣
兩邊機殼超滾燙
雖然過咗四五日作回復舊狀態
汽水但係唔會太冰凍
最後買個部雪櫃
...
HK2046 發表於 2019-10-3 16:26

但呢部新淨呢...又無溶雪timer,想知壞乜都唔知,會唔會溶雪發熱缐有問題.,,
作者: 169169    時間: 2019-10-4 09:45

點呢
作者: HK2046    時間: 2019-10-4 12:40

點呢
169169 發表於 2019-10-4 09:45


買呢部新嘅Hitachi
維修谷師傅話係變頻雪櫃
神奇我已經搵過一段都係搵唔到 溶雪時間制

[attach]2152957[/attach]
[attach]2152959[/attach]
[attach]2152958[/attach]
作者: skyfall    時間: 2019-10-4 13:30

以後要有電子底先識得點整。

via HKEPC Reader for Android
作者: xiao    時間: 2019-10-4 14:52

回覆 26# 169169


    拆開pcb 反面會看到
作者: YYTOL    時間: 2019-10-4 15:12

買呢部新嘅Hitachi
維修谷師傅話係變頻雪櫃
神奇我已經搵過一段都係搵唔到 溶雪時間制



...
HK2046 發表於 2019-10-4 12:40

變頻雪櫃control circuit board 控制溶雪時間, 所以不需要外接溶雪時間制.
作者: HK2046    時間: 2019-10-4 17:50

變頻雪櫃control circuit board 控制溶雪時間, 所以不需要外接溶雪時間制.
YYTOL 發表於 2019-10-4 15:12


謝謝師兄提點
作者: 美肌診療室    時間: 2019-10-6 14:14

但呢部點呢





歡迎光臨 電腦領域 HKEPC Hardware (https://www.hkepc.com/forum/) Powered by Discuz! 7.2