作者: nganshiu 時間: 2019-12-29 03:58 標題: 請教 電源線標記 及 負荷
本帖最後由 nganshiu 於 2019-12-29 04:01 編輯
prysmian 6242y孖支孖膠線連水線 bs6004 1.5x2 +1.0
1.5 是 1.5mm "Sq."? 銅線橫截面積?
明線不行RING可負荷幾A?
明線行RING可負荷幾A?
作者: 別問我是誰 時間: 2019-12-29 04:36
本帖最後由 別問我是誰 於 2019-12-29 04:38 編輯
行得RING 就一定係插蘇 插蘇綫 最小都要用 2.5
總制箱 行RING 就用 32A 菲士 唔行RING 手拖手就用 20A 菲士
作者: Dcup 時間: 2019-12-29 13:28
4mm咪可以單32A單線囉
作者: 別問我是誰 時間: 2019-12-29 17:51

作者: 威化餅 時間: 2019-12-29 20:11
先唔講現實情況, 理論上 ring circuit 電線 loading 係保護裝置既 2/3, 咁 1.5mm^2 線如果用 20A MCB不就 work 嗎 ?!
作者: nganshiu 時間: 2019-12-29 23:35
我現時情況:
prysmian 6242y孖支孖膠線連水線 bs6004 1.5x2 +1.0
明線行RING 接去插蘇位.
MCB是 Hager MR 132 B32.
插蘇位想接一個3000W熱水器. (跟機1.5mm^2, 不知質量...)
請問有無什麼需要注意?
作者: nganshiu 時間: 2019-12-29 23:47
本帖最後由 nganshiu 於 2019-12-30 00:03 編輯
Q1. 孖支上的1.5 是 1.5mm "Sq."?? 線長10M內. = 16A?
(廚房)無電磁爐, 電暖爐, 光波爐, 風筒, 電水煲...等大食電器. 只有電飯煲及抽氣扇.
Q2. Ring 32A, 應該兩三件大食電器短時間同時開都ok?
Q3. 3000W熱水器可接 廚房Ring / 廳 Ring, 兩者都好近. 考慮接那個好? 廳 Ring有機會電暖爐, 光波爐.
作者: 威化餅 時間: 2019-12-29 23:56
合例既 ring 蘇位係兩端最小用 2.5mm^2 線連接(1.5mm^2 要 MICC), 受 30/32A MCB 保護, 1.5 線會否是支脈電路 ... ?
3kW 點都 > 13A, 要獨立由 20A MCB 拉線出黎 ...
作者: nganshiu 時間: 2019-12-30 00:09
本帖最後由 nganshiu 於 2019-12-30 00:26 編輯
合例既 ring 蘇位係兩端最小用 2.5mm^2 線連接(1.5mm^2 要 MICC), 受 30/32A MCB 保護, 1.5 線會否是支脈電 ...
威化餅 發表於 2019-12-29 23:56
房署(外判商)幾年前拉線的, 受30/32A MCB 保護. 圖中1.5 線應該不是支脈電路!
Q4. prysmian 6242y孖支孖膠線連水線 bs6004 1.5x2 +1.0 是否MICC? 唔似係 https://hk.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrPhO3_0gheCBMAT9ezygt.;_ylu=X3oDMTE1YWY0YWYwBGNvbG8Dc2czBHBvcwMxBHZ0aWQDSEtERDAyXzEEc2VjA3BpdnM-?p=MICC&fr2=piv-web&fr=crmas
Q5. 3kW 點都 > 13A, 可接圖中蘇位? 還是一定要獨立由 20A MCB 拉線出黎 ...3000W熱水器洗碗用, 不會長開.
Q6. (跟機1.5mm^2, 不知質量...)要換2.5mm?
謝謝指導
[attach]2168108[/attach]
作者: nganshiu 時間: 2019-12-30 00:30
本帖最後由 nganshiu 於 2019-12-30 02:02 編輯
.......
作者: nganshiu 時間: 2019-12-30 00:31
房署(外判商) 用1.5mm 不合例?!
作者: 別問我是誰 時間: 2019-12-30 01:52
本帖最後由 別問我是誰 於 2019-12-30 01:56 編輯
睇電線表 1.5 明線 (釘線) 可以去到 16A
其實祇要配合過載保護就可
32A環型電路都可用1.5缐分支1個13A蘇
https://forum.eeunion.org.hk/index.php?topic=2062.0