作者: CtF_烽 時間: 2020-4-30 10:51 標題: 廁所led問題
本帖最後由 CtF_烽 於 2020-4-30 12:32 編輯
好耐之前師傅整左d led係廁所,佢駁住廁所燈同led燈條,即係開廁所燈既時候會開埋led燈
依家個led燈條有問題,開左廁所燈隔一排led燈先著,最近仲要係咁閃...想問下各位ching知唔知咩原因
係LED燈壞定係其他壞?
update
[attach]2190427[/attach]
[attach]2190428[/attach]
[attach]2190429[/attach]
作者: billyck2 時間: 2020-4-30 11:24
你唔會係直博220V掛...
照睇LED三粒一剪,係12V....
作者: test012345678 時間: 2020-4-30 11:27
壞火牛
via HKEPC Reader for Android
作者: C-Leung 時間: 2020-4-30 11:31
裸板應該唔會220v咁癲
駁線位唔似有牛
我估隻牛應該放咗喺第二個位
好彩三条七封得切
作者: CtF_烽 時間: 2020-4-30 11:39
本帖最後由 CtF_烽 於 2020-4-30 12:34 編輯
個火牛好似係假天花...
會係火牛壞
但廁所燈運作好正常
update左D圖..
火牛圖
同220V駁去火牛既圖
跪求
作者: ckshum 時間: 2020-4-30 12:42
LED本身唔易壞,試試換火牛吧!呢啲12V火牛鴨寮街大把,睇返原本火牛幾多A去配返隻就得。
作者: CtF_烽 時間: 2020-4-30 13:24
[attach]2190447[/attach]
12V 8.3A
想問下大概幾錢,同埋換既時候洗唔洗熄大制?有冇D咩安全措施提點下?
作者: billyck2 時間: 2020-4-30 13:25
我估兩樣都冇壞,跟跟D線接口位,接得好唔好,似接觸不良
作者: happychanbb 時間: 2020-4-30 13:43
本帖最後由 happychanbb 於 2020-4-30 14:59 編輯
1. 開左廁所燈隔一排led燈先著
^----火牛要時間
2. 唔識就最好關埋大制, 如果唔係關燈制都得
3. 自己分番好
邊對係 220V L&N , 邊對係12V+ 12V-
4. 同埋我見到你果邊好似有條水線無接到? (billyck2提到原來有接到,請無視)
依D 無膠盒既火牛最好接番條水線
1樓2圖 有條黃綠線
你可以接埋 去隻火牛
呢個位到
[attach]2190457[/attach]
5. 睇你條燈帶幾長, ~ 1m 要1A (安全既話你買1.2-1.5A/米 都夠)
作者: billyck2 時間: 2020-4-30 14:02
人地有接
作者: yufleung 時間: 2020-4-30 14:06
... 第一次搞220V, ...
搵人幫手吧!
作者: kbpaul 時間: 2020-4-30 14:10
成100火,你裝小太陽係厠所
作者: happychanbb 時間: 2020-4-30 14:31
佢1樓,7樓 張圖無接呢
作者: denc 時間: 2020-4-30 14:32
一定要關大掣,就咁關燈制如果上手駁錯線有可能有「回頭青」!
就咁電到可能彈開電一電,但「回頭青」電到會「痴住」,會電死人架!
作者: billyck2 時間: 2020-4-30 14:35
本帖最後由 billyck2 於 2020-4-30 14:40 編輯
你又知佢果條係咩線?
1樓有接呀,係裸銅你冇睇清姐,如果係話電線膠布果條,你真係當佢既E?
7樓你咁都睇到?
作者: billyck2 時間: 2020-4-30 14:47
電黎架,人地都講明唔識,有咩事,真係會死人架
作者: happychanbb 時間: 2020-4-30 14:51
原來係無包膠裸銅 電話太細睇唔到
怪錯ching
咁我改改個post
作者: CtF_烽 時間: 2020-4-30 15:01
係呀,有接地線,有d難睇, sorry ching
依家用緊12V 8.3A即係太大?我度過條LED有88cm長
btw,其實佢閃下閃下我已經無開佢,我依家試開既時候,等左佢幾分鐘先閃,閃耐左仲好熱,有d辣手
作者: CtF_烽 時間: 2020-4-30 15:03
回覆 12# kbpaul
以前師父裝...12V 8.3A即係100火?
作者: billyck2 時間: 2020-4-30 15:09
你都係搵人跟跟佢,,甩左佢先啦,過熱,大多數都係接觸不良,好易GG
作者: hkshit 時間: 2020-4-30 15:23
咁樣駁得恆壓無恆流 , LED 壽命比較短
正正經經用 LED 恆流電源都好平
作者: CtF_烽 時間: 2020-4-30 21:04
我試左換火牛先,thanksss 各位ching
作者: hon829 時間: 2020-4-30 21:11
廁所有濕氣,正常唔應該用這種穿殼的電源
作者: C-Leung 時間: 2020-4-30 21:14
本帖最後由 C-Leung 於 2020-4-30 21:17 編輯
呢d燈條,1米大約用14w電
其實因為返你嘅燈條有幾長,配返個大過燈條W數嘅12v牛就得
至於安全步驟上面已經講咗,唔駛重覆了
如果有辱警罪,拉咗啦
作者: C-Leung 時間: 2020-4-30 21:16
回復 21 #hkshit
但呢種燈條設計係用恆壓牛bor…
乜可以用恆流牛?
如果有辱警罪,拉咗啦
作者: CtF_烽 時間: 2020-5-1 12:06
我岩岩再CHECK D W數
岩岩睇返 W數點計
依家個 火牛係12V X 8.3A = ~100W
我條LED ~1米 即係 ~14W
所以之前樓上CHING都話12V 1.5A都夠
我過左假期之後去搵返個差唔多W數先
另外仲有小小問題
1.咁廁所有濕氣,應該用邊種殼的火牛穩陣?
2.我個燈制係駁住左3個LED燈
2個PHILIPS LED燈
1條LED條 <-有問題個PART
其實係咪每盞燈都係有個火牛?
作者: C-Leung 時間: 2020-5-1 12:18
回覆 26# CtF_烽
1.咁廁所有濕氣,應該用邊種殼的火牛穩陣?
普通密封膠殼牛就得,不過預大少少好d,12v 2a吧
2.其實係咪每盞燈都係有個火牛?
係,不過有d係內置牛,有d係外置牛
作者: wah9134 時間: 2020-5-2 15:54
回覆 26# CtF_烽
唔知你家住何處(區),
如果在 將軍澳區 小弟有隻小火牛放公司,
等假後可送過你用,
少件電子廢料!

作者: CtF_烽 時間: 2020-5-3 22:51
小弟係大西北,有D遠,不過多謝晒先
仲有多謝咁多位ching解答小弟咁多問題,遲D有UPDATE再通知大家
作者: CtF_烽 時間: 2020-5-12 22:53
同大家update返先,最後換左12v 4.2a火牛,正常無事了!睇返舊個個牛,發覺個接頭位有銹積,唔知係咪因為咁所以搞到係咁閃
作者: 別問我是誰 時間: 2020-5-12 23:08
本帖最後由 別問我是誰 於 2020-5-12 23:11 編輯
啲燈帶 有啲燈珠密啲 有啲燈珠燈疏啲
應該係數燈珠嚟計 W