作者: thumbsup 時間: 2020-5-27 15:01 標題: 睡房換天花燈,兩條電線 open circuit,點解套廁所有電都冇晒?
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: skyfall 時間: 2020-5-27 16:37
check下邊度整鬆咗。
via HKEPC Reader for Android
作者: ckshum 時間: 2020-5-27 18:10
平時燈制控制個別火線供電,可以獨立開關。如果斷開嘅係中性線,會截斷所有電路,令同一組電燈全部唔著。唔識就搵師傅啦,唔好自己搞喇!
作者: thumbsup 時間: 2020-5-27 18:33
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: hon829 時間: 2020-5-27 18:54
正規煩攪固定電力裝置都要有電牌
作者: thumbsup 時間: 2020-5-27 19:02
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: gufen 時間: 2020-5-27 19:06
你換天花燈點換?N線全部手拖手行, 甩左N線冇左回路就冇電.
作者: HK2046 時間: 2020-5-27 20:56
電燈 全部拖手仔 我有冇講錯
作者: thumbsup 時間: 2020-5-27 21:23
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: chining0923 時間: 2020-5-27 21:24
你睇下會唔會條青未收好,有條甩左
作者: thumbsup 時間: 2020-5-27 21:38
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: tseling 時間: 2020-5-27 21:41
燈膽同蘇頭唔屬於固定電力工程,所以唔需要牌,但燈座就屬於固定電力裝置,需要有電牌人士先可以搞得,你當然可以話搞咗都唔知,但出事時要負法律責任,你識都仲好d,明顯唔識就建議你比錢人賺


作者: C-Leung 時間: 2020-5-27 21:42
回復 11 #thumbsup
火線分咗唔同mcb(?)
但青線係手拖手拖通
好彩三条七封得切
作者: thumbsup 時間: 2020-5-27 21:47
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: C-Leung 時間: 2020-5-27 22:13
回覆 14# thumbsup
咁即係睡房燈青拖套廁law
其他房同廳燈青唔係同睡房共用1條青線返掣箱
作者: thumbsup 時間: 2020-5-27 22:17
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: antonyhk 時間: 2020-5-28 10:39
回復 16 #thumbsup
我屋企都係咁,自己換哂全屋LED燈就發現到,學到野