Board logo

標題: 屋企電箱有條80v 嘅線? [打印本頁]

作者: foggie    時間: 2020-7-30 02:24     標題: 屋企電箱有條80v 嘅線?

屋企電箱有組後加嘅線(係水氣制後面)
由一條如下圖嘅三芯線, 再加一條獨立黃綠地線
[attach]2208253[/attach]
即係一共4條線:
啡: 火
藍: 水
獨立黃綠: 接地
中間無膠包住嗰條: 唔知乜線

用他錶度, 大約80v
同其他三條線又唔互通
有冇人知道呢條係乜嘢線??
作者: 別問我是誰    時間: 2020-7-30 03:57

本帖最後由 別問我是誰 於 2020-7-30 03:58 編輯
屋企電箱有組後加嘅線(係水氣制後面)
由一條如下圖嘅三芯線, 再加一條獨立黃綠地線

即係一共4條線:
啡: 火 ...
foggie 發表於 2020-7-30 02:24

你出圖 就梗係影你電箱內 仲要清楚影埋每條線駁咗去邊

正常三芯線中間果條係水線 = 黃綠果條

但中間果條芯唔足 例如啡藍係 2.5 但中間果條唔足 2.5

有人會自己加條獨立黃綠水線

但而家你中間果條 人地整果陣唔知會唔會當作其它用途
作者: skyfall    時間: 2020-7-30 14:02

條裸銅線有時會當火線用,樓主要小心了。

via HKEPC Reader for Android
作者: 果汁機    時間: 2020-7-30 14:48

如果係7條22果類電線通常中間裸銅線都係冇包膠,裸銅線本身是用作水線用,但係要跟電力條例做先做條獨立水線.
作者: foggie    時間: 2020-7-30 14:49

本帖最後由 foggie 於 2020-7-30 14:59 編輯

就係閂唔到電錶房總制, 唔想打開MCU 睇。

想睇下有冇人有經驗見過。

PS
接通水氣制時:
啡色220v
裸線 80v
水線地線互通

斷開水氣制後:
啡色火線同裸銅線都無電到
水線同接地唔互通

另外, 用他錶check 火線 同 裸線 電阻時
水氣制會跳
裸線會唔會係接咗去其他地方嘅地?
(黃綠線接室內水喉)
80v 只係有電壓無電流??
作者: foggie    時間: 2020-7-30 15:01

如果係7條22果類電線通常中間裸銅線都係冇包膠,裸銅線本身是用作水線用,但係要跟電力條例做先做條獨立水線. ...
果汁機 發表於 2020-7-30 14:48



    我睇返條cable 嘅spec
正路唔係應該
啡: live 火
藍: neutral 水
裸: earth 地??
作者: skyfall    時間: 2020-7-30 15:18

本帖最後由 skyfall 於 2020-7-30 15:43 編輯
我睇返條cable 嘅spec
正路唔係應該
啡: live 火
藍: neutral 水
裸: earth 地?? ...
foggie 發表於 2020-7-30 15:01

唔同地區唔同叫法,
在香港
啡線:live 叫火線
藍線:neutral 一般人會叫做中線,師傅會叫青線。
裸銅線/黃線線:earth 叫水線或者地線。
唔識電千萬不要亂度,以免發生危險。

via HKEPC Reader for Android
作者: billyck2    時間: 2020-7-30 15:20

正常裸線係e,不過唔知你上手拎左去駁咩...
作者: 邊個邊個    時間: 2020-7-30 17:55

飛氣,
其實你想搞乜?
而且又無圖, 唔知實況
如果本身裸銅線無接駁任何野, 唔明你做乜要搞佢!
作者: 537923    時間: 2020-7-30 18:13

裸線應該要接e
你試下拆曬另一面D電器睇下仲有冇80v
電腦冇接地俾個外殼電到經常有
作者: billyck2    時間: 2020-7-30 18:17

電既野唔識亂搞,駁上A1...
作者: jwong852    時間: 2020-7-30 18:41

80V果條係應該係空接的,你度到的只是感應電壓,如DMM有Lo Zi AC檔的就用,或改用針錶度。再無就在DMM輸入並粒100k電阻,排除離散電埸。

via HKEPC Reader for Android
作者: Dcmen    時間: 2020-7-30 19:18

你冇牌唔識電不要亂摸
作者: HK2046    時間: 2020-7-30 20:18

80V 度錯線
作者: foggie    時間: 2020-7-30 20:34

80V果條係應該係空接的,你度到的只是感應電壓,如DMM有Lo Zi AC檔的就用,或改用針錶度。再無就在DMM輸入 ...
jwong852 發表於 2020-7-30 18:41



    我都有咁諗過, 條裸線乜都無接。80v只係inductance。

主要原因係條裸線外露, 我估係空接, 但他表(cheap 野)出80v, 所以想係安全唔開mcu 下, 睇下有冇人有經驗, 或者有方法可以check 佢係咪空接。

如果可以打開mcu 睇, 就唔駛上黎問啦.....
作者: ahuo    時間: 2020-7-30 22:04

就係閂唔到電錶房總制, 唔想打開MCU 睇。

想睇下有冇人有經驗見過。

PS
接通水氣制時:
啡色220v
裸線 80v ...
foggie 發表於 2020-7-30 14:49


老老實實唔好亂搞.我唔知有無理解錯.帶電萬用表度ohm??咩玩法
80V...你對咩度到80V.呢條本來就係地線,水線,earth.去到燈座插蘇就會包條黃綠膠通接水線位的.
作者: 鄧記    時間: 2020-7-30 23:34

本帖最後由 鄧記 於 2020-7-30 23:37 編輯
80V果條係應該係空接的,你度到的只是感應電壓,如DMM有Lo Zi AC檔的就用,或改用針錶度。再無就在DMM輸入 ...
jwong852 發表於 2020-7-30 18:41



同意牛王講法。

樓主問有冇人有經驗,我就試過一條一米長三芯線水線冇接,水線對neutral度到成80V。固定電力装置要揾合资格人士搞,個師傅仔上到嚟話係漏電。係漏電又唔跳水氣制嘅。叫佢驳返係水線,一切正常。呢件嘢响另一個post提過。

樓主有冇有Lo Zi檔他錶?一度就知啦。咁度法唔驶要合資格人士啩?
作者: andysin    時間: 2020-7-31 21:57

台灣版本,同告香港電壓唔同,但原理會易明
https://www.youtube.com/watch?v=X4iCgI9mBKk
作者: skyfall    時間: 2020-8-1 00:00

台灣版本,同告香港電壓唔同,但原理會易明
andysin 發表於 2020-7-31 21:57

中性線會電人就是這些回頭青了,一不小心就會中招。

via HKEPC Reader for Android
作者: foggie    時間: 2020-8-1 01:45

台灣版本,同告香港電壓唔同,但原理會易明
andysin 發表於 2020-7-31 21:57



    佢講neutral 線。
香港中學應該都有教。

不過佢都有提空載時因為inductance 所以出現無電流嘅電壓。

原則上搞固定位就要有牌。而細牌主要係著重安全而唔係好嚴謹嘅原理。

Anyway 暫時未有時間再試, 如果試清楚只係條無接到嘅線, 因為inductance 而出現電壓, 咁安全起見應該會將佢earth 返。
作者: foggie    時間: 2020-8-1 01:48

同意牛王講法。

樓主問有冇人有經驗,我就試過一條一米長三芯線水線冇接,水線對neutral度到成80V。固 ...
鄧記 發表於 2020-7-30 23:34



    Neutral 線無係附近physically earthed 就有機會帶電。電壓從來都係relatively 而唔係absolutely。
作者: foggie    時間: 2020-8-1 01:57

老老實實唔好亂搞.我唔知有無理解錯.帶電萬用表度ohm??咩玩法
80V...你對咩度到80V.呢條本來就係地 ...
ahuo 發表於 2020-7-30 22:04



    宜家試緊一。條唔知connect 去邊嘅線, 電壓就緊係講緊相對 physically earth 啦...