作者: swagman 時間: 2020-8-17 13:38 標題: 請教冷氣機漏水問題
Panasonic一匹窗口機,新裝不夠一年就發現漏水,看到漏水的位置並非去水盤瘀塞造成,而是機身出現好似倒汗水咁滴落窗台,不知這是甚麼原因?請有經驗師兄指教
[attach]2212073[/attach]
[attach]2212074[/attach]
作者: hongkongiron 時間: 2020-8-17 13:49
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: swagman 時間: 2020-8-17 14:00
但我現在漏出來唔少,成個窗台濕晒,再漏落下一層,依家俾人投訴,擔心就算搵人來整都未必有辦法解決
作者: skyfall 時間: 2020-8-17 14:47
本帖最後由 skyfall 於 2020-8-17 14:51 編輯
正常機底唔會有咁多水點,打開面蓋睇下凍coil底部有冇結霜或積雪,有時隔塵網或凍coil積塵也有此現象。
via HKEPC Reader for Android
作者: liyee 時間: 2020-8-17 14:58
我以前都試過。
因為去水啲水凍過頭,(經過大廈公衆嘅去水管 )
與室外的熱空氣形成倒汗水。
後期買條豬腸包住條公衆去水喉噉就解決。
作者: hon829 時間: 2020-8-17 17:26
你原有隻不銹水兜那可加長或換隻cover埋漏水部份即可
作者: naomi 時間: 2020-8-17 18:35
可能係室內外溫差太大
又或者風開得太細
保養期內叫代你上嚟睇下吧啦
同埋個裝機師傅都好慳功夫
全部自攻螺絲
希望佢係用不銹鋼自攻螺絲
作者: swagman 時間: 2020-8-17 22:57
這個情況之前試過一次,當時隔塵網真的有點髒,清洗之後,再將溫度調高了一些(當時以為溫度調得太低引起),之後冇再漏水,不過唔夠兩星期,而家又再有問題,拆開隔塵網目測凍COIL應該冇乜積塵。
作者: swagman 時間: 2020-8-17 22:58
我現在是冷氣外殼有倒汗水,應該不是公眾去水管溫差引起,公眾去水管是PVC不是金屬的,再者,現實情況是無法用物料去包住條公眾去水管,除非搭棚…..
作者: diputs 時間: 2020-8-18 10:11
樓主可於開冷氣機一段時間後,於機底有冷凝水聚結時,拆開塑膠面板,觀察左邊蒸發器下方是否有較嚴重結冰/霜(如附照般),有就揾代理派人黎維修,搞唔掂就死纏/寫電郵投訴。
[attach]2212313[/attach]
作者: skyfall 時間: 2020-8-18 12:40
10樓師兄的圖片已顯示問題癥結所在,冷氣開得越奈,結霜情況會續漸向上蔓延,底盤越來越凍便會聚集水珠。
via HKEPC Reader for Android
作者: hongkongiron 時間: 2020-8-18 16:28
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: skyfall 時間: 2020-8-18 16:48
一般新機蒸發器唔應該會結霜,除非入風口嚴重積塵或者毛細管汙塞或有漏雪種情況則作別論。
via HKEPC Reader for Android
作者: swagman 時間: 2020-8-20 11:46
多謝各位師兄解答,最後發現原來不是外殼冷凝問題,好像是去水膠喉內睹塞,入面有一些鼻涕狀物體阻住去水,而家清除後觀察幾天再看效果如何。
via HKEPC Reader for Android
作者: kenn 時間: 2020-8-20 11:59
我部分體機早前也嚴重滴水(室內每日可裝水10幾公升),不知如何是好。
上週搵人洗機及高壓通去水喉,發覺去水喉嚴重堵塞,經高壓通去水喉後,現時正常返。
作者: Miipp 時間: 2020-8-20 12:11
分體機漏水 9 成都係去水喉塞左,我部幾年前就係比 d 雜物木碎垃圾粒塞左,是但搵條幾 mm 粗電線從去水盤個洞隊幾下就通左,幾分鐘功夫
作者: lionfish 時間: 2020-8-20 13:25
本帖最後由 lionfish 於 2020-8-20 13:37 編輯
我都有,係倒汗水,原因應該係機內啲冷水去唔切,機底積水令溫度過低。如果機再污糟啲,散熱(冷)唔切,就會開始結霜,出風口受阻唔夠凍。機底積水仲可能令水從機身兩旁滴出。
作者: brian111 時間: 2020-8-22 12:33
系呀, 通常系入面塞左, 去水慢, 積著d水
作者: swagman 時間: 2020-8-28 14:14
[attach]2214336[/attach]
解決咗去水喉瘀塞問題,點知又再出現倒汗水現象,雖然唔嚴重,但都有少量水滴到樓下,真係令我崩潰,最後都係再加裝多一個接水盤
作者: ANWKLO 時間: 2020-8-28 15:06
師兄, 住你樓下真係好, 少少倒汗水都攪好
我樓上滴左成個月都唔去整
作者: liyee 時間: 2020-8-28 19:25
我年年都去管理處講,都係保持現狀。
作者: ANWKLO 時間: 2020-8-28 19:37
管理處都做唔到咩, 話已經報食環署, 的人咁賴皮
作者: Rexlau417 時間: 2020-8-28 22:44
我試過有類似情況,不過係後面滲水嚴重過你,最後自己拆落黎洗,發現窗口機入面既底盤好多鼻涕咁既野搞到塞左,洗完之後冇再溜水。
一樣p記窗口機
via HKEPC IR Pro 3.6.1 - iOS(3.0.0)
作者: raymondchan338 時間: 2020-8-30 18:40
去水盤D水去邊?
via HKEPC Reader for Android
作者: jackyccchan 時間: 2020-9-1 08:49
本帖最後由 jackyccchan 於 2020-9-1 09:01 編輯
師兄我長話短説,我跟你情況曾經是一樣,我初時是一匹CW-N919JA後期換了最新變頻3/4 CW-HZ70YA。兩部也有漏水,到最近信興再搵另一班安裝師父上來睇,終於找到原因!原來是斜水太多,機內積水去唔切從去水口流出。點解第二部也漏水?原因是兩部機外殼尺寸及去水孔位是一樣,那師父就用回原先第一部機的底躉膠及鋁條所以發生同樣問題!
最後師父把重新安裝,只係升高機尾高少少就解決了問題!
https://youtu.be/JhLqy0HrK3w
作者: sam009 時間: 2020-9-1 09:28
回覆 16# Miipp
等我放假都學下師兄搵條野通下入面先,兩年多大金機,去水管就冇塞,我用嘴吹過,倒水去水好順 現懷疑裝水盤入面塞.我拆曬外売但拆唔到裝水盤果舊,佢漏得好少 要左右兩邊都要搵野裝水
開冷氣兩日滴水量大約4杯工功茶杯的量.作者: swagman 時間: 2020-9-2 16:25
師兄,想問一下你買機的時候是信興包安裝的嗎?為甚麼信興會幫你解決安裝的問題?我是瘋宅買包安裝的,漏水問題是否應該搵返瘋宅?
作者: jackyccchan 時間: 2020-9-7 09:01
我在崇光信興陳列室買,安裝也是他們。如果你在豐澤買就找他們吧!
作者: swagman 時間: 2020-9-7 20:28
[attach]2216434[/attach]
又再一次令我崩潰,之前做嘅嘢完全無效,部機又再滴水到樓下,今次係外殼嘅倒汗水好勁,加裝的接水盤都接唔到,d水唔知從甚麼地方漏水來,更恐怖嘅就係有水從個鋁窗邊滲返入屋,而且冷氣入面仲有d "嗝嗝" 聲,而家唔敢開機

作者: ANWKLO 時間: 2020-9-7 20:55
你部機仲有保養,為何唔叫樂聲嚟睇睇
作者: madebyp90 時間: 2020-9-7 21:28
本帖最後由 madebyp90 於 2020-9-7 21:29 編輯
洗左一次冷氣,先再討論
我另一間海邊屋(50米可跳海),格力一匹
上面可以全部例汗水
之後阿姆膠ko
你叫信興上來,佢都係叫你洗完再試
作者: deadduck 時間: 2020-9-7 22:20
P記窗口機一定有倒汗水
開耐咗就有死証嚟
師傅上到嚟都叫唔駛理佢
如果你想冇倒汗水轉用開利機
可以一滴倒汗水都冇
作者: swagman 時間: 2020-9-8 13:12
其實之前主要考慮係因為部冷氣機係張大睡床上面,床板下面又全是衣服被褥,如果搵外面師傅來檢修,佢地一定唔會錫住你,抽部冷氣出來時,將會好大機會無可避免地攪到成張床濕晒,所以盡量不到最後一步都唔會選擇抽部冷氣出黎。
今天,搵了個Friend幫手,將冷氣底盤的積水抽走,然後慢慢抬部機出黎,發現是蒸發器下面的水盤出口瘀塞了,積水無法去到機後面排出,經過一輪清洗,部機現在終於回復正常了,之前勞煩各位師兄操心了
不過清洗的過程也發現到,現時P記的窗口機蒸發器下面的接水盤是塑膠一體成形的,出水口非常之細,極之容易堵塞,看來每年一次的洗機無可避免
via HKEPC Reader for Android
作者: skyfall 時間: 2020-9-8 17:23
回復 33 #swagman
新機唔夠一年就塞蒸發器出水口,會唔會部機唔夠斜水。
via HKEPC Reader for Android
作者: swagman 時間: 2020-9-8 19:56
量過角度有3度左右,唔知係咪唔夠斜。
via HKEPC Reader for Android
作者: skyfall 時間: 2020-9-8 22:05
本帖最後由 skyfall 於 2020-9-8 22:07 編輯
如果真係3度就太斜了,我的一匹机深度約600mm,机尾比前面低约8mm,大约斜1度,机底没有養水現象,用了12年從未有汙塞過。
via HKEPC Reader for Android
作者: swagman 時間: 2020-9-8 23:44
我以前用豐澤牌,用咗10年先開始有漏水問題(一直冇洗過機),兼且仲好夠凍,只係因為舊咗有少少嘈所以想換過部,由於冷氣位置在頭頂,所以諗住換部日本牌子會靜d,但換咗之後發現都唔係好靜,同之前豐澤牌嘅新機差唔多,而換完之後第二個夏季都未完就攪成咁
via HKEPC Reader for Android