作者: HK2046 時間: 2020-9-23 14:07 標題: 分體冷氣接號機身也漏水
本帖最後由 HK2046 於 2020-9-23 14:23 編輯
三菱分體冷氣機用咗四五年
透過玻璃窗框出水 只有 一尺長並未有阻塞
與鄰居研究過好 幾個小時
冷凝coil的廢水 滴在分體機的內殼接水不好
開半小時之後就有很多水不停滴下來
出水喉與機身連接只有有一粒螺絲防水膠圈
已在該處補了玻璃膠都漏水
但每一次都是對正了 上下漏廢水接口 合回機身
路感覺是廢水沿 下面的殼流出嚟
有冇師兄有經驗 知道是什麼原因 改善漏水
唔該各位師兄 頭都爆了
[attach]2219775[/attach]
[attach]2219774[/attach]
作者: raylee 時間: 2020-9-23 14:49
洗機
作者: HK2046 時間: 2020-9-23 16:14
本帖最後由 HK2046 於 2020-9-23 16:24 編輯
洗完了、雖然用左四五年、本身架機都冇乜塵。
有一位師傅話、內海綿收縮風壓大、將水逼去夾口位出咗嚟。未肯定
有一位師傅話可能係熱排 出問題、導致機冷排大量出水。未肯定。建議$搵原廠師傅睇睇。
有冇師兄、醒兩招
via HKEPC Reader for Android
作者: btchanchan 時間: 2020-9-23 18:21
停機,吹乾去水兜,去水喉,接駁位
用噴水壺慢慢加水
檢查漏水位
作者: dominicyu 時間: 2020-9-23 18:37
回覆 1# HK2046
你本身有去水喉接都漏水? 有冇拆過膠殼 D水從那來 coil 底有冇潺塞人卜土
作者: HK2046 時間: 2020-9-23 18:39
注入人造水檢查下
冷熱coil有冇問題出咗
好照做
作者: jpli 時間: 2020-9-23 20:06
用噴水壺噴左邊coil一段時間,再噴右邊,等水自然流落去水盤,模擬成個製冷過程出水
作者: HK2046 時間: 2020-9-23 21:07
剛剛到機主 家裏檢查
家人正在食飯 開少量冷氣 約莫24度
我去檢查窗外水喉 發覺是 正常一滴滴出水的
這樣好有可能就是 高冷+大風力 開盡的時候
水量增加 廢水風壓也增加 逼出膠殼 上下夾口
現在細風量之下 玻璃窗外膠喉出水 是用得冇問題的
繼續觀察