作者: Super169 時間: 2021-1-3 01:05 標題: 供電問題, 超出負荷會點跳既?
有朋友用緊即熱式電水爐, 比廚房用好方便, 屋企人又想用.
初時見佢要6KW, 諗住應該係三相電, 我果度無三相唔駛諗, 比我 BAN 左.
點知問完朋友, 佢屋企都無三相, 佢話只要直接拖條粗線出黎, 預 30A 就得.
想問問, 我屋企全屋只係 60A, 如果加左個 30A 既熱水爐.
萬一冬天開左幾部暖氣, 加埋其他野, 再開個熱水爐, 超過 60A 的話, 係咪會跳制, 會點跳法呢?
係最後開加到超標果個組線自己跳, 定係跳大制, 成屋跳哂?
作者: kwliu 時間: 2021-1-3 10:37
幾多部? 暖風機定冷暖氣機? 火數/匹數?
你個case最後應該跳大制(成屋跳哂)
作者: Super169 時間: 2021-1-3 11:43
4 部冷暖變頻分體機, 一部 2匹, 3 部 1匹, 另有兩部天花式沿室寶, 正常好少全開.
全部都話一級能源, 唔知會用幾多火.
仲有部電磁爐雖然 13A, 但都 2.8KW. 其他都係家常大路野, 雪櫃洗衣機, 水波爐, 氣炸煱.....
我都怕會跳, 買定 UPS 比部電腦.
一野全屋跳都幾大煩, 正常又好少會咁樣全開, 一係叫佢考慮細火數既, 3KW.
唔知有無可能屋企夠淨就比佢去盡, 唔夠就限住. (會唔會太理想了?
)作者: TH30 時間: 2021-1-3 12:11
計數一定計全開
作者: manandpen 時間: 2021-1-3 13:19
樓主,你上面無提沖涼熱水爐,你用緊煤氣?如係你個熱水爐D熱水正常可去埋全屋架。如你用電熱水爐,而且係中央式型號亦會係會係全屋有熱水,你試下水喉開去熱水果邊就知
作者: t9097 時間: 2021-1-3 13:49
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: Joe_Black 時間: 2021-1-3 16:31
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: behappy 時間: 2021-1-3 16:40
浴室 熱水爐15A
廚房 熱水爐 反而想用 30A ?
一係唔好搞,搞不如把 浴室改成30A ,再比 浴室+廚房 共用。
作者: Super169 時間: 2021-1-3 17:20
沖涼用煤氣, 廚房想完全無火, 所以唔想裝煤氣爐.
本來就係由廁所裝喉去廚房, 但如食完飯未沖涼, 洗碗要開一輪水, 至有熱水出.
間屋係長形, 要成條喉沖哂熱水廚房至熱.
作者: Super169 時間: 2021-1-3 17:21
裝修中, 電錶要改位, 成個拆左.
作者: Super169 時間: 2021-1-3 17:23
浴室用煤氣, 唔駛 15A.
就係唔想廚房要開一輪水至有熱水, 想即開即有, 見有朋友用緊隻 DHM6 話OK, 就想試下.
作者: behappy 時間: 2021-1-3 17:27
"萬一冬天開左幾部暖氣, 加埋其他野, 再開個熱水爐, 超過 60A 的話, 係咪會跳制, 會點跳法呢?"
浴室用煤氣 就唔好寫出來, 完全跟供電問題 無關。
錯誤的資料 -> 錯誤的結論。
作者: Super169 時間: 2021-1-3 17:44
ching 可能你誤會了.
我唔係話浴室熱水爐用電, 我係話 "另有兩部天花式沿室寶", 浴室寶係放浴室當暖爐同乾衣用, 係用電既.
作者: Tom_jerry 時間: 2021-1-3 18:16
細寶6/7A電 大寶就。。。作者: t9097 時間: 2021-1-3 18:19
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: Super169 時間: 2021-1-3 18:30
唔該 ching, 我見好似都係同一個 size, 唔知 Mitsubishi V-251BZ-HK 算係大定細?
見消委會話佢省電, 應該唔會好大食掛.
作者: t9097 時間: 2021-1-3 18:32
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: Super169 時間: 2021-1-3 18:38
唔該 ching.
不過, 家人都係好想要, 覺得開既時間只係食完飯洗碗果陣, 唔會有好多野一齊開 (起碼暖爐唔會開哂, 電磁爐一定唔會開緊).
佢朋友用緊都無事, 佢間屋電器同我地差唔多, 只係無我咁多電腦野. 而且, 唔係我洗碗, 唔敢太多意見. 投降了.
我都係安全D, 買定隻 UPS 先. 其他野跳電未必死, 部 server 跳一野好傷.
作者: t9097 時間: 2021-1-3 18:48
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: Super169 時間: 2021-1-3 18:57
唔該 ching, 希望可以滿足家人之餘, 又唔會出事.
或者, 真係跳一次之後, 我就可以有D牙力叫佢地唔好開咁大, 或者睇下點 lock 住個熱水量.
或者到時再換過隻細既, 好在唔算太貴....希望唔會有咁既需要喇.
作者: kwliu 時間: 2021-1-3 18:58
回覆 18# Super169
我覺得可以照去,如果只係輕微overload唔會即跳,要有返咁上下時間先跳。
作者: Tom_jerry 時間: 2021-1-3 19:58
天花型號 作者: Tom_jerry 時間: 2021-1-3 20:00
gogogo喇
最多小心D洗碗時5巧同時開咁大食電嘅嘢 作者: Super169 時間: 2021-1-3 20:19
咬人就唔會, 不過, 叫我負責番D碗就捉蟲了
作者: diputs 時間: 2021-1-3 20:47
多層大厦電錶房內,單相總線多經63A 1P MCB接電錶後再接往單位內配電箱內的總開關(總掣),如電錶前個MCB係Type B,如較長時間(>2min)通過大於1.5倍額定值電流(即約95A)都好大機會會跳。
如電錶前MCB跳掣,就要揾管理處開電錶房重新打個MCB。
[attach]2241527[/attach]
作者: hon829 時間: 2021-1-3 21:53
既然電箱都拆埋做裝修, 應該同電工C傅講你的要求, 做好配線配電設施
但基本用電安全係唔應該去到上限的