作者: Super169 時間: 2021-1-3 17:39 標題: 中線 = 零線?
間屋大裝修, pat pat 痕想預定D制裝智能開關.
本身有幾件野都入左 米家 同 homekit, 想將部份普通野都入埋去.
網上見智能開關有 零火 同 單火 之分, 好似話零火會安全D, 但唔知乜鬼.
自己去查下, 好似因為電路板要長期通電, 零火至可以有回路, 避免成個電路 keep 住長期通電.
大約都明白點解, 但對零線唔係好肯定. 小弟讀屎片時, 只係聽過 中線, 火線, 地線, 唔知零線係乜.
再去查下: 中性點接地後引出的線,由於電位為 0,因此又叫做「零線」。
原文網址:https://kknews.cc/news/b6xy93j.html
問裝修佬, 佢話即係條青 ......藍色果條. 我讀屎片叫中線果條. 照佢既意思, 即係家陣條中線已經接左地?
有點混亂, 唔係好 sure. 但好似無理由叫佢將條中線接地.
請問其實家陣既 13A 頭, 中線係咪已經接地既呢? 即係中線 = 零線?
作者: Joe_Black 時間: 2021-1-3 17:43
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: ahuo 時間: 2021-1-3 17:46
青線接地?除非係供電的DY火牛個邊,否者都唔會青地駁埋
作者: Super169 時間: 2021-1-3 17:51
我只係夾埋我搵到既野.
網上: 零線 = 中性線接地.
cf 講: 青 (中線) = 零線
咪即係 青 (中線) = 零線 = 中性線接地
作者: ahuo 時間: 2021-1-3 17:52
需要LN(零火)的智能開關會安全d係因為可以真正切斷電源(可能只係截斷L的來電,同普通燈開關一樣的效果)。
由於開關需要完整迴路先可以拿到足夠供電俾開關裡面的電路,所以單火的就算開關係關閉狀態都會有電流通過去燈個邊的電路。就即係話未安全起見,用單火的開關換燈要熄mcb安全d。
至於平時用其實兩者無咩分別。
作者: Super169 時間: 2021-1-3 17:52
唔該 ching, 即係 CF 講既一樣. 只係我唔識野, 唔知零線係乜.
作者: Super169 時間: 2021-1-3 18:04
唔該 ching, 我同 CF 講 D 開關要 零火 兩條線都去哂, 方便將來改制.
佢極不情願, 話一向都唔會咁拉, 要拉多好多線, 又怕條喉唔夠粗.
不過, 安全為上, 都係堅持要佢拉左先. 呢d野, 唔趁裝修做, 如果條喉真係唔夠闊, 將來好難拉到了.
作者: Offer 時間: 2021-1-3 21:32
是的,習慣上中性線不走到开关位,因為功夫多了喉多了,线多了,難D安裝86面板,不過你係老细你話事,只係比多少少錢
作者: mankowk 時間: 2021-1-3 23:08
所以為左日後既智能家居設備 、
依家屋企裝修、
開關制位要拉埋 N線、
最後要搞埋 local lan network
作者: Offer 時間: 2021-1-3 23:18
畀我設計嘅話我就會喺mcb箱隔離裝多一個專放智能家居用嘅預留大箱位,喺mcb箱用4~5條喉打通佢,方便日後加裝智能家居設備,當然亦要預留lan cable
作者: diputs 時間: 2021-1-3 23:20
回覆 4# Super169
大厦供電係從街外地下的11kV電纜接入大厦火牛房內的高壓HV轉低壓LV 3相火牛,再經銅巴(bus bar)傳送電力至各樓層不同單位,一般公屋或居屋用電單位只分配單相220V約60A/100A電力。
因每層每單位用電量不同,3相電流會不平衡,故在火牛的低壓輸出端要接成3相4線時,火牛的中性線需接地以肯定中性點對地為0V,若中性線不接地(浮起),則因3相電流不平衡時,中性點不會是0V,影響到不同的相電壓會高於或低於220V。
[attach]2241544[/attach]
作者: Offer 時間: 2021-1-3 23:37
本帖最後由 Offer 於 2021-1-3 23:40 編輯
師兄果然係行家
3相電流會不平衡,故在火牛的低壓輸出端要接成3相4線時,火牛的中性線需接地以肯定中性點對地為0V,若中性線不接地(浮起),則因3相電流不平衡時,中性點不會是0V,影響到不同的相電壓會高於或低於220V。
至於這點我有少少保留, 因為出現這情況並非電力公司降壓火牛次級N 沒有接駁去大地,反而是客戶的中性線(N)出現開路情況,即是電力公司降壓火牛次級N 沒有接駁去客戶的中性線 , 在三相不平衡情況下便會出現電壓異常高或低,就是TT System特性
作者: Super169 時間: 2021-1-3 23:45
回覆 11# diputs
回覆 12# Offer
多謝兩位大大既解釋, 但小弟能力所限.....睇唔明.
或者簡單講, 屋企既 13A 頭, 條 N 線係咪接左地既呢?
作者: Offer 時間: 2021-1-3 23:48
N最終接左地既嗰個位唔係喺你屋企,響電力公司高壓火牛嗰度,其實你不必理會
作者: 炎冬 時間: 2021-1-3 23:51
唔好理條N是不是接地, 你用零火的開關就要拉多條N線在燈制位
我剛剛裝修都叫CFu加青線要x1.5果位, 我要裝智能開關, 唔想用單火Wifi開關加電容 or 用Zigbee既開關.
作者: diputs 時間: 2021-1-4 00:11
回覆 12# Offer
多謝版主指正。
講得啱,應該係當每相用電不平衡及接火牛輸出條中性線開路,中性點電壓才會升高或降低。
作者: diputs 時間: 2021-1-4 00:32
本帖最後由 diputs 於 2021-1-4 00:59 編輯
回覆 13# Super169
屋企內13A插座內條N線,係經電錶房供電線/銅巴接駁至大厦火牛房內的火牛低壓輸出組的N點,於該點才接駁至地E。
所以CF話藍線/青線(N)已接左地(水線E),唔能夠話佢錯,但屋企內係唔可以用條水線做用電迴路用,水線/E線主要係作防止漏電引至電擊意外(啓動漏電保護裝置如RCCB類)。
作者: mankowk 時間: 2021-1-4 00:34
師兄講果個 "mcb箱隔離裝多一個專放智能家居用嘅預留大箱位",
你既意思係咪 ...
例如: 裝個 智能wifi 多路既 device 去接駁全屋所有 燈制開關?
作者: Super169 時間: 2021-1-4 00:41
CF 唔係話藍線已接青線.
CF 口中 "條青", 其實係指藍線(N). 應該係佢地叫慣果條做青, 而唔係講 黃綠既地線(E)
作者: Super169 時間: 2021-1-4 00:45
ching 可唔可以講多少少, 我家陣成屋拆哂, 只係開始穿線, D 牆都未填番, 想點攪都仲得 (當然係要 $$).
我都想睇下有乜可以準備下, 未必仲會有下次機會了.
作者: Leeahye2 時間: 2021-1-4 01:35
其實 N=零線 係幾時開始嘅叫法? 係大陸定台灣叫法?
香港一直以嚟都係 N=中線(中性線),
至於 "青線即係中線" 呢個講法只不過係坊間口頭流傳習慣咗嘅叫法(呢個應該有段故),
大家睇下機電工程署啲資料就會明, "青" 唔係等於中線的,
https://www.emsd.gov.hk/tc/elect ... our_code/index.html
作者: madebyp90 時間: 2021-1-4 01:50
簡化比新手睇
一般N(中缐),即係而家的藍色/史前的黑色
https://www.emsd.gov.hk/filemana ... Colour%20Change.pdf
如果係用系燈,因為size/成本/方便
一般燈位面板只會有火線(即係L,有220V電,俗稱來氣)
而N(中缐)係會天花Link通
你智能面板如果唔support單火線就用到,就冇得用
想玩埋智能家居,就留定面板位比哂L+N就乜版子都用得
同埋個位要深D,我做過有地方太淺,三位E3000都入唔到
但係另一個問題就係,電子式開關,洗唔洗過水氣制
我冇深究,反正我鐘意除咗緊急燈,全屋都過水氣制
作者: Offer 時間: 2021-1-4 07:23
本帖最後由 Offer 於 2021-1-4 07:43 編輯
小弟在七零年代初接觸電力工程時,師傅已經叫中性线做青線,青线並非指青色或綠色,原因不清楚為何叫青线,當年只係一隻 迷途小羔羊所以冇問原因,零线是大陸的叫法也是中性线
作者: Offer 時間: 2021-1-4 07:25
本帖最後由 Offer 於 2021-1-4 07:43 編輯
其實你應計劃好智能家居想做到什麼程度,有計劃先至可以去做,而且仲要现在裝修一齊做,不要到裝完先再慢慢改
作者: Offer 時間: 2021-1-4 07:51
本帖最後由 Offer 於 2021-1-4 07:58 編輯
睇吾明係正常,因為我們在討論香港的配電系統而並非一般家居电力,有興趣了解可以google下 TT System
另外中性线雖然最終是在电力公司那邊接了地,但不是用戶那边也可以接地代替,因為此舉有機會髑电的
作者: Dcup 時間: 2021-1-4 10:42
家下最新英國例電箱2個RCD全更屋都經曬
如果用智能野會彈,可能配左唔合適既RCD類型居多
作者: madebyp90 時間: 2021-1-4 11:01
本帖最後由 madebyp90 於 2021-1-4 11:30 編輯
香港法例上,固定裝置係唔洗(村屋例外,村屋而家水總要放錶底,mcb前,但係舊錶唔洗)
如果係大樓,有機會冇經漏電斷路器
你見電熱水爐出事,有時可以避免(第二個單位漏,水喉回流冇得講)
我自己job,全部都係過水氣,我情願佢跳錶,好過電死人
作者: wyhui5124 時間: 2021-1-4 13:39
N年前香港係用純TT earthing system,之後改咗咗做TT + TNS system。
作者: smallstar 時間: 2021-1-4 14:03
Diputs 師兄講得啱, 啲CF通常講一半唔講另一半, 所以信一半就出事, 在室內過左緦掣N線同水線一定要分開, 而各個單位總掣內亦可能不同裝置 (裝修完未必戶戶一樣) 有啲用 RCCB, 或 RCD+MCCB, RCDO. 漏電保護方式唔同, 否則接完就跳掣跳到七彩 。
作者: smallstar 時間: 2021-1-4 14:06
想穩陣做完叫CF 出份 WR1 啦,
作者: chining0923 時間: 2021-1-4 17:33
可以的話做多一個吉既箱位係燈制旁邊,條吉喉去番電箱都可以,
但最好去未來ROUTER既附近,可以做AP 射WIFI比全屋,靚仔又實用
https://detail.tmall.com/item.ht ... s=1&abbucket=12
作者: Super169 時間: 2021-1-4 19:39
多謝哂咁多位 ching 既資料. 感激. 睇落真係唔錯.
真係要諗下先, 唔知 cf 會唔會殺左我, D電制位都做得七七八八, 已經開始拉緊線.
家陣至黎話加插制, 仲要再挖坑, 唯一好處係, D牆好似仲未填平, 無浪費工程.
等我諗清楚盡快同佢講, 如果填左牆再講, 唔知佢點計我了.
想問清楚, 果D 面板, 係咪直接 LAN 線攞電, 唔需要再加電制. 我用緊 RT-AX86U, 得4個頭, 可能要加隻 HUB 去加 port, 由個 hub 再出既線, 係咪都夠電.
同埋, 呢D 面板, 係咪通常放近屋頂既高位? 每屋房就唔需要, 間屋比較長形, router 基本上係中間, 兩頭加一塊都好.
不過, 為番即係要加 4個插頭 (或者 router 旁做一個孖頭就當三個), 都幾甘.
隨時貴過 行 mesh, 但用線拖出黎既比 AP, 係咪好過 mesh 呢?
作者: chining0923 時間: 2021-1-4 20:42
本帖最後由 chining0923 於 2021-1-4 20:45 編輯
回覆 32# Super169
呢隻AP用LAN線比電,條LINK有埋隻swich既套餐,
個隻野可以比埋電比隻ap,無需另外做電位
做係燈制旁係因為你手機要用到wifi既時候大多數都係燈制附近
作者: Offer 時間: 2021-1-4 20:42
个師傅一定想殺左你
D錢
作者: Offer 時間: 2021-1-4 20:52
本帖最後由 Offer 於 2021-1-4 20:54 編輯
師兄真係心水清,我冇記錯四十年前仍然是TT但聽講話係因為有乾收銀計吾掟條數,因為TT的EFLI值太高無法同電力公司的高壓系統高壓那邊的保護特性曲線配合而電力公司便想出TTNS的安排 ,自三十年前开始便要在总掣房加裝一條接地巴士巴穿到电力公司的高壓房內與他們的接地端形成TTNS, 又不想失去TT的原意所以那巴士巴一定要有可拆除的LINK片
作者: Leeahye2 時間: 2021-1-4 22:49
舊時啲師傅講"紅白藍青", 因為佢哋以前對住啲三相四線電纜條中線真係青色,
後來變咗做"紅黃藍黑", 啲師傅改唔到口都係叫返"青線",
而家又變咗"棕黑灰藍"(L1 L2 L3 N), 仍然叫返"青線"???
"青"感覺上同條"地"好易混淆, 因為"地"好耐以前都係青色嘅。