作者: POE100 時間: 2021-1-4 19:59 標題: 打MCB換野撞電問題
A房係全層制房 ,B房係儀器房
A房比條220V去B房
B房條220V分落MCB箱X
再由MCB箱X分一條220V落MCB箱Y
MCB箱XY各有4個設備同時使用
全部single pole MCB
意外出現:
係MCB箱Y 打左制換Rack櫃抽氣扇
甩左3條線果時接觸到金屬爆左一下
搞到A房分落B房個MCB跳左
後尾對番似係個E同N接觸到爆炸
爆到個鑄鐵外殼凹左兩個坑
我諗極都唔係好明點解
有無電王解釋下
作者: urgent2 時間: 2021-1-4 20:51
要check 吓每級的MCB幾大Amp,最頭就最大,最尾的最細,如果Discrimiation 唔啱,會上莊跳快過下莊。另外MCB curve ype 亦會有影響,同一Amp數,Type B curve 跳最快,Type D curve跳最慢。
作者: Offer 時間: 2021-1-4 21:05
Discrimiation
識得用呢個字
作者: 七彩小生 時間: 2021-1-4 21:11
本帖最後由 七彩小生 於 2021-1-4 21:23 編輯
1) A房比條220V去B房 &
2) MCB箱X --> MCB箱Y :
在箱X&Y, 你有沒有再加上 大制 或水總(2 pole ) 分別接駁入L & N ?
如果沒有. 分離度不足夠.
問題重心係為何會爆炸. 仲爆到個鑄鐵外殼凹左兩個坑, 呢個並唔係E接觸到 N , 唔係漏電, 你爆炸個原因 一定係L 有大量電流直剷接入E or N , 所以先至搞到A房分落B房個MCB overload current跳左. 甩3條線果時, 我估嗰條MCB箱Y 的L並沒有真正disconnect 引起. e.g. 箱Y壞咗掣. 所以你諗極都唔係好明點解. 希望我估計正確.
作者: urgent2 時間: 2021-1-4 21:25
習慣要閂完掣都度吓有冇電
L - N
L - E
N - E
作者: urgent2 時間: 2021-1-4 21:31
回覆 3# Offer
睇報告學返呢,好多時判頭偷雞,試過63A裝條32A上去。
作者: Joe_Black 時間: 2021-1-4 21:42
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: hon829 時間: 2021-1-4 21:59
簡單搵有牌C傅check吧
作者: POE100 時間: 2021-1-4 22:46
無錯 ching , MCB係9買,成日見到下莊大過上莊
不過果part 唔係我地 我地用家管唔到
作者: POE100 時間: 2021-1-4 22:51
1) A房比條220V去B房 &
2) MCB箱X --> MCB箱Y :
在箱X&Y, 你有沒有再加上 大制 或水總(2 pole ) 分別接駁入 ...
七彩小生 發表於 2021-1-4 21:11
無錯 問題精結係...點解會有大電流走出黎 明明打左MCB 照理L係isolated
我都諗過會唔會係MCB壞左 ,你令想起試過一次RCD明明打起左,但係無電到
要off左再打番起先normal到
作者: POE100 時間: 2021-1-4 22:52
下次做果個位會試下off 左佢度一度
作者: POE100 時間: 2021-1-4 22:54
唔好意思☹️人係街,番到有紙筆墨地方我試下畫
作者: POE100 時間: 2021-1-4 22:58
係到雜思廣益一下 呢到咁多師傅可能解決到呢
同一個情況有上百個位,幾百人左幾廿年未試過咁,想思考下係正常定係有咩出地方出錯
作者: Leeahye2 時間: 2021-1-4 23:00
冇圖冇真相, 學勞工處話齋, 工業意外多數係回頭氣, 小心電親!