Board logo

標題: 膽粗粗........試下攪20A燈曲.... [打印本頁]

作者: hkghost    時間: 2021-1-16 01:45     標題: 膽粗粗........試下攪20A燈曲....

用用下.....發高燒......打開一睇......嘩,
[attach]2243906[/attach]
作者: hkghost    時間: 2021-1-16 01:48

即刻走落街找五金佬......買隻新返來.....
[attach]2243908[/attach]
說明書....
[attach]2243909[/attach]

花左20分鐘完工......
作者: watadou    時間: 2021-1-16 13:02

用用下.....發高燒......打開一睇......嘩,
hkghost 發表於 2021-1-16 01:45


重新拉線?
作者: Dcup    時間: 2021-1-16 13:06

唔拉過,都要再駁過一段,你只買燈曲?即係又扭翻埋就算?
作者: 長頸鹿    時間: 2021-1-16 13:42

上左面粒鑼絲個陣
作者: 風十三    時間: 2021-1-16 13:43

溶解咗?

via HKEPC IR Extreme 4.2.3 - Android(4.2.0)
作者: tomchen    時間: 2021-1-16 15:20

似燈曲火線接位發熱,箱裡面條火線近發熱源溶埋一份...
作者: TakTak    時間: 2021-1-16 15:39

............ 祝你好運
作者: Tom_jerry    時間: 2021-1-16 16:46

線溶喎
作者: tseling    時間: 2021-1-16 18:30

條線過載換安全d
作者: touch-9    時間: 2021-1-16 20:01

咩牌子?
作者: hon829    時間: 2021-1-16 20:03

九成係駁果段線仔接觸不良至熱
係我會換過段落錫焊接, 再套翻二叔公
作者: naomi    時間: 2021-1-16 20:22

標題可能要改一改做
命硬硬 ...
睇下自己命硬
定係隔離鄰舍命硬 ...
作者: johnnylaiee    時間: 2021-1-16 20:44

小心!!!一定要戴手套呀!!!!!
作者: jackyy01    時間: 2021-1-17 00:25

由入牆箱拉線變明線;仲要係面板駁線。

真係要睇邊個命硬。  

用用下.....發高燒......打開一睇......嘩,
hkghost 發表於 2021-1-16 01:45

作者: mankowk    時間: 2021-1-17 00:38

無 水線 會唔會係重點呢?


作者: Leeahye2    時間: 2021-1-17 01:17

會唔會火燭㗎
作者: watadou    時間: 2021-1-17 02:56

咩牌子?
touch-9 發表於 2021-1-16 20:01


施耐德20A燈曲
作者: hkghost    時間: 2021-1-17 03:29

施耐德20A燈曲
watadou 發表於 2021-1-17 02:56



      是的.....
作者: hkghost    時間: 2021-1-17 03:30

無 水線 會唔會係重點呢?
mankowk 發表於 2021-1-17 00:38



   圖中 有水線的........
作者: Jip仔    時間: 2021-1-17 11:21

舊掣唔係咁兒戲嗎唔包膠布
[attach]2244074[/attach]
作者: mankowk    時間: 2021-1-17 11:26

圖中 有水線的........
hkghost 發表於 2021-1-17 03:30



    sorry, 我無電工牌、
純粹老吹、
其實20A燈曲、有無水線要駁、我都唔知的...哈
作者: kcso1    時間: 2021-1-17 14:48

https://m.youtube.com/watch?v=crWo6SxFC4U
夠膽跟住換,有事唔好揾我
作者: foggie    時間: 2021-1-17 18:01

其實換係無難度
問題係你知唔知舊制點解會燒

燈制可以無ground, 但最好條銅線都係connect 返去ground 或鐵盒仔。
作者: touch-9    時間: 2021-1-17 20:44

N1,L1輸入?
作者: hkghost    時間: 2021-1-18 01:30

舊掣唔係咁兒戲嗎唔包膠布
Jip仔 發表於 2021-1-17 11:21



    所以發高燒哦.....
作者: hkghost    時間: 2021-1-18 01:31

其實換係無難度
問題係你知唔知舊制點解會燒

燈制可以無ground, 但最好條銅線都係connect 返去ground 或鐵 ...
foggie 發表於 2021-1-17 18:01



    這是用作電熱水爐的曲架制
作者: hkghost    時間: 2021-1-18 01:33

N1,L1輸入?
touch-9 發表於 2021-1-17 20:44



    新制是的.....
上手舊制安裝是奇異的接駁,一睇就是留有一手的
作者: 別問我是誰    時間: 2021-1-18 03:42

N1,L1輸入?
touch-9 發表於 2021-1-17 20:44

 1入 2出
作者: hkghost    時間: 2021-1-18 06:12

溶解咗?

via HKEPC IR Extreme 4.2.3 - Android(4.2.0)
風十三 發表於 2021-1-16 13:43


是...................
作者: lris2009    時間: 2021-1-18 15:16

哇,個舊20A燈曲沒包膠銅線外露,外膠又溶溶地,師兄比五舊水搵人攪攪佢好
作者: hkghost    時間: 2021-1-20 03:20

哇,個舊20A燈曲沒包膠銅線外露,外膠又溶溶地,師兄比五舊水搵人攪攪佢好
lris2009 發表於 2021-1-18 15:16



搵人攪攪佢好....果個人就係我.....(免費)
作者: seelaifang    時間: 2021-2-7 20:01

回覆 22# mankowk



    好多師傅偷雞唔接水線,,正路要駁
掣面2粒螺絲係導電[attach]2247997[/attach]
作者: hkghost    時間: 2021-2-7 21:03

回覆  mankowk



    好多師傅偷雞唔接水線,,正路要駁
掣面2粒螺絲係導電
seelaifang 發表於 2021-2-7 20:01


水線有駁,直駁至另一個制位水線......