Board logo

標題: [操作疑難] 冷氣機一問隔塵網後結冰塞著, 但吹出來的風唔凍 [打印本頁]

作者: e-ghost    時間: 2021-3-26 17:50     標題: 冷氣機一問隔塵網後結冰塞著, 但吹出來的風唔凍

本帖最後由 e-ghost 於 2021-3-28 18:07 編輯

你好各位師兄, 又要來請教. 如題.

冷氣機一問隔塵網後結冰塞著, 但吹出來的風唔凍.
見睇隔塵網下的室內入風位 "凍coiling" 開機不久就會結冰封死咗所有扇葉片. 因此無空氣俾佢冷卻, 吹出來的風甚至比室內仲熱. 洗過冷風機都係咁. 唔知各位師兄有有頭緒可以怎樣處理? (開利牌 兩匹窗口機 (不是分體機)).

謝謝!
作者: btchanchan    時間: 2021-3-26 18:01

你好各位師兄, 又要來請教. 如題.

冷氣機一問隔塵網後結冰塞著, 但吹出來的風唔凍.
見睇隔塵網下的室內入 ...
e-ghost 發表於 2021-3-26 17:50


凍 coiling 結冰, 好明顯係唔夠雪種
先 check 下邊度漏雪種 (多數係室外機雪種喉接駁位, 亦可能係室內機)
整好之後, 加番雪種就搞掂
作者: Mickey616    時間: 2021-3-26 18:02

好有可能洗得唔乾淨,裡面塞晒!
作者: tseling    時間: 2021-3-26 18:06

點洗先?另有無檢查過電流
作者: e-ghost    時間: 2021-3-26 18:06

本帖最後由 e-ghost 於 2021-3-26 18:08 編輯
凍 coiling 結冰, 好明顯係唔夠雪種
先 check 下邊度漏雪種 (多數係室外機雪種喉接駁位, 亦可能係室內機)
整好之後, 加番雪種就搞掂
btchanchan 發表於 2021-3-26 18:01


你好師兄, 我是窗口機, 無駁喉的所以唔知點check 邊度漏.
哩部機係我老豆亞媽果邊入伙新買機第一年夏天就已有這問題. 今年都已第五年了. 仍然係凍coil 超凍結冰但吹暖風出來
乜唔係走咗雪種就會唔夠凍咩? 反而會凍到結冰?

謝謝!
作者: HK2046    時間: 2021-3-26 18:28

可唔可以影窗口機 隔塵網有冇塵  ??
作者: vtrchan    時間: 2021-3-26 19:28

本帖最後由 vtrchan 於 2021-3-26 21:34 編輯
你好師兄, 我是窗口機, 無駁喉的所以唔知點check 邊度漏.
哩部機係我老豆亞媽果邊入伙新買機第一年夏天 ...
e-ghost 發表於 2021-3-26 18:06


咩牌子?第一年已經有事,即係一買番來已經係唔夠雪種?咁都仲肯收貨⋯⋯
作者: HK2046    時間: 2021-3-26 19:46

咩牌子?第一年已經有事,即係一買番來已經唔夠二雪種?咁都仲肯收貨⋯⋯ ...
vtrchan 發表於 2021-3-26 19:28



唔熟電器嘅一般家庭
安裝完成後得到師父嘅回應
梗係開返 個零鐘頭就會凍 走人
可能幫襯黑店 知道部機本身有問題
作者: wgpoon    時間: 2021-3-26 21:49

你好師兄, 我是窗口機, 無駁喉的所以唔知點check 邊度漏.
哩部機係我老豆亞媽果邊入伙新買機第一年夏天 ...
e-ghost 發表於 2021-3-26 18:06


https://www.hkepc.com/forum/redi ... 31&pid=36146014

應該答到你問題~
作者: James7s    時間: 2021-3-26 21:57

你好師兄, 我是窗口機, 無駁喉的所以唔知點check 邊度漏.
哩部機係我老豆亞媽果邊入伙新買機第一年夏天 ...
e-ghost 發表於 2021-3-26 18:06



基本上窗口機漏雪種就唔值得醫,其一是太過緊湊好難維修,其次是大部份窗口機根本冇位比你入雪種,要焊個入雪種口上去先入到。你連判症都唔識的話你冇可能自己整倒。

你想知道咩原因的話,去買個電流鉗表;測量一下開機時的電流吧。

假設你部機係1匹,開風扇應該用0.3~0.5A左右,然後開強制製冷,佢如果升上1~2A,就應該係漏雪種了。因為正常應該升上3~5A左右。詳細你去搵返型號的說明書,上面有運作電流。
作者: sunschow    時間: 2021-3-27 08:59

回覆 1# e-ghost
try this:
https://trade.taobao.com/trade/d ... 1465907835195500660
作者: sunschow    時間: 2021-3-27 09:04

my company air con. also had same situation, it was no change aft. cleaning.
afterwards, i search the case at internet, some c-hing said replace this component. it was good aft. replacement. good luck!
作者: ifranky    時間: 2021-3-27 12:21

先諗諗洗下前面冷排
只洗表面唔夠,前面冷排既背面點洗先係問題
只噴靠壺係洗唔乾淨
我一年都結兩三次,加coil 水洗都頂到一兩個月
試過無問題都係攞出街洗啦
作者: 天宮葉月    時間: 2021-3-28 07:55

回覆  e-ghost
try this:
sunschow 發表於 2021-3-27 08:59

你嘅交易快照唔會有其他人睇到

via HKEPC IR Pro 3.6.1 - Android(3.3.1)
作者: madebyp90    時間: 2021-3-28 17:26

大洗完都唔work就換
窗口好平

開利=美的
作者: e-ghost    時間: 2021-3-28 17:57

回覆  e-ghost
try this:
sunschow 發表於 2021-3-27 08:59


師兄你的鏈接是你的交易紀錄, 不是產品頁, 我地睇唔到的
作者: sunschow    時間: 2021-3-28 20:09

https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=11#detail

sorry for the link, pls remember to check the air con. what parts is suitable! thx
作者: sunschow    時間: 2021-3-28 20:18

my co. air con. is 樂信1匹, used for over 5 years! after using the link mentioned,
it is work up to now for several months. i break down the temp. adj. switch, but cannot find the same model in tb. therefore, used this one. btw, pls check the dimension as well. thx
作者: e-ghost    時間: 2021-4-1 14:51

my co. air con. is 樂信1匹, used for over 5 years! after using the link mentioned,
it is work up to now for several months. i break down the temp. adj. switch, but cannot find the same model in tb. therefore, used this one. btw, pls check the dimension as well. thx
sunschow 發表於 2021-3-28 20:18


你好師兄, 睇到了. 這個是溫控開關. 但哩個應該無部冷氣機都唔同? 同埋是否要拆機先換到的?

謝謝!
作者: HK2046    時間: 2021-4-1 17:10

如果隔塵網清潔冇塵
清洗冷氣機之後不結冰子維持一兩個月
冷氣機漏雪種
換機
作者: chpyeung    時間: 2021-4-1 17:36

我都有類似問題, 但係結冰就只限秋天冇咁熱的時候. 夏天過卅度時冇結冰問題而吹出來的風係絕對夠凍的.
作者: sunschow    時間: 2021-4-1 23:07

回覆 19# e-ghost

U need to check the switch first. it is not difficult to break down the switch. power off first.
other model should use the same kind of this switch.but need to check the demension. thx
作者: HK2046    時間: 2021-4-2 02:33

本帖最後由 HK2046 於 2021-4-2 02:35 編輯
我都有類似問題, 但係結冰就只限秋天冇咁熱的時候. 夏天過卅度時冇結冰問題而吹出來的風係絕對夠凍的. ...
chpyeung 發表於 2021-4-1 17:36



回風唔夠
可以加大風扇電容0.5 uf 增加風量 買唔買到就 ...
我部房機就係咁樣 3.5uf to 4uf 用咗兩年都冇問題
剛好是摩打容許量 120% uf範圍內   否則燒摩打
作者: sunschow    時間: 2021-4-2 08:04

回覆 19# e-ghost
pls also see this link:
https://www.hkepc.com/forum/view ... p;extra=&page=1





歡迎光臨 電腦領域 HKEPC Hardware (https://www.hkepc.com/forum/) Powered by Discuz! 7.2