作者: rhino 時間: 2021-6-3 02:01 標題: 舊屋跳大掣要點搞
廿幾三拾年嘅舊樓最近無端端跳總掣。
搞咗一輪,最後發現係睡房一組電源有問題( 15 A冷氣插蘇, 13 A插蘇各一個)。
已經將冷氣同13 A拖板掹走咗,但係依然會跳總掣。
依家唯有將嗰組電源嘅過荷保險掣熄咗去。
想請教大家有乜嘢方法可以進一步排查問題,
會係牆壁內電線老化丶過荷保險掣有問題,定係其他原因?
屋主話大概兩三年前換咗個三菱電機嘅漏電總掣開關保護器,其他嘢應該冇換過。
呢一類總掣跳咗, 點樣分係超負荷還是漏電.
麻煩大家幫幫忙
作者: iamredfox 時間: 2021-6-3 03:49
如果所有插蘇都掹走晒,有無機會係滲水,冷氣漏水滲到去插蘇位?
作者: Leeahye2 時間: 2021-6-3 04:24
本帖最後由 Leeahye2 於 2021-6-3 04:29 編輯
[attach]2266273[/attach]
圈住嗰個leakage indicator就係漏電指示, 有漏電就會彈出嚟, 平時應該係撳咗入去
作者: rhino 時間: 2021-6-3 07:31
應該唔會。 冷氣機同插蘇位唔係同一個平面(相差90度),同埋打開兩個蘇座都好乾浄
作者: vtrchan 時間: 2021-6-3 08:25
D電線可能係無落喉
作者: jwong852 時間: 2021-6-3 10:07
CUT 咗電, 甩晒嘢, 他吓3條線之間的阻值, 先至再問啦 !
作者: Jip仔 時間: 2021-6-3 10:41
搞清楚究竟係過荷跳掣還是漏電跳掣先
作者: rhino 時間: 2021-6-27 13:18
攤左幾個禮拜,今日再問多少少資料。
佢話出事時淨係NV50個黑色制跳左。
之後將全屋所有MCB熄晒,然後逐一開返, 最後懷疑係睡房MCB嗰一組電路有問題。
睡房MCB有時可以打着咗半個鐘,先會跳大制(NV50個黑色制)。
但係有時一定要熄咗睡房MCB,先可以再開大制(NV50個黑色制)。
自從月頭出過事之後,已經冇接任何野落呢一組電。
作者: 鴨仔 時間: 2021-6-27 13:53
可能入牆線有問題
作者: 1個閒人 時間: 2021-6-27 14:05
估估下就慢慢試,
想搵問題, 要用兩三個專業儀表的.
最起碼要有絶緣表
, 其次係漏電器測試表(要有計時果款,唔係幾十蚊貨式作者: rwkero2 時間: 2021-6-27 15:11
-All off fuse箱 mcb
-抆nut所有電器插蘇拖板負載
-逐個mcb開返, 睇下邊個mcb會trigger個漏電斷路器, 元兇就係果個電路
以上有牌人仕先好搞, 切勿摸仿
作者: LKF 時間: 2021-6-27 16:11
本帖最後由 LKF 於 2021-6-27 16:13 編輯
月頭又係跳水氣制,check晒全屋經水氣制電器都冇問題。
最後打開晒蘇底check到火線對地線有阻抗,並非無限大。
再斷開晒全部線度到主人房去飯廳嗰段(喉管藏在天井外牆)有阻抗,其他線無限大。
甩咗嗰段就再冇跳制,當然咁係會冇咗環形電路接法。
嗰段線又蝕死咗拉唔出換唔到,冇辦法頂住用住先。
作者: antonyhk 時間: 2021-6-27 16:24
本帖最後由 antonyhk 於 2021-6-27 08:25 編輯
回復 1 #rhino
你跳總掣後,推唔推得番上去?過幾耐再跳掣?係咪不定時跳?有無試過跳水氣掣?
我屋企早排都係咁,不定時跳廳插蘇MCB或水掣,最終發現係電箱內條青線 (零線) 經過日積月累鬆咗溶哂,搞到總掣、水氣掣及青炖都要換 (最後我選擇換哂全部掣、青炖及水炖,畢竟都30幾年無換過)

作者: rhino 時間: 2021-6-28 00:49
回覆 13# antonyhk
跳總掣後, 有時可以直接打返總掣. 但係隔一陣就會再跳過(大約15至30分鐘內), 因為不在現場確實時間唔肯定. 宜家唯有將房嘅MCB OFF 咗,就唔會再跳總制. 反而水氣制從未跳過.
作者: rhino 時間: 2021-6-28 00:52
回復 rhino
我屋企早排都係咁,不定時跳廳插蘇MCB或水掣,最終發現係電箱內條青線 (零線) 經過日積月累鬆咗溶哂,搞到總掣、水氣掣及青炖都要換 (最後我選擇換哂全部掣、青炖及水炖,畢竟都30幾年無換過)
antonyhk 發表於 2021-6-27 16:24
總共用咗幾多錢? 係咪全屋拉過晒新線?
作者: rhino 時間: 2021-6-28 00:55
睇返啲MCB 都幾殘舊下, 會唔會房嗰隻MCB有問題,導致跳總制?
作者: rhino 時間: 2021-6-28 00:57
手頭上有隻fluke DMM, 唔知夠唔夠用呢? 可唔可以介紹邊隻絶緣表同漏電器測試表?
作者: antonyhk 時間: 2021-6-28 01:10
唔係,師傅睇過全牆既棕、青及水線都完好,所以只搞電箱內既掣、線及炖,不過搞咗2次 (因為第一次帶唔夠掣換,只駁回臨時電頂2日,第2日搞咗2個鐘) 埋單4千,算友情價
作者: 1個閒人 時間: 2021-6-28 02:10
FLUKE?! 師兄幾落本喎
絶綠表輸出電壓一般500V, DMM輸出電壓只得3V,
但有好過冇, 你可一試, 祝你好運
作者: rhino 時間: 2021-7-4 13:17
Fluke 錶有成拾幾廿年㗎啦!點算揼本啊!