作者: noming2015 時間: 2021-6-14 23:57 標題: 有冇冷氣高手可幫下手, 分體式冷氣唔凍問題~
有部機唔太凍, 8年機, 出面壓縮機都用水沖過, 運作算正常, 但就是制冷不太行, 但有樣奇怪野係個室內機隔塵網完全冇塵, 是否回風有點問題? 謝謝
作者: Mickey616 時間: 2021-6-15 07:54
壓縮機都用水沖過????? 會否未乾就開電??
作者: Mickey616 時間: 2021-6-15 07:56
8 年機,壞咗唔值得整。整返用一排又第二度壞。
作者: hihihellohihi 時間: 2021-6-15 09:29
室內機coil有無洗
作者: btchanchan 時間: 2021-6-15 11:36
分體式冷氣機唔夠凍, 多數係漏雪種
室內機有冇結冰 ?
檢查室外機雪種喉接駁位, 最好影張相睇下
作者: noming2015 時間: 2021-6-15 12:25
4年冇洗..我看到隔塵網完全冇塵..就覺得怪...另外兩部唱口機超多塵~
作者: noming2015 時間: 2021-6-15 12:27
本帖最後由 noming2015 於 2021-6-15 12:31 編輯
沒有結冰, 我摸上去coil係有水咁~唔知係咪正常...
我試下影相, 但個位好難影, 舊樓黎, 之前個cfu話check過囉個機係室內機check..話冇漏..其實4年黎都係咁既情形, 我而家諗緊洗唔洗多次個室內機~
作者: noming2015 時間: 2021-6-15 12:28
我都唔知佢算唔算壞..都仲有冷風出, 但唔夠凍
作者: Miipp 時間: 2021-6-15 13:52
搵支探針溫度計度下出風口溫度先有得討論
作者: James7s 時間: 2021-6-15 15:56
檢查重點有兩個,其一是出入風温度,其二是運作電流。
電流用鉗錶去檢查。
作者: rwkero2 時間: 2021-6-16 00:03
你有冇基本工具同電學呀? 又冇相, 好難幫到你
作者: naomi 時間: 2021-6-16 00:43
本帖最後由 naomi 於 2021-6-16 00:46 編輯
都咁多年換咗佢㗎喇
依家啲新機多咗好多功能
又有紫外線殺菌
二氧化碳傳感器
大流量鮮風
https://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img ... f2763d35deeabc9.mp4
https://www.mi.com/fresh-air-cond
作者: catchow 時間: 2021-6-16 04:39
回覆 1# noming2015
最近我部20年大金分體又是這樣,有制冷但不凍,原來是室內機出風口的豬籠很多塵,令到出風大大減弱,所以不凍。最後用油掃掃走豬籠的塵,再用手動噴壺(五金舖買,35元)用清水洗,出風便正常及很凍。師兄請試試。
作者: jpli 時間: 2021-6-16 08:59
室內機無塵?甩隔塵網(最好甩埋面殼)用鏡望吓後面係咪已經積滿塵,我果部就係咁,因牆身唔平,有d 回風經後殼再經雪種喉附近入,而家用布碎塞住就ok
作者: madebyp90 時間: 2021-6-16 19:30
冇amp,冇雪種表
冇辦法討論
作者: Dcup 時間: 2021-6-16 22:04
十幾萬個理由可以,窮舉都窮死你啦
作者: cody2k 時間: 2021-6-17 09:20
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 一隻人 時間: 2021-6-17 09:56
若果環境多塵網卻無塵確實奇怪
但運行時用手感受一下風的流向不就知道嗎?
作者: DOT 時間: 2021-6-17 10:39
你將風速set去medium同high睇下有冇分別?室内機風扇是否正常?
作者: K.F 時間: 2021-6-17 16:50
本帖最後由 K.F 於 2021-7-5 12:54 編輯
delete
作者: JOJOEE 時間: 2021-6-17 23:09
回覆 1# noming2015
可以搵師父磅下有無漏雪種。我部5年分體上年忽然唔凍,跟住搵人check原來漏晒,打番之後就凍晒啦。
作者: naomi 時間: 2021-6-18 10:18
比較新嘅分體機
其實有自我檢測功能
唔使估估下
除非真係壞到機都著唔到.