Board logo

標題: 煤氣熱水爐問題 [打印本頁]

作者: ronan    時間: 2021-10-24 21:24     標題: 煤氣熱水爐問題

本身用simpa SSSW10FE 煤氣熱水爐, 最低操作水壓差係:
35 千帕
5 磅/平方吋

https://www.towngasappliance.com ... er-heaters-sssw10fe

但因為大廈水壓唔夠,大廈已經加左booster pump ,水壓只係改善左少少, 最近見煤氣公司有隻新最低操作水壓差:10 千帕
1.5 磅/平方吋,
https://www.towngasappliance.com ... s-water-heater-u10f

請問舊爐"5 磅/平方吋" 和"1.5 磅/平方吋" 分別大唔大?
作者: Q-Q    時間: 2021-10-24 22:22

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: mankowk    時間: 2021-10-25 00:00

本帖最後由 mankowk 於 2021-10-25 00:06 編輯

回覆 1# ronan

早半年果陣屋企換過熱水爐, 都換左個 聲稱 最低操作水壓: 10千帕既熱水爐,
買之前都做過下 research, 可以向樓主分享下..

千帕 kpa , 磅/平方吋 psi , 只係 單位既唔同.....咁會仲有 bar, mpa, kg/cm2 黎表示..
聞說香港住家來水既水壓, 大概係 40 - 150 psi 之間.. 視乎大廈設計..(呢個唔係香港標準)..

廠商資料既最低操作水壓, 個人覺得, 應該係 如 水壓低於呢個數, 個熱水爐就會熄爐..
但係唔只咁既, 因為仲有 水流量... 例如 水壓 夠, 但 水流量少, 個爐都會熄既...
所以就話, 真係得 5 psi 又好, 1.5 psi 又好...個熱水爐就算唔熄, 但實際去用黎沖涼既話, 同用唔到係無分別的.....
咁當然啦, 佢呢個標示的話, 理論上咪越細越好囉..... 我相信 5 psi 同 1.5 psi 實際上, 真實去用黎沖涼係分別唔大既...(其實都只係廠方實驗室既測試o者, 仲要係都無標準既)

結論反而係, 你屋企既水壓, 真實有幾多 psi, 影響先係最大分別, 要先去解決..
因為水壓太細, 例如 20 psi , 30 psi ...
用熱水爐黎沖涼, 可能會出現 水唔夠熱, 水太熱, 凍唔到 之類既情況...
當然仲有 水流量既問題影響.... 呢方面 我就唔識計勒...

答返樓主既問題, 你舊爐 標示最低 5 psi, 你用落覺得 ok 既, 咁照買返呢類既 都ok的....(如果個爐標示無呃人既話)
作者: happychanbb    時間: 2021-10-25 00:24

本帖最後由 happychanbb 於 2021-10-25 01:33 編輯
回覆  ronan

早半年果陣屋企換過熱水爐, 都換左個 聲稱 最低操作水壓: 10千帕既熱水爐,
買之前都做過下 r ...
mankowk 發表於 2021-10-25 00:00


唔會,  反而會係水太熱
因為水壓唔夠,  成個水流量都唔會太得去邊
之後佢就算開最細火,  加熱超過你所設定溫度
水壓太  如果非冬天的話細   好易水溫>40度

但你果兩隻最低水壓都< 1bar  應該無咩機會著唔到
如果真係想知  建議自己買隻磅錶checkcheck 屋企咩水壓
同埋確認下隻閘掣係咪已經開到最大
作者: Kin_2012    時間: 2021-10-25 01:05

唔會,  反而會係水太熱
因為水壓唔夠,  成個水流量都唔會太得去邊
之後佢就算開最細火,  加熱超過你所設 ...
happychanbb 發表於 2021-10-25 00:24


有無儲水式煤氣爐?
作者: kwliu    時間: 2021-10-25 01:47

有無儲水式煤氣爐?
Kin_2012 發表於 2021-10-25 01:05


用得煤氣就係要即熱,要儲水點解唔用電爐?
作者: Kin_2012    時間: 2021-10-25 02:13

用得煤氣就係要即熱,要儲水點解唔用電爐?
kwliu 發表於 2021-10-25 01:47


1> 電費貴過煤氣費
2> 煤氣煲水快過電 (唔計三相)
作者: kwliu    時間: 2021-10-25 02:23

本帖最後由 kwliu 於 2021-10-25 02:28 編輯
1> 電費貴過煤氣費
2> 煤氣煲水快過電 (唔計三相)
Kin_2012 發表於 2021-10-25 02:13


1> 基於眾多版友討論係電平過煤氣,啲人轉電爐去慳錢。
2> 計埋三相都唔夠燃氣快,三相一般得18kW, 屋企個12L/min 石油氣爐超過21kW.
作者: raylee    時間: 2021-10-25 02:46

本身用simpa SSSW10FE 煤氣熱水爐, 最低操作水壓差係:
35 千帕
5 磅/平方吋



但因為大廈水壓唔夠,大廈已 ...
ronan 發表於 2021-10-24 21:24


"大廈水壓唔夠" 代表咩? 爐開不著? 自己熄? 水時冷時熱?
我建議你同煤氣公司直接講, 要求師傅上門檢查, 如果有需要換爐叫佢比建議
作者: Kin_2012    時間: 2021-10-25 03:17

回覆 8# kwliu

基於事實,電費貴定煤氣費唔需要討論,有興趣的版友可以自己睇番

https://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=2637538


作者: ronan    時間: 2021-10-25 22:13

做咩唔問煤氣公司?佢個個月收緊你錢架喎
Q-Q 發表於 2021-10-24 22:22



煤氣公司答唔到,佢地只會答屋企可以安裝邊一類型的熱水爐,同埋個熱水爐應該安裝起邊個位置
作者: ronan    時間: 2021-10-25 22:18

本帖最後由 ronan 於 2021-10-25 22:19 編輯
回覆  ronan

早半年果陣屋企換過熱水爐, 都換左個 聲稱 最低操作水壓: 10千帕既熱水爐,
買之前都做過下 r ...
mankowk 發表於 2021-10-25 00:00


我第一個爐係林內,當時情況係好少少, 唔會好似依家咁開大少少涷水就會因為水壓唔夠而熄爐
但林內個爐太舊,煤氣公司叫我地換爐,就換左依家呢隻爐, 當時煤氣公司話我屋企可以安裝呢隻爐,當時亦都唔知道原來熱水爐有最低運作水壓呢個TERMS ,所以就揀左呢隻爐,而呢隻爐都用左7-8 年, 因為時間耐左,所以個最低運作水壓差過之前
作者: ronan    時間: 2021-10-25 22:27

1> 基於眾多版友討論係電平過煤氣,啲人轉電爐去慳錢。
2> 計埋三相都唔夠燃氣快,三相一般得18kW, 屋企 ...
kwliu 發表於 2021-10-25 02:23


講師講得無錯,電爐沖涼的電費係比煤氣費平
但煤氣的火力係比電力好,就算用21kW  的電爐都唔夠煤氣爐沖涼咁好火力

而煮飯更加唔好講,一定係煤氣火力好好多,但煤氣爐的HEAT 太大,會令KITCHEN 好熱,同埋多油煙,所以依家好多CANTEEN 都轉用電爐了,有時我DESIGN 比500A TPN , KITCHEN CONSULTANT 都可以500A TPN 唔夠
作者: mankowk    時間: 2021-10-25 22:48

本帖最後由 mankowk 於 2021-10-25 22:53 編輯
我第一個爐係林內,當時情況係好少少, 唔會好似依家咁開大少少涷水就會因為水壓唔夠而熄爐
但林內個爐太 ...
ronan 發表於 2021-10-25 22:18



    如果樓主要了解或理解 呢類問題、
你無 屋企水壓數據、我地大家一切都係 亂吹水而已...

照計樓主你都係買果類 10 kpa 熱水爐會好d, 起碼免去心理影響..
用落都會開心d....
作者: ANWKLO    時間: 2021-10-27 11:59

回覆  ronan

早半年果陣屋企換過熱水爐, 都換左個 聲稱 最低操作水壓: 10千帕既熱水爐,
買之前都做過下 r ...
mankowk 發表於 2021-10-25 00:00


搵到少少資料:
水務署制訂服務承諾,把最低水壓維持在 1 5 至 3 0 米水壓
供水水壓 - 食水15至30米

根據審計署香港食水供水水壓平均介乎 6 0 至 8 0 米水壓
《審計署署長第五十五號報告書》— 第 8 章

1 5 至 3 0 米水壓換算 21.33 PSI  至 42.67 PSI
60 至 80 米水壓換算 85.34 PSI 至 113.78 PSI
https://www.convertworld.com/zh-hant/pressure/kilopascal.html

樓主提及的兩個煤氣爐
10 千帕換算 1.45 PSI
35 千帕換算 5.08 PSI

遠遠低於水務署制訂服務承諾21.33 PSI  至 42.67 PSI

屋企水壓 80PSI,


用緊這個煤氣爐TGC 煤氣恆溫熱水爐 TNSW130RFL(W)最低操作水壓差:
10 千帕
1.5 磅/平方吋

如果樓主水壓介乎21.33 PSI  至 42.67 PSI, 估計用家感覺分別不大, 唔係業內人, 靠估
作者: Hippo    時間: 2021-10-27 12:24

煤氣公司答唔到,佢地只會答屋企可以安裝邊一類型的熱水爐,同埋個熱水爐應該安裝起邊個位置 ...
ronan 發表於 2021-10-25 22:13


煤氣公司入屋整爐個C父應該可以答到你, 下次壞爐叫C父上來時可以有禮貌地問下佢
作者: 鬼(?)    時間: 2021-10-27 12:51

回覆  kwliu

基於事實,電費貴定煤氣費唔需要討論,有興趣的版友可以自己睇番



...
Kin_2012 發表於 2021-10-25 03:17

咪玩啦
呢個YOUTUBE只計ENERGY 冇計到efficiency
電器efficiency比起煤氣爐高好多
所以未必平
作者: 1個閒人    時間: 2021-10-27 13:16

本身用simpa SSSW10FE 煤氣熱水爐, 最低操作水壓差係:
35 千帕
5 磅/平方吋



但因為大廈水壓唔夠,大廈已 ...
ronan 發表於 2021-10-24 21:24


其實樓主家的水壓是多少?
作者: leungzboy    時間: 2021-10-27 20:59

1> 電費貴過煤氣費
2> 煤氣煲水快過電 (唔計三相)
Kin_2012 發表於 2021-10-25 02:13



就以沖涼黎講   煤氣費貴過電好多好多
作者: skydreamer888    時間: 2021-10-27 21:56

回覆  kwliu

基於事實,電費貴定煤氣費唔需要討論,有興趣的版友可以自己睇番



...
Kin_2012 發表於 2021-10-25 03:17


唔好玩啦,連最緊要嘅效率都冇計,仲未計現實仲有好多奇奇怪怪嘅野影響

只係計死數就得,好多做實驗量度嘅都唔駛做啦
作者: 別問我是誰    時間: 2021-10-27 22:07

搵到少少資料:
水務署制訂服務承諾,把最低水壓維持在 1 5 至 3 0 米水壓
供水水壓 - 食水15至30米
ANWKLO 發表於 2021-10-27 11:59

我估係水務署最低水壓 只係由佢街喉入到大厦計算

而大厦供應每戶既水壓 就由大厦既設備控制
作者: 飛天松鼠    時間: 2021-10-27 22:23

回覆 1# ronan

我屋企係低水壓,
過往係用淋耐牌,
冬天經常半路升唔火,
最後炸爐之後換咗個低壓恆温爐,
現在一天光晒,
有熱水除時可用。

樓主家中水壓不足,
最好換d1.5磅恆溫熱水爐,
起碼唔洗因水壓不足而經常熄火。
作者: ANWKLO    時間: 2021-10-27 23:11     標題: 可能係, 之前見過大厦地下水泵房換水泵, 水泵上頂樓儲水箱先分派給各住戶, 唔知道樓層會否調節水壓?

我估係水務署最低水壓 只係由佢街喉入到大厦計算

而大厦供應每戶既水壓 就由大厦既設備控制 ...
別問我是誰 發表於 2021-10-27 22:07

(由 HKEPC Android 手機版 發出)
作者: 別問我是誰    時間: 2021-10-28 00:13

(由 HKEPC Android 手機版 發出)
ANWKLO 發表於 2021-10-27 23:11

舊樓通常靠天台水箱水流壓落嚟 所以越高層水壓越低
作者: Kin_2012    時間: 2021-10-28 10:53

咪玩啦
呢個YOUTUBE只計ENERGY 冇計到efficiency
電器efficiency比起煤氣爐高好多
所以未必平 ...
鬼(?) 發表於 2021-10-27 12:51


如果有睇番之前的討論,根據最新電費,一般高用電量時電費比煤氣費貴一倍.

請問電爐的效率比煤氣爐的效率有高出一倍嗎?
作者: Kin_2012    時間: 2021-10-28 10:55

就以沖涼黎講   煤氣費貴過電好多好多
leungzboy 發表於 2021-10-27 20:59


一般電熱水爐係儲水式, 可以用到的熱水有限, 同即熱式煤氣爐的無限量比, 用少好多熱水, 咁用電平左就唔出奇
作者: ANWKLO    時間: 2021-10-28 11:16

舊樓通常靠天台水箱水流壓落嚟 所以越高層水壓越低
別問我是誰 發表於 2021-10-28 00:13


原來係自然水壓

間接供水系統

採用間接供水,若樓層很高,低層的水壓會很大,所以大多會每10層就安裝減壓掣以減低其壓力.

作者: wah9134    時間: 2021-10-29 22:50

你的問題好多2X年樓齡都會發生,
而且夏天更加,
我也同樣出現同樣問題,
因熱水流不足而停火,
冬天又因用皂後再開水又過熱又變冷而浪費食水,
最後在煤氣爐出水後再加隻高壓電熱水爐(選最細型號的),
再沒有出現問題!
作者: Kin_2012    時間: 2021-10-29 23:03

你的問題好多2X年樓齡都會發生,
而且夏天更加,
我也同樣出現同樣問題,
因熱水流不足而停火,
冬天又因用 ...
wah9134 發表於 2021-10-29 22:50


高壓電熱水爐當水缸用黎自由調溫?
作者: happychanbb    時間: 2021-10-29 23:34

原來係自然水壓

採用間接供水,若樓層很高,低層的水壓會很大,所以大多會每10層就安裝減壓掣以減低其壓 ...
ANWKLO 發表於 2021-10-28 11:16


就算係直接供水, 最高層都一定係水壓較低

基本WSD服務承諾只係會到大廈WSD閘掣
作者: wah9134    時間: 2021-10-31 18:50

高壓電熱水爐當水缸用黎自由調溫?
Kin_2012 發表於 2021-10-29 23:03


正解!
作者: edd    時間: 2021-10-31 19:17

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: Kin_2012    時間: 2021-10-31 20:07

正解!
wah9134 發表於 2021-10-31 18:50


咁都幾好,  係用多左地方姐.

另外煤氣爐要入冷水, 電爐出又要溝冷水, 夠唔夠冷水推爐?
作者: wah9134    時間: 2021-11-3 19:36

師兄應該是
1: 冷水入煤氣爐,
2: 煤氣爐 熱出水接入 儲水式電熱水爐
3: 使用由儲水式電熱水爐出來的熱水。
** 就算用水量少煤氣爐唔工作都有電熱水爐用!
作者: Kin_2012    時間: 2021-11-3 20:01

師兄應該是
1: 冷水入煤氣爐,
2: 煤氣爐 熱出水接入 儲水式電熱水爐
3: 使用由儲水式電熱水爐出來的熱水。 ...
wah9134 發表於 2021-11-3 19:36


我的意思係儲水式電熱水爐出熱水到龍頭要溝冷水...
作者: MightyMax    時間: 2021-11-3 20:06

我第一個爐係林內,當時情況係好少少, 唔會好似依家咁開大少少涷水就會因為水壓唔夠而熄爐
但林內個爐太 ...
ronan 發表於 2021-10-25 22:18

點解會覺得係個爐變差, 而唔出水有問題, 煤氣公司都唔會幫你check 出水, 水龍頭同花晒日子來左, 都會影響水流量
作者: kwliu    時間: 2021-11-4 08:40

我的意思係儲水式電熱水爐出熱水到龍頭要溝冷水...
Kin_2012 發表於 2021-11-3 20:01


電熱水爐龍頭淨開熱水唔得咩?
作者: Kin_2012    時間: 2021-11-4 11:21

電熱水爐龍頭淨開熱水唔得咩?
kwliu 發表於 2021-11-4 08:40


咁點調冷熱呢?
作者: kwliu    時間: 2021-11-4 11:32

咁點調冷熱呢?
Kin_2012 發表於 2021-11-4 11:21


煤氣爐冷熱水制
作者: Kin_2012    時間: 2021-11-4 13:04

本帖最後由 Kin_2012 於 2021-11-4 13:45 編輯
煤氣爐冷熱水制
kwliu 發表於 2021-11-4 11:32


煤氣爐因水壓問題時著時唔著,水溫已不可控,加電熱水爐當水缸用就係想調溫... (未計電熱水爐二次加熱)

如果煤氣爐冷熱水制調到冷熱, 仲使咩再加電熱水爐
作者: kwliu    時間: 2021-11-4 13:13

煤氣爐因水壓問題時著時唔著,水溫已不可控,加電熱水爐當水缸用就係想調溫... (未計電熱水爐二次加河溫) ...
Kin_2012 發表於 2021-11-4 13:04


剃漏係"高壓電熱水爐", 咁煤氣爐淨出熱水, 係電熱水爐水制較冷熱.
作者: Kin_2012    時間: 2021-11-4 13:44

剃漏係"高壓電熱水爐", 咁煤氣爐淨出熱水, 係電熱水爐水制較冷熱.
kwliu 發表於 2021-11-4 13:13


咁就番番 #33 的問題

煤氣爐要入冷水, 電爐出又要溝冷水, 夠唔夠冷水推爐?

作者: kwliu    時間: 2021-11-4 13:49

本帖最後由 kwliu 於 2021-11-4 13:50 編輯
咁就番番 #33 的問題
Kin_2012 發表於 2021-11-4 13:44


正常恆溫爐淨開熱水就得, 係兩個情況先要溝, 一係個爐唔係浴室而要remote降水溫, 一係個爐個最細火力都超溫.
有電爐做buffer, 短期熄貨都夠頂.
作者: Kin_2012    時間: 2021-11-4 13:55

正常恆溫爐淨開熱水就得, 係兩個情況先要溝, 一係個爐唔係浴室而要remote降水溫, 一係個爐個最細火力都超 ...
kwliu 發表於 2021-11-4 13:49


正常就當然無問題啦, 而家講緊水壓唔夠時著時唔著...



冷水 |----------> 煤氣爐  ------> 熱水 -----> 高壓電熱水爐 ------------>|  熱水 |
        |----------------------------------------------------------------------------->|  冷水 |  兩溝出龍頭

煤氣爐著唔著都好,  開水冷水就兩路走, 好多時水壓唔夠,水流量都偏低....
作者: kwliu    時間: 2021-11-4 14:00

正常就當然無問題啦, 而家講緊水壓唔夠時著時唔著...



冷水 |----------> 煤氣爐  ------> 熱水 -----> ...
Kin_2012 發表於 2021-11-4 13:55


冷水唔洗開盡嘛, 而且果位師兄都話無問題.





歡迎光臨 電腦領域 HKEPC Hardware (https://www.hkepc.com/forum/) Powered by Discuz! 7.2