標題: 時間繼電器一問 [打印本頁]
作者: Yuejing 時間: 2023-9-27 19:35 標題: 時間繼電器一問
請問時間繼電器:
"一瞬動一延時" (AH 3-3): 是否代表只有一組開關?
而 "兩組延時" (AH 3-2) : 就是有兩組開關?
[attach]2390495[/attach]
[attach]2390496[/attach]
作者: Yuejing 時間: 2023-9-27 19:41
或是應該買這種? (兩組開關)
[attach]2390505[/attach]
作者: happychanbb 時間: 2023-9-27 23:44
兩個都係兩組
只係AH 3-3 只要一通電, 其中一組會即刻有反應, 之後另一組就delay後先有反應
而AH3-2, 一通電, 兩組都會delay 後先有反應
作者: Yuejing 時間: 2023-9-28 11:41
感謝師兄指導
以前學的東西忘記得七七八八,客服又是牛頭不對馬嘴