作者: orbxat 時間: 2024-4-13 19:04 標題: 有沒人解釋下裝冷氣機何時要剪蘇頭入盒,/有時cfu直插15A/13A
電氣條例?
via HKEPC Reader for Android
作者: kwliu 時間: 2024-4-13 19:07
有無經RCCB?
作者: O人 時間: 2024-4-13 19:29
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: Miipp 時間: 2024-4-13 20:18
其一冷氣機隔離整得插座, 就自然代表呢種用法符合條例啦
其二行貨冷氣機出貨時跟蘇頭, 就自然代表蘇頭符合條例啦
樓煮何來咁的疑問
作者: Vincent2006 時間: 2024-4-15 23:04
以前P記冷氣機(一匹,3/4匹)都係原裝用15A圓腳插蘇, 屋企裝修師父換左15A底蘇,就吾駛剪頭,最近換左部G牌,自己又換番13A方腳底蘇
作者: HK2046 時間: 2024-4-15 23:17
自己家庭幾部3/4匹機
就建議用13a蘇頭啦
因為一年洗一次時 就唔使 [拆線咁麻煩]
好似電飯煲一樣一蚊就拎去廁所洗
當你洗得機多你就會明白

作者: shingzhk 時間: 2024-4-15 23:24
大概係問題裝機果班會水你直入蘇底好D再收幾舊水安裝費

上次上我屋企裝機果班就係, 我返工唔係屋企
屋企人聽佢講就科左3舊水換左做閘制
作者: Bluth_Lai 時間: 2024-4-15 23:47
冷氣機"起動瞬間工作電流可達3倍以上"
裝修資訊站 / 裝修Q&A / 關於冷氣機用15A電插座問題
https://hkdecoman.com/question/unsolved/368
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-15 23:51
無經水氣制, 唔可以用蘇座。
有經水氣制,可以用蘇座,但如大匹數(電流大),就唔可以用蘇座。
作者: Bluth_Lai 時間: 2024-4-16 10:04
本帖最後由 Bluth_Lai 於 2024-4-18 22:19 編輯
如樓上師兄所講為咗避免開機時有火花(起動瞬間工作電流可達3倍)......
由於在下所提供之訊息有鋘,為免誤導故而删除,並謹此致歉!
作者: jk1399 時間: 2024-4-16 10:09
唔見有師傅會剪蘇頭入盒
作者: 風十三 時間: 2024-4-16 10:34
P認啲3/4,幾部都係15A插頭。
via HKEPC IRF 5.1.14 - Android(5.1.2)
作者: kwliu 時間: 2024-4-16 10:37
瞬間起動大電流係定頻機特有, 點解要攞變頻機做example?
作者: 邊個邊個 時間: 2024-4-16 10:48
變頻機就唔係咁計啦,
都無起動電容
作者: Bluth_Lai 時間: 2024-4-16 10:57
只係求其攞部1匹嘅電流做例子。另外"15A三圓腳插頭"喺3/4匹可以用(電氣產品(安全)規例簡介)
https://www.emsd.gov.hk/tc/elect ... _safety_regulation/
作者: raymondchan338 時間: 2024-4-16 10:59
我間屋住咗20幾年,大大話話裝咗10幾部冷氣。全部都係剪蘇頭直駁!
via HKEPC Reader for Android
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-16 11:15
例係死,人係生的,機電處會日日入你屋check & 告你? 一般2米高,用插座都算安全了,除非自己手多多手濕去掂又唔關上曲架才檢查
作者: Bluth_Lai 時間: 2024-4-16 11:41
法例上冇要求點裝冷氣(守則可能有),但出事時會釐定責任(邊個負責),所以一般裝冷氣時唔理3/4匹或變頻都會裝 接線蘇(肚臍蘇)+曲架掣 (唔知算唔算行規),當然自用另計
作者: 邊個邊個 時間: 2024-4-16 12:10
例子都唔可以求其到咁啦!
如果你真係知變頻機同定頻機分別,
根本就唔會攞部變頻機黎做例子
唔識野嘅人跟住你咁計就真係多得你唔少
作者: behappy 時間: 2024-4-16 12:28
其實兩樣都得.
用插蘇方便啲. 有啲咩維修呀 洗冷氣呀 保養 都唔會話你剪咗個插蘇冇咗保養.
直接插線 就少一個接觸位. 理論上接觸會更加好, 不過一般家庭機 A數唔大 個分別唔會爭好遠. 同埋因為變咗固定裝置 法例上要求a牌先可以做. 會比較麻煩.
via HKEPC Reader for Android
作者: HK2046 時間: 2024-4-16 16:18
本帖最後由 HK2046 於 2024-4-16 13:23 編輯
住個兩種和諧式公屋
A 住咗18年最新嗰款係剪線入盒的
B 而家搬咗去30年前嘅和諧式公屋剪線入盒的
政府原裝 你吹呀
作者: skydreamer888 時間: 2024-4-16 17:01
https://www.panasonic.hk/mobile/chinese/products/living/ventilation-air-conditioning/window-air-conditioner/cw-xn1221va.aspx
Pan記1.5定頻5.6A原裝咪又係15A頭,咁大間代理會唔合電例咩
起動電流係會有,但MCB我記得係有delay同唔係真係到嗰個A就會即跳,同埋計load好似唔係單單用起動電流計
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: Bluth_Lai 時間: 2024-4-16 17:19
回覆 22# skydreamer888
有道理,多謝指教,希望師兄能提供起動電流計算方式,同安裝規則等資料
作者: skydreamer888 時間: 2024-4-16 17:33
本帖最後由 skydreamer888 於 2024-4-16 17:36 編輯
唔熟,我都係聽返來
但原裝來嘅完全冇需要擔心,要幾大MCB其實廠說明書通常有寫
反而聽過有剪左原裝頭維修比代理嘈嘅案例
不過我部pan 3/4匹剪左原裝15A頭接20A接線蘇,call信興冇理過
作者: Bluth_Lai 時間: 2024-4-16 18:03
回覆 24# skydreamer888
原來如此,即係只要照行貨嘅說明書安裝便可,如果正常安裝下出事責任由代理負責,而唔使靠高規格安裝(剪頭+曲架)來避免法律責任(疏忽),剪頭出事代理反而可以唔認兼冇保養(當然最後由機電署決定)
作者: ronan 時間: 2024-4-16 18:58
本帖最後由 ronan 於 2024-4-16 19:01 編輯
根據CoP ,如果部冷氣機BUILT-IN 係跟13A OR 15A 插頭,用13A OR 15A 插頭係無問題,大過15A 就要用connection unit + double pole 制,但呢個只係例的要求,即只係min. requirement ,做的野高過法例要求係無問題,只係錢會駛多左咁解。
除左法例要求,仲有其他因素要考慮如operation and maintenance ,我地一般做設計,特別係私樓,無論部冷氣機係3/4 hp 都好,我地都會用connection unit + double pole 制,唔會就咁插起個13A 插座度攞電,因為冷氣機用電量唔少,如果起13A 插座攞電,就會用左32A SOCKET OUTLET CIRCUIT 的電流,變左32A SOCKET OUTLET CIRCUIT 唔夠32A,例如USER 同時間開冷氣, 插風筒和電水煲或其他用電量大的電器裝置,就有機會跳制
[attach]2419339[/attach]
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-16 19:13
有玩過wifi功率計的師兄都會知,起動電流不大和平時差不多。以我部3/4定頻機行機觀察,平時行3.4A電流,起動時3.9A維持2秒,所以冇可能跳掣。我特登用10A的MCB,用了多年都冇問題發生。近十年內的機內有軟起動,起動電流一定細。
作者: skydreamer888 時間: 2024-4-16 19:16
瞬時功率要睇持續時間,隨時sampling根本睇唔到
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-16 19:35
咪係2秒左右讀數跌返落去,用靚儀器睇到又點?証明會trigger跳掣?
作者: skydreamer888 時間: 2024-4-16 19:39
冇,只係話用呢D智能插座睇peak唔似有意義
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-16 19:43
DIY版講工程計數我吾知道有乜意思,相信大部分人只係要求能夠正常使用冇問題就OK了。
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-16 19:59
而家美的和格力等的OEM機的電子面板機全部有哂斷電保護,所以打開關開機係絕不會出火花嘅
作者: Bluth_Lai 時間: 2024-4-16 20:58
感謝behappy、skydreamer888、ronan、teddybearhk幾位師兄惡補咗在下十幾年前嘅裝冷氣常識(雖然個post唔係我開),綜合幾位師兄所述獨立供電同裝曲架(任何機款)仲未過時(ronan),只係現代嘅大多數冷氣機"全部有哂斷電保護"(teddybearhk)所以唔使剪蘇,剪咗反而冇保養(behappy、skydreamer888),想知峰值電流衡量電路安唔安全可以睇說明書(skydreamer888)
作者: ronan 時間: 2024-4-16 22:20
本帖最後由 ronan 於 2024-4-16 22:27 編輯
感謝behappy、skydreamer888、ronan、teddybearhk幾位師兄惡補咗在下十幾年前嘅裝冷氣常識(雖然個post唔係 ...
Bluth_Lai 發表於 2024-4-16 20:58
都係果句,法例只係min. requirement ,我地做電氣設計除左要符合法例要求之外,仲要考慮好多因素
而我地做私人住宅樓電氣設計時,無論冷氣機細到得3/4 匹都好,一定唔會用built-in 的13A 插頭
只會用20A 燈曲+ FUSED CONNECTION UNIT ,呢個亦都同冷氣機有relay 作protection 完全無關係
而我地做PROJECT 主要用大牌子如大金, PANASONIC, TOSHIBA, GENERAL 等,未聽過SUPPLIER 話剪左13A 插頭會無左保養
作者: alax 時間: 2024-4-16 23:09
2x年內既公屋係獨立一組線比冷氣的
再耐啲果啲就唔清楚
via HKEPC Reader for Android
作者: ricky1992 時間: 2024-4-17 01:11
我2匹定頻機都係用13A蘇頭都冇跳制
不過個蘇頭就用好小小嘅
作者: Bluth_Lai 時間: 2024-4-17 06:51
在下公屋幾年前換過電箱,個箱都有獨立制位留俾冷氣,估計其他舊樓齡公屋情況相同
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-17 08:37
幾部機用咗13A插座20多年都冇事,方便清潔
作者: kanduki 時間: 2024-4-17 09:18
用插蘇係最安全最唔使專科跟進嘅用電方式
先排某電器出事原因居然係原裝插頭嘅保險絲(炮仗)唔合格引致高熱損毀
作者: Bluth_Lai 時間: 2024-4-17 11:31
本帖最後由 Bluth_Lai 於 2024-4-17 11:36 編輯
接線蘇(肚臍蘇)原本設計俾15A或以上嘅電力裝置使用,既然現代冷氣機有斷電保護,開機時唔會有火花同電流峰值過高等問題。個人認為只要能夠證明冷氣機最大電流唔超過插頭使用標準(2.5匹或以下13A / 3匹-3.5匹 15A)及原廠建議使用情況下(廠方提供插頭+說明書列明),家用安裝(非商用)個人會建議使用原廠插頭(保養期內由代理負責),除非插頭有明顯品質問題或違背電工常識或守則。
冷氣機最大電流推算(以1匹3.5A計算,假設電流峰值為 I x 1.2):
2.5匹 x 3.5A x 1.2 = 10.5A
3.5匹 x 3.5A x 1.2 = 14.7A
(以上純屬個人意見,僅供參考,如有錯誤、更正或更好建議歡迎提出)
電流參考資料:
https://kknews.cc/zh-hk/home/gbmkpoe.html
作者: Xe 時間: 2024-4-17 13:39
作為一個用家,曾經搵個依方面資料
因為冷氣屬於固定裝置
所以好多冷氣線無經水氣掣
當然可以加返,不過會係額外錢
講回正題,唔經水氣掣係唔可以造蘇板
電例上,你做蘇板就要經電箱水氣掣
所以私下改入線蘇做蘇板係違例
就算你只用1A小家電都唔得
以上係我睇電工師父解釋睇返黎
作者: Xe 時間: 2024-4-17 13:59
我自己無經過保養期內整冷氣
不過話剪插頭唔保就變得好奇怪
如果無經水氣掣就要用入線蘇成立
咁相信在符合香港電例下
香港超個一半家庭要剪插頭裝機
作者: kanduki 時間: 2024-4-17 14:07
回覆 41# Xe
接線改插蘇
電箱無經水氣掣出話
可以買隻水氣蘇唻改
作者: Bluth_Lai 時間: 2024-4-17 14:27
本帖最後由 Bluth_Lai 於 2024-4-17 14:31 編輯
照師兄意思,如果新式公屋內原裝嘅冷氣機插座用三腳插座,電箱內應該會有額外嘅水氣掣。而一般電箱嘅獨立制位因為冇水氣掣,所以有牌嘅電工唔會用普通三腳插座俾冷氣機用,只會用接線蘇同水氣蘇
FYM - BS Socket Outlet 13A + SW +RCD ABC RCD SWITCHED SOCKET OUTLET- A2613S/RCD

圖片來源:
https://cwmall.hk/index.php?rout ... amp;product_id=4186
作者: jed68 時間: 2024-4-17 14:49
本帖最後由 jed68 於 2024-4-17 15:15 編輯
冇聽過剪蘇頭無咗保養,淨係聽過如果要維修冷氣代理的上門師傅,如果要番廠維修佢唔會幫你甩線要你自己搵電燈師傅
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: Bluth_Lai 時間: 2024-4-17 15:02
回覆 42# Xe
多謝指教,仲想請教守則或行規等有冇要求插座離開窗邊多少,在下只知插座離開水源600
作者: behappy 時間: 2024-4-17 15:07
冷氣屬於固定裝置 <-- 唔一定,視乎你點裝。
用 fuse spur 接線蘇 <- 固定裝置
用 socket 插蘇 <- 不是固定裝置
所以話用 socket 插蘇 就唔洗下下要A牌來整。
“固定電力裝置”(fixed electrical installation)——根據《電力條例》,是
指固定裝設在處所內的低壓或高壓電力裝置,但不包括從該裝置中的插
座獲供電,而且無須使用工具即可在插座處截斷電力供應的任何電力器
具。
作者: behappy 時間: 2024-4-17 15:13
例書
(4) 空氣調節機及戶內空間加熱器
(a) 固定的空氣調節機及戶內空間加熱器,應由獨立的放射式最終
電路供電。放射式最終電路應由位於配電箱的熔斷器或微型斷
路器控制。
(b) 額定電流量不超過 13 安培的固定空氣調節機及戶內空間加熱器
(如最終電路使用 13 安培插座)或額定電流量不超過 15 安培的
固定空氣調節機及戶內空間加熱器(如最終電路使用 15 安培插
座),可以經由一個適當容量的插頭及插座裝置連接電源。在這
種情況下,應使用有開關掣的插座。
(c) 額定電流量超過 (b) 節所述數值的固定空氣調節機及戶內空間
加熱器,應連接至鄰近的連接盒並用一個雙極開關掣加以控制。
作者: Bluth_Lai 時間: 2024-4-17 19:21
本帖最後由 Bluth_Lai 於 2024-4-17 19:24 編輯
回覆 48# behappy
多謝師兄behappy分享 電力(線路)規例工作守則 26A (4),個人理解如下:
a嘅放射式最終電路指獨立電路;
b講冷氣額定電流低過13A同15A可以使用插座,師兄Xe提及要加水氣掣估計同6B(1)(a)有關;
c就係指冷氣超過15A時用連接盒+雙極開關掣,連接盒:接線蘇、FUSED CONNECTION UNIT(師兄ronan),雙極開關掣=20A燈曲
6B 電路的基本要求
(1) 保護
(a) 每一電路應設有防止過流的保護器件,其啟動的電流值須密切
配合所連接或預定連接的用電器具的電流需求量以及所連接導
體的載流量。這個安排將確保一旦發生故障時,保護器件可即
時按適當的電流值啟動,從而避免引起危險,如非這樣,電纜或
用電器具便會受到損壞。
BG MC554RCD Metal Clad 13A RCD 30mA Unswitched Fused Spur Unit

電力(線路)規例工作守則
https://www.emsd.gov.hk/filemanager/tc/content_443/COP_C_2020.pdf
圖片來源:
https://www.electricalcounter.co.uk/products/Switches+%26+Sockets/Industrial+Plugs+%26+Sockets/Metal+Clad+Switches+%26+Sockets/BG+Metalclad/BG+MC554RCD+Metal+Clad+13A+RCD+30mA+Unswitched+Fused+Spur+Unit/2138519198
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-17 20:12
即係冷氣機可用插座,不需經RCD?
作者: raymondchan338 時間: 2024-4-17 20:22
錯!我嘅理解係用得插座就一定要經水氣掣。
via HKEPC Reader for Android
作者: bassfranky 時間: 2024-4-17 20:32
早兩日先換咗部格力定頻,但部機原裝係無插蘇的只係得條線,所以要搵個插蘇接返,因為個插蘇係15A所以無fuse的,諗緊要唔要加返個FCU,個插座係屋MCB獨立直出的
作者: ronan 時間: 2024-4-17 20:35
本帖最後由 ronan 於 2024-4-17 20:37 編輯
小弟不才,請問有邊隻冷氣機不是固定裝置?
如果冷氣機不是根據SUPPLIER 的方法安裝,COOLING CAPACITY 可唔可以GUARANTEE?
冷氣機的LIFETIME 又會唔會受影響?
作者: ronan 時間: 2024-4-17 20:43
本帖最後由 ronan 於 2024-4-17 20:51 編輯
根據CoP ,SOCKET OUTLET 和WATER TAP 距離係FAR AWAY
但咩叫FAR AWAY? 600mm? 300mm? EMSD 沒有明確的定義,我以前都因為HEC 它線問題,問過EMSD ,但佢地都無答案。
而水源同插座距離600MM 係參考SHOWER TRAY ZONE 2 得出黎。
所以好多師傅都會以為水源和插座要距離600MM ,但其實唔係。
電氣唔似消防,唔會有消防官落黎驗消防,好多時判頭都係一傳十,十傳百,但傳的野係錯XDXDXD
[attach]2419524[/attach]
[attach]2419525[/attach]
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-17 21:10
那位師兄quote的26A段,並沒有任何文字提及漏電斷路器,除非有其他段的補充。
作者: Bluth_Lai 時間: 2024-4-17 21:32
回覆 54# ronan
Thx a lot, 喺26A(3)(j)睇到"即距離浴盆或浴缸0.6米"。另外既然EMSD冇提供準則, 即係由法律來定義。 相信只要能夠證明一般正常使用情況掂唔到水應該就可以滿足到要求(防水盒算係其中一個)
作者: ronan 時間: 2024-4-17 22:03
本帖最後由 ronan 於 2024-4-17 22:13 編輯
CoP = 工作守則,不是師傅所指的例書
但如果能夠滿足工作守則的要求,就視為滿足法例要求
所以如果CoP 沒有定義咩叫FAR AWAY ,就不是由法律來定義
好耐之前做過單中東PROJECT ,中東都係跟英國IET Wiring Regulations,當時中東本野真係講明water tap 同socket outlet 距離要係600mm
要解決WATER TAP 同插座距離600MM 呢個問題,最簡單的方法就係用防水插座,但都要睇情況,如果係住宅樓就一定比則師REJECT ,因為防水插座太樣衰,所以見私人住宅樓係唔會用防水插座,同埋要諗下點解D 水會彈到入個插座入面? 又或者用BUILDER WORKS 做一D 野可唔可以擋住D 水?
作者: ronan 時間: 2024-4-17 22:08
CODE 11 有寫SOCKET OUTLET 要有RCD 作PROTECT ,仲要係30mA
只係無寫TYPE A , B OR AC
XDXDXDXD
[attach]2419530[/attach]
作者: Vincent2006 時間: 2024-4-17 23:12
我前兩日都換左部格力定頻一匹,原裝已有13A插蘇
作者: penthlon 時間: 2024-4-18 00:22
我估樓上部定頻係兩匹以上所以冇插頭?
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-18 08:55
CODE 11 有寫SOCKET OUTLET 要有RCD 作PROTECT ,仲要係30mA
只係無寫TYPE A , B OR AC
XDXDXDXD
...
ronan 發表於 2024-4-17 22:08
b(ii) 又點解?固定設備即係冷氣機吧,用MCB斷路,如果fault loop impedance足夠的話
作者: behappy 時間: 2024-4-18 09:46
根據《電力條例》的釋義,固定電力裝置是指「固定裝置在處所內的低壓或高壓電力裝置,但不包括從該裝置中的插座獲供電,而且無須使用工具即可在插座處截斷電力供應的任何電力器具」。
冷氣屬於固定裝置 <-- 唔一定,視乎你點裝。
用 fuse spur 接線蘇 <- 固定裝置
用 socket 插蘇 <- 不是固定裝置 (因為要用 工具 tool - 螺絲批,打開個蓋 截斷電力)
作者: raymondchan338 時間: 2024-4-18 12:12
Code 11 成段嘢係講緊個水氣掣喎!
via HKEPC Reader for Android
作者: bassfranky 時間: 2024-4-18 19:57
回覆 60# penthlon
無錯係2匹的
作者: ronan 時間: 2024-4-18 20:39
我完全知道,所以我上面個post 問有邊隻冷氣機不是固定裝置
以windows type 計,出冷氣果面安裝起室內, 散熱果邊安裝起室外,出冷氣和散熱係有一幅牆隔住,所以點先可以把windows type A/C 可以安裝到不是固定裝置?
又或者以split type A/C 計,INDOOR UNIT 和OUTDOOR UNIT 中間係用硬喉R.P. 連住,而INDOOR UNIT 仲有CONSENDATION PIPE, 所以點先可以把SPLIT TYPE 冷氣機安裝到不是固定裝置?
呢個世界無人會識哂所有野,所以我真係好奇想知道點可以把冷氣機以非固定裝置的法方安裝,而又唔會影響到COOLING CAPACITY
作者: ronan 時間: 2024-4-18 20:59
Well........唔係好明師兄問咩點解 ,b(ii) 指起等電位區內的電力固定裝置當有固障時要起0.4秒內跳制
而非等電位區內的電力固定裝置就要起0.2秒內跳制,所以好多時我地做DESIGN 時如LANDSCAPE LIGHTING 都會加水氣制,因為好多時LANDSCAPE LIGHTING 係起等電位區外,又怕MCB 起0.2 秒內跳唔到,加水氣制就一定跳到。
而有D 情況之下,雖然固定裝置安裝起等電區內,我地都會額外加RCD, 因為怕EARTH FAULT LOOP IMPEDANCE 做得唔好,FAULT CURRENT 唔夠大令PROTECTIVE DEVICE 起0.4秒內跳唔到,都係果句,法例只係MIN. REQUIREMENT ,除左要跟CoP/IET Wiring Regulation 之外仲有好多因素要考慮。
非固定裝置較危險,所以插座要加RCD LIMIT 個touch voltage 到50V ,去減低電死人的風險。
至於點解rcd 要30mA, 呢個係有原因,但我唔太記得了
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-18 21:45
呢道係有少少怪, 講簡單就唔信, 講復雜就唔明
作者: raymondchan338 時間: 2024-4-18 21:54
我以前上過勞工處啲安全course聽過話定30mA嘅原因係因為低個30mA係唔足夠電死你。正常係要40mA過心先可以電死人!
via HKEPC Reader for Android
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-18 22:00
某君有個習慣,開咗個新題目之後就會走咗去不再回覆,所以不需要太認真討論...
作者: behappy 時間: 2024-4-18 22:56
你咁樣理解 我無話可說。
我又問下, 掛牆風扇 係咪 "固定電力裝置" ?
作者: Bluth_Lai 時間: 2024-4-19 00:19
本帖最後由 Bluth_Lai 於 2024-4-19 00:44 編輯
在下有個奇葩嘅想法,將冷氣支架安裝喺室內(窗邊或露台),只將窗口機或壓縮機嘅coil向街,應該能符合indoor unit嘅條件,窗口機或壓縮機為2匹,使用原裝15A插頭,是否能被歸類為"非固定電力裝置"?
以上安裝因為噪音喺室內,所以冇人咁裝(露台用隔音門可能得)
作者: Xe 時間: 2024-4-19 13:57
佢唔係造插頭未係固定電力裝置囉
作者: Xe 時間: 2024-4-19 14:02
乜唔係大把舊式公屋都係咁裝冷氣咩?
定我理解錯你意思?
作者: Bluth_Lai 時間: 2024-4-19 15:55
回覆 73# Xe
多謝回覆,照樓上師兄講好似話裝置部份露出室外(OUTDOOR UNIT)會被定義為"固定電力裝置",所以舉咗個奇怪嘅例子整部冷氣機或連同壓縮機都喺室內(包括coil部分),睇會唔會被定義為非固定裝置
作者: jk1399 時間: 2024-4-20 03:07
我間屋住咗20幾年,大大話話裝咗10幾部冷氣。全部都係剪蘇頭直駁!
via HKEPC Reader for Android ...
raymondchan338 發表於 2024-4-16 10:59
從來無見過窗口機剪蘇頭直駁
求其呢幾張圖做例子



作者: C_K 時間: 2024-4-20 06:34
本帖最後由 C_K 於 2024-4-20 06:36 編輯
https://www.fortress.com.hk/zh-hk/shop/%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E9%9B%BB%E5%99%A8/%E5%86%B7%E6%B0%A3%E6%A9%9F/%E7%A7%BB%E5%8B%95%E5%BC%8F%E5%86%B7%E6%B0%A3%E6%A9%9F/c/336
移動式冷氣機
我買過下邊呢一款
https://www.fortress.com.hk/zh-hk/shop/%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E9%9B%BB%E5%99%A8/%E5%86%B7%E6%B0%A3%E6%A9%9F/%E7%A7%BB%E5%8B%95%E5%BC%8F%E5%86%B7%E6%B0%A3%E6%A9%9F/c/336
作者: 邊個邊個 時間: 2024-4-20 07:52
根本好多窗口機安裝時都係剪蘇頭
[attach]2419798[/attach]
[attach]2419799[/attach]
跟13A
[attach]2419800[/attach]
[attach]2419801[/attach]
跟15A
咁牆身留13A蘇底定留15蘇底? 每次換機都有機會要換蘇底?
定選擇做接線蘇方便D
[attach]2419802[/attach]
[attach]2419803[/attach]
仲有依兩部兩匹, 蘇頭都唔駛剪, 因為根本唔跟蘇頭
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-20 08:45
驗屍官上來前自然要跟足法例,之後用乜插座揾鬼理你,换13 or 15A插座好容易。
作者: orbxat 時間: 2024-4-20 08:52
想法不能的
作者: behappy 時間: 2024-4-20 11:25
KOL 昌 C-fu video
https://www.youtube.com/watch?ap ... p;ab_channel=HUMALO
作者: behappy 時間: 2024-4-20 11:37
清洗窗口式冷氣機 <-- 剪蘇頭直駁,洗冷氣要有A牌,否則犯法。
https://www.youtube.com/watch?v= ... 3%E5%B0%88%E5%AE%B6
作者: ang 時間: 2024-4-20 11:45
本帖最後由 ang 於 2024-4-20 11:54 編輯
有唔少居屋都係剪蘇頭直駁,個規格係咁
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.karousell.com%2Fmedia%2Fphotos%2Fproducts%2F2021%2F7%2F18%2F34_1626610318_195c30f7.jpg&tbnid=qNZxwfO2m6CwAM&vet=1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.carousell.com.hk%2Fp%2F3-4%25E5%258C%25B9%25E5%2586%25B7%25E6%25B0%25A3%25E6%25A9%259F-1101589146%2F&docid=KAoTBZD9vQAX8M&w=1080&h=810&itg=1&hl=zh-TW&source=sh%2Fx%2Fim%2Fm4%2F2&kgs=3d3933e0544fbe93&shem=abme%2Ctrie
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)