Board logo

標題: [操作疑難] 兩個插座線路問題 [打印本頁]

作者: 唔方好人    時間: 2025-2-1 10:56     標題: 兩個插座線路問題

並排兩個插座,每個插座獨立拉線
第一個插座嘅中線有問題用唔到

第二個插座就正常用到嘅

想問問可唔可將第二個插座嘅中線飛條線去第一個插座度,令第一個插座復活?
咁做得唔得?會有咩影響?
請教各位,謝謝。
作者: hon829    時間: 2025-2-1 11:33

本帖最後由 hon829 於 2025-2-1 11:44 編輯

可否是功率問題

但要先排除是面板問題
作者: Bluth_Lai    時間: 2025-2-1 11:36

估計樓主所講插座有問題嘅係地線而非中線(漏電保護用),如果將地線並聯並只用一條電線返回電箱,呢條地線就要同時承受兩個插座嘅電流。正常每條電線只預算承受13A,所以兩個插座同時使用電流多於6成便有機會燒地線,為安全著想仲係應該重新放線
作者: Ian_Seabourne    時間: 2025-2-1 11:55

唔啱例。

首先要睇整體線路...
源頭是2個MCB?2個RCBO?還是怎接?
Loading 多大?
插座是哪種?13A?5A?15A?其他?
線多粗?
本來問線多長?但例書記房間多大....?

建議找個電工檢查,可能只是MCB箱內中線螺絲鬆了 (我遇過)。
作者: boy168    時間: 2025-2-1 12:11

先唔講樓主嘅中線問題, 話地線(漏電保護用), 漏電點會有13A? 幾個ma都跳啦
作者: Bluth_Lai    時間: 2025-2-1 12:24

先唔講樓主嘅中線問題, 話地線(漏電保護用), 漏電點會有13A? 幾個ma都跳啦 ...
boy168 發表於 2025-2-1 12:11



    係喎,記錯
作者: 唔方好人    時間: 2025-2-1 12:40

本帖最後由 唔方好人 於 2025-2-1 12:42 編輯
可否是功率問題

但要先排除是面板問題
hon829 發表於 2025-2-1 11:33



屋企人話係鑽牆時鑽斷咗條線
壞嗰個插座,我試過換面板,唔得
我就測試過火線係正常
藍色中線就有問題
黃綠地線唔記得測試結果,應該冇問題
作者: 唔方好人    時間: 2025-2-1 13:09

本帖最後由 唔方好人 於 2025-2-1 13:10 編輯

回覆 4# Ian_Seabourne


    兩個插座都有獨立斷路器
兩個插頭俾兩部冷氣機用
分別半匹同一匹半
作者: Ian_Seabourne    時間: 2025-2-1 13:10

斷咗條線,情況許可,又想慳,就駁。

情況唔許可,如果係膠喉,睇下由頭到尾放過條新線,或從附近過路箱位開始換一段新線。
作者: Bluth_Lai    時間: 2025-2-1 13:23

如果只係問飛線過隔離插座用唔用到?答案係用到。至於建唔建議飛線?因有機會電流過載,相信大部分版友唔讚成。如果唔想重新放線,建議暫時使用拖板,功用相同之餘符合法例同安全(拖板有fuse)
作者: jerrychan0610    時間: 2025-2-1 13:55

2個插座都有獨立斷路器唔可以駁線.
2邊都會跳制, LN出入電流出入唔唔同.
作者: happychanbb    時間: 2025-2-1 14:13

本帖最後由 happychanbb 於 2025-2-1 14:22 編輯
2個插座都有獨立斷路器唔可以駁線.
2邊都會跳制, LN出入電流出入唔唔同.
jerrychan0610 發表於 2025-2-1 13:55


獨立斷路器
唔係水氣/老鼠尾
可能ching 你睇錯

只係會mon 火線電流
To 樓主
可以, 但唔建議
因為中線都係會有電流行,
咁即係你到時插座2 條中線 要負載埋插座1嘅電流

除非你應該兩個斷路器變返做一個, 即係插座1 & 插座2 火線都插曬去同一個斷路器
防止你條中線過載
作者: Tom_jerry    時間: 2025-2-1 14:25

屋企人話係鑽牆時鑽斷咗條線
壞嗰個插座,我試過換面板,唔得
我就測試過火線係正常
藍色中線就有問題
...
唔方好人 發表於 2025-2-1 04:40

鑽斷左仲唔喳喳臨搵電工拉過條新線小心隨時火燭,現立刻去電箱關掉果組線既開關掣
作者: 唔方好人    時間: 2025-2-1 15:24

本帖最後由 唔方好人 於 2025-2-1 15:37 編輯

回覆 12# happychanbb


    電箱俾兩個插座嘅斷路器叫hager MU 120A C20 6000
https://hager.com/intl-en/produc ... mcb-1p-6ka-c-20a-1m

兩邊插座連接嘅電器開齊嘅功率最盡都唔過3000W 應該負荷到
作者: hon829    時間: 2025-2-1 16:35

屋企人話係鑽牆時鑽斷咗條線
壞嗰個插座,我試過換面板,唔得
我就測試過火線係正常
藍色中線就有問題
...
唔方好人 發表於 2025-2-1 12:40



既然可以鑽斷一條!  你點保證其他線段冇損傷

用電要安全 如果穿倒線一定重新拉! 未維護唔可以再用該線段
作者: 2024HC    時間: 2025-2-1 16:55

既然咁多CHING都警告過你唔好咁做,唔啱例/危險等各樣問題
你都堅持話計過無問題,即係你都決定左啦,咁你去做啦,不過後果自負
另外提返你,13A係2860W,唔係3KW,而且我地一般唔會用足2860,會預鬆D,
仲有問題唔係呢度,係喺條中性線青線上面,1.5定2.5?邊個教你3千火?
作者: Tom_jerry    時間: 2025-2-1 22:22

既然咁多CHING都警告過你唔好咁做,唔啱例/危險等各樣問題
你都堅持話計過無問題,即係你都決定左啦,咁你去做 ...
2024HC 發表於 2025-2-1 08:55

數係咁計220 x 13 但事實係210至230都有 遇啱只得210 仲大鑊得2730咋
作者: lawrencelau1    時間: 2025-2-3 09:16

俾我就 3 條線都由插座 2 飛過去.
係跳, 總會跳
但你都要睇插座2 拉左條幾粗既線去電箱
作者: 2024HC    時間: 2025-2-3 09:44

俾我就 3 條線都由插座 2 飛過去.
係跳, 總會跳
但你都要睇插座2 拉左條幾粗既線去電箱 ...
lawrencelau1 發表於 2025-2-3 09:16



    睇樓主應該就唔會理電例,但都提一提如果行環形,拖手T多個插座係唔可以多過一個
作者: lawrencelau1    時間: 2025-2-3 10:22

睇樓主應該就唔會理電例,但都提一提如果行環形,拖手T多個插座係唔可以多過一個 ...
2024HC 發表於 2025-2-3 09:44


冷氣蘇,
可能都唔係 13 A 插, 所以 未必會有手拖手
作者: 唔方好人    時間: 2025-2-3 22:30

俾我就 3 條線都由插座 2 飛過去.
係跳, 總會跳
但你都要睇插座2 拉左條幾粗既線去電箱 ...
lawrencelau1 發表於 2025-2-3 09:16



   你提議都幾好喎
條線幾粗要再度度
記得幾粗下,係實芯線嚟
作者: 唔方好人    時間: 2025-2-3 22:34

回覆 19# 2024HC


    多謝提醒





歡迎光臨 電腦領域 HKEPC Hardware (https://www.hkepc.com/forum/) Powered by Discuz! 7.2