作者: happie 時間: 2026-4-10 20:45 標題: 國標10A三腳插頭這樣接駁英標13A插頭是否正確?
[attach]2521921[/attach][attach]2521921[/attach]
從圖片可見:
10A火線(L) 接駁英標13A插頭後竟然變成零線(N)。
10A零線(N) 接駁英標13A插頭後竟然加上fuse變成火線(L)。
這種接駁方式是否正確,有沒有危險?
參考網頁:
https://item.taobao.com/item.htm ... ;upStreamPrice=1100
作者: AC360 時間: 2026-4-10 21:04
山寨貨, 夾唔實, 不要買
作者: 1個閒人 時間: 2026-4-11 12:25
樓主不如學下換插頭, 練下DIY手藝
作者: liyee 時間: 2026-4-11 13:50
樓主2個貼發現嘅問題都係噉樣……
作者: Miipp 時間: 2026-4-11 16:19
樓煮成日去 d 野雞賣家搵黑材料
作者: xo_ox 時間: 2026-4-11 17:57
cut and connect hk 13A plug is easy
作者: happie 時間: 2026-4-12 13:27
我只是和這位CHing 一樣,不想剪去10A插頭。
https://www.hkepc.com/forum/view ... &extra=page%3D1
又見 另一 CHing 提及這種接駁插頭:
https://www.hkepc.com/forum/view ... page%3D1&page=7
但看過這產品後,發覺可能有問題,所以向CHing 們請教。
作者: bestbro 時間: 2026-4-13 10:51
這個13A插頭的接駁火線方式,明顯有問題。怎可能10A的零線變成13A的火線?
作者: happie 時間: 2026-4-14 10:38
看到這產品的評論,竟有人稱讚這是偉大發明。實在令人費解。難道沒有人看出火線和零線接駁會出問題嗎?
作者: chpyeung 時間: 2026-4-14 10:58
本帖最後由 chpyeung 於 2026-4-14 11:01 編輯
一定是不正確, 但至於係咪危險就你用的電器係點樣啦; 如果電器本身冇開關或開關係同時斷 L 和 N 連線的就冇分別.
作者: FT907 時間: 2026-4-14 11:22
佢係咪調轉咗嚟寫咋?
調返轉裝咪得囉
作者: FT907 時間: 2026-4-14 11:24
我覺得佢係調轉咗嚟寫啫 (呢啲係一知半解)
反返轉安裝咪得囉
作者: happie 時間: 2026-4-14 14:21
如果這是兩腳插頭,可反轉安裝。但這是國標三腳插頭,不能反轉安裝呀。
作者: ghost2377 時間: 2026-4-14 18:24
可能入面只得兩條綫呢

作者: FT907 時間: 2026-4-15 14:29
係喎, 佢呢個係三腳頭嚟㗎喎, 咁樣裝法一定係會火青調轉!
啲大陸嘢 真係夾硬嚟