作者: dreamyyan 時間: 2025-4-6 15:20 標題: 請問有冇ching用緊EcoFlow River 3 Plus 嚟做UPS
見佢支援<10 ms auto-transfer UPS,又用鋰電池,好似幾好。
有寫支援NAS/PC,有得接USB。
https://www.ecoflow.com/us/river-3-series-portable-power-station
作者: dreamyyan 時間: 2025-4-6 18:10
個網有寫支援DS220+、DS923+,但設定比APC UPS複雜。
- https://manuals.ecoflow.com/eu/product/power-manager?lang=en_US
作者: fred2088 時間: 2025-4-6 19:31
回覆 1# dreamyyan
UPS 都是以防萬一, 十年先一次半次, 夠時間關機便可 ...
作者: mcdull 時間: 2025-4-14 00:49
用平果隻 River 3 UPS... 一樣係 10ms.
冇 usb 傳signal, 但應該可以人肉代替, 或自己寫script.
作者: 觀星是答案 時間: 2025-4-14 02:59
如果你只係用黎俾 NAS 做後備電源
有其他容量更大 / 更平既選擇
作者: madebyp90 時間: 2025-4-14 13:43
其實最擔心都係鋰電着火
大陸水電好平
如果屋企用,水電run cost平D
但通風要小心
因為差水電會有毒氣
via HKEPC IR 5.1.14 - iOS(5.1.1F)
作者: mcdull 時間: 2025-4-22 12:07
所以要買大牌子.. ecoflow 算係 ok.
我隻剛到貨, 失敗左.
我本來以為插住AC, 佢未必計住300W max...
事實係 350W loading 就跳電.
Xboost 係廢既. 因為佢叉住電就唔可以 xboost.. 插住AC loading 唔可以過300W, 唔通停電仲會over 300W 咩.
一般垃圾機full load 一陣都會過300W 啦. 所以用 river 3 做 ups 只限真文書機.
結果我訂多一套 river 3 max... ship 緊過來.
作者: dreamyyan 時間: 2025-4-22 15:26
始終UPS 作用係停電果時自動待機/關機,保護硬碟同資料。
River 3 Plus 支持synology 自動關機,問題係NAS要裝佢第三方應用,怕有安全風險....
作者: fakeman 時間: 2025-4-23 18:54
而家應該係要買 LiFePO4 電池型號先長命喎
作者: iori_hk 時間: 2025-5-28 10:05
我隻river 2已經係LiFePO4, 第三代應該都係
作者: madebyp90 時間: 2025-5-28 10:26
本帖最後由 madebyp90 於 2025-5-28 10:52 編輯
要睇吓bms有冇得set 叉到80%就停+幾耐自動放電一次
我自己都想買ups(主要係每年都要停電檢查一兩次,想比雪櫃用)
youtube有人share,可以用電話app限叉電%
286wh(output 600w)/$1780,600w有21min
大陸$1250人仔(1000wh大陸只係$2500人仔,冇ups功能)
apc 水電就同級買到BR900MI,output 540W/900va(即係full power只有4分鐘)
https://youtu.be/Zjb6FWoCazk?si=bMv05WibtLScm0my
作者: madebyp90 時間: 2025-5-28 10:57
River 3 300w
River 3 Plus 600w
River 3 max=plus+外置電,一樣係600w?
等你report
我目標係比雪櫃用
作者: mcdull 時間: 2025-5-28 11:16
River 3 300w
River 3 Plus 600w
River 3 max=plus+外置電,一樣係600w?
等你report
我目標係比雪櫃 ...
madebyp90 發表於 2025-5-28 10:57
係... 600W. 唔好預過載... 萬一佢跳電就玩完.
個死人 ecoflow 孤寒到死.
唔肯放 notification, 唔肯放 automation.
你諗下, 斷電UPS頂緊你係唔會知. UPS跳電你又唔會知. 唔通你日日望任個app?
個死人 NUT 又要係自家野, 完全玩自閉, 要用佢個app先得. 明明所有野都係 HCI Interface, 偏偏唔肯正經比你用. 佢舊電係好野, 亦都唔貴, 但用來做 production 就真係你諗你.
我用來做SERVER UPS.. 頂佢個制.. 佢firmware update 一按即斷AC... 成部機炒左. 又冇warning... 只係Q&A果度寫. 有時個 AC icon都會唔覺意hi到啦.
如果你解決到status update, 用來頂雪櫃都可以. 但 MAX 都係得半度電左右, 唔會夠頂一般兩門雪櫃一晚.
有第三方integration去homeassistant. 一個用 cloud... 廢既. 都停電仲點cloud.
一個用BLE, 用到, 唔穩定. 成日唔update.
作者: mcdull 時間: 2025-5-28 11:18
另外, standard 款果隻...
300W頂唔到我部機既開機. 而家放係度idle... 可能佢部餵貓機用..
作者: madebyp90 時間: 2025-5-28 11:43
一年260kwh/365=一日0.7kwh
max頂到一日,足夠年檢
搬咗六年,好似每兩年都做一次停電
同埋怕新界大停電再發生
正浩個ups功能已經算唔錯
我見anker有ups,但係乜嘢tools都冇
https://finance.sina.com.cn/roll ... efwmtp7298027.shtml
戶外電大陸而家就興
但係ups需求重係小眾,冇乜人理
如果可以,我反而想搞電動工具亦電器
手上有2+2+4+4A=40+40+80+80,一共240wh
再買電池亦都抵,唔使限死屋企用
只係大陸剩係得土炮野
外國靚野得100v
作者: mcdull 時間: 2025-5-28 15:50
我個雪櫃應該太老舊.. compressor 著時要 100W, 而且經常著. 但又唔見有漏氣.
5月未完已經要 50KWh... 600kwh左右.
River 3 MAX 的話頂半晚.
我初時以為, 有市電時可以超載. 因為loading都係去晒市電..
點知有市電仲衰, xboost都唔比用. 咁唔通我冇電先需要去 boost 咩.
作者: 炎冬 時間: 2025-5-30 12:32
xboost個設計是不是有問題, 唔係比市電用, 只是電池用咩仲快沒電.
作者: mcdull 時間: 2025-5-30 14:20
多數人都建議關掉. xboost 原理是降電壓維持高電流, 就是騙騙電器. 很多電器都受不了.
作者: 炎冬 時間: 2025-5-30 14:48
本帖最後由 炎冬 於 2025-6-3 14:41 編輯
會唔會整壞件Device架...咁升升降降~
作者: mcdull 時間: 2025-5-30 15:54
會....