作者: clcwong 時間: 2020-12-16 11:17 標題: UPS基本知識一問
大家好 初次接觸UPS 有幾樣基本知識想問一問
公司之前叫我幫手裝幾隻workstation裝個UPS 我打左比個supplier問一問有邊隻介紹 佢比左以下既野我
SMX1500RMI2U x1
SMX48RMBP2U x2
想問下呢兩個module有咩唔同 同埋適唔適合我既情況底下用? (假設total max power usage係1200W, 斷電情況要維持到一小時以上)
以下既係一啲基本知識既問題 我爬左少少文有話裝UPS要留意既野
1. 溫度 -> <40度
2. 濕度 -> 10%-90%
3. 地板結構(重量承受) -> 因為supplier介紹呢隻係比rack用既 代唔代表佢塞得入隻rack就ok, 唔洗考慮重量?
4. 地板結構(續) -> 因為隻rack有可能已經full左 可能唔用得上rack既型號 要轉用座地式 如果係咁既情況底下 我可以點樣知道個UPS會唔會太重?
5. 空間 -> for rack: 如果係2U版本既話 係咪比2U佢就OK 需唔需要上下留空間比佢散熱之類? 同埋上面3隻module洗唔洗擺埋一齊? for 座地式: 見有文章話過要預留空間for 安裝同維修 應該承留大概幾多呢?
6. 充電 -> 佢rating input係230V 但香港一般供電只係220V 想問下差10V既電壓 可唔可以照樣用到?
7. 請問仲有冇其他野要考慮?
可能係一啲好低級既問題 公司要我做我又搵唔到人幫手 但始終同安全同防火等有關我唔敢亂黎所以上黎拜託覺位大哥幫幫手 萬分感激
作者: TH30 時間: 2020-12-16 11:35
你的問題應該都不是大問題
確實可以問返sales?
作者: kofz 時間: 2020-12-16 16:45
本帖最後由 kofz 於 2020-12-16 16:46 編輯
重量問題
主要睇你個機柜質量
有 d平既會偷工減料
負重唔多掂
你如果去淘寶睇下
同一設計
機柜分幾個檔次
主要就係材料厚薄分別
via HKEPC IR Extreme 4.2.3 - Android(4.2.0)
作者: crackong 時間: 2020-12-16 17:22
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: cpchen 時間: 2020-12-16 17:27
你用 rackmount UPS , 甘你隻 workstation 是否放 server 房用 ?
作者: clcwong 時間: 2020-12-17 09:26
其實個到唔係正式server房 只係office既store room黎 store room入面擺左個櫃咁樣
作者: clcwong 時間: 2020-12-17 09:27
我用佢自己個網search 你個 config
SMX1500RMI2U + (2)SMX48RMBP2U - 1200W -> 55 mins
ching 你肯定1 ...
crackong 發表於 2020-12-16 17:22
thx 師兄 呢個數大概就ok 反而係concern緊放唔放到/安全問題