標題: [操作疑難] 想請問0.75mm電源線如果配650w火牛有冇危險性? [打印本頁]

作者: kaho0505    時間: 2023-5-7 15:45     標題: 想請問0.75mm電源線如果配650w火牛有冇危險性?

如題..........

Full load的話,會唔會有危險性?
作者: oneisall    時間: 2023-5-7 16:25

https://web.hocom.tw/Uploads/userfiles/files/iutre5e3ctr9dxt.pdf

自己轉返AWG 睇下最大幾多A
作者: inori    時間: 2023-5-10 15:45

本帖最後由 inori 於 2023-5-10 15:48 編輯

一般模組牛跟既線都係0.75 18awg
仲要睇番你隻牛每路輸出上限係幾多
作者: jda    時間: 2023-5-10 15:56

如題..........

Full load的話,會唔會有危險性?
kaho0505 發表於 2023-5-7 15:45


220V 入果條?
定牛輸出果D?
作者: s84292    時間: 2023-5-10 17:10

本帖最後由 s84292 於 2023-5-10 17:19 編輯
如題..........

Full load的話,會唔會有危險性?
kaho0505 發表於 2023-5-7 15:45


靚0.75 18awg 線可以食成13a 220v,成2800w,有咩好驚
公司隻1450w ups 咪又係配條18 awg,廢極都有10a
除非條線係鋁線
作者: Miipp    時間: 2023-5-11 16:46

中二物理學基礎
作者: kenken33    時間: 2023-5-12 00:36

如題..........

Full load的話,會唔會有危險性?
kaho0505 發表於 7-5-2023 15:45



作者: Baggio3go    時間: 2023-5-12 02:52

由幾時開始600-800W D 人已經開始咁驚?
D 1800W 風筒未又係0.75mm 線
反而電飯煲, 風筒, 熱水煲呢D 真係高電量既野反而冇人理
作者: pc990011    時間: 2023-5-12 13:00

一部暖風機閒閒地都兩千

via HKEPC Reader for Android
作者: 010    時間: 2023-5-12 15:46

0.75mm2係講緊外面220v條電線
650w 用0.75mm2冇問題
過千watt正常就用1mm2
一般大廠造既純銅線冇乜問題有晒安全規格
但d山寨廠就好難講
作者: kaho0505    時間: 2023-5-12 17:13

因為屋企裝修新做電制d電線係用2.5mm, 對比之下有啲懷疑....
作者: z80bb    時間: 2023-5-12 19:12

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: MirageKnight    時間: 2023-5-13 19:40

係TB定制線有無好介紹. 依排想執下部機D線... 真係唔知點解跟火牛個D線可以咁硬...
作者: MirageKnight    時間: 2023-5-13 19:42

樓主擔心條線 d 膠會溶,機會大過條銅線斷
z80bb 發表於 2023-5-12 19:12



聽聞個D係耐高溫膠/矽膠. 可以去到200度都唔溶.
作者: z80bb    時間: 2023-5-13 20:37

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: kenken33    時間: 2023-5-14 00:46

本帖最後由 kenken33 於 2023-5-14 01:00 編輯

連拖板0.75線都見唔少啦,大火數牛廠>1500W唔會俾C14插你﹐用C19,防止你插條雞線落去超負載過熱加符合110v國家安全要求。
作者: raywan    時間: 2023-5-14 00:52

有錢未買條10萬銀一條白金線做電源線就一定無事,無錢既未用返0.75mm2未算law