作者: joechow101 時間: 2022-3-30 14:53 標題: ups是使用鋰電池儲電嗎?哪兒個品牌最好?
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: KinChungE 時間: 2022-3-30 17:17
ups是使用鋰電池儲電嗎?
絕大部份用鉛酸電池(電單車果種)
最近有少部份轉用鋰電池, 比較貴
哪兒個品牌最好?
APC
突然斷電會傷哪兒些硬件?
UPS本身設計就係預你突然斷電都唔會有事
作者: ckyuen2 時間: 2022-3-30 17:33
唔記得邊個師兄話,用ups反而會ups壞時搞到熄機
作者: 1個閒人 時間: 2022-3-30 17:34
聯交所都試過UPS斷電, 可以好大影響
https://www.hkex.com.hk/News/New ... /0209?sc_lang=zh-HK
作者: 六代火龍 時間: 2022-3-30 19:45
APC 信心之選
作者: kwliu 時間: 2022-3-30 20:25
其實大家唔洗太上心,我發覺樓主近排係多區開topic, 好似刷分咁。
作者: KinChungE 時間: 2022-3-30 20:53
果個係我
作者: freefdhk 時間: 2022-3-31 04:08
回覆 3# ckyuen2
我都試過APC UPS 壞然後自動斷電. 不過如果你願意 每2-3年換一台新 UPS 就不會遇上問題。
感覺上UPS 跟電池一樣老化很快。
UPS 壞電是會有響聲通知 . 如果聽到聲就真係要盡快關機換UPS .
響太耐都不理會他久而久之就會自己得閒就會自關機。
換電後都解決唔到。所以應該連主板都壞埋。
不過如果你既伺服器有雙火牛供電,那最好兩組電源行兩組不同 UPS .
應該不會同時兩組壞火牛壞UPS 咁黑仔。
作者: TH30 時間: 2022-3-31 09:39
那是有豬隊友手多,按停了UPS,不是UPS固障斷電
作者: rhino 時間: 2022-3-31 14:07
廿年前嘅電腦系統未有雙電源設計?
作者: rhino 時間: 2022-3-31 14:12
曾經聽過話 maintenance free lead-acid 電池襟用過其他充電池。UPS轉用鋰電池會唔會兩•三年就要換一次?
作者: KinChungE 時間: 2022-3-31 15:21
UPS本身用lead-acid都唔係maintenance free, 講明到2-3年換一次
鋰電池唔會換密左, 反如換少左
keep住仲會用緊既鋰電池好少全死, 多數慢慢損耗
唔似lead-acid咁會死哂
作者: rhino 時間: 2022-3-31 16:17
UPS本身用lead-acid都唔係maintenance free, 講明到2-3年換一次
鋰電池唔會換密左, 反如換少左
keep住仲 ...
KinChungE 發表於 2022-3-31 15:21
所講嘅maintenance free 係同汽車水電嚟比較
見過 APC UPS 啲電池可以用到五、六年都冇問題。
反而notebook啲鋰電唔襟用! 容量下降或者發脹就經常見到
作者: kwliu 時間: 2022-3-31 16:56
要計埋discharge/charge cycles先公平喎
作者: KinChungE 時間: 2022-3-31 17:14
我接觸過既5-6部死電APC UPS, 死前都係容量正常, 突然間無啦啦話fail
而且部部都係最少4年先出事
作者: TH30 時間: 2022-4-2 11:22
家用UPS,本土消費 12V 7Ah 有冇耐用推介?
之前在SSP舊昌買了舊大陸雜牌唔夠兩年就死了
錢都事少,鉛酸電好難搵人回收
見到RS online貴三倍係咪真係三倍壽命?
作者: Dcup 時間: 2022-4-3 14:14
UPS本身用lead-acid都唔係maintenance free, 講明到2-3年換一次
鋰電池唔會換密左, 反如換少左
keep住仲 ...
KinChungE 發表於 2022-3-31 15:21
一般UPS都係直接差放經電池,唔係點做到無縫供電....
通電便是同時差放
作者: KinChungE 時間: 2022-4-3 14:36
Online UPS先係無縫
一般常用UPS係Offline UPS, 唔係無縫, 會有幾ms時間斷電, 電腦火牛跟足Intel spec都會頂到唔會熄機
而且一般server級UPS都可以開住機時換電, 直接AC Passthrough
作者: 大蛇丸 時間: 2022-4-4 01:18
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: KinChungE 時間: 2022-4-4 08:33
UPS自己本身已經識relearn, 唔使人手放電
作者: 永恆的回憶 時間: 2022-4-4 21:13
本帖最後由 永恆的回憶 於 2022-4-4 21:14 編輯
回覆 16# TH30
一件兩件,直接掉咗佢邊個會捉你呢
作者: hihihellohihi 時間: 2022-4-6 00:07
但好多大型的UPS procedure寫明係要定期放電的
作者: 大蛇丸 時間: 2022-4-6 10:16
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: HS8964 時間: 2022-4-28 10:11
本帖最後由 HS8964 於 2022-4-28 10:12 編輯
同問,屋企部機剛打柴。
睇緊有什麼種類揀
作者: HS8964 時間: 2022-4-28 10:11
依句真,屋企隻usb 用了兩年
昨晚放電後叉唔番,連輸出都無埋
作者: ban_account 時間: 2022-4-29 10:38
回覆 22# hihihellohihi
家用漏電斷路掣都要3個月做一次test,大型UPS定期放電即是人手檢查電池放電效率有無衰減,早D發現電池問題唔駛等佢突然死亡先知。
作者: yeeyee2004 時間: 2022-4-29 11:13
Ups 呢樣野係又可愛又可恨無佢又唔得但呢隻野成日好壞唔壞無電先壞