裝修鋪 lan 線問題

屋企大裝收,想由廳拉條 lan 線入睡房
1, 需要用 cat 6 定 6a
2, 條 lan 線係同條電線同一條管入房,咁需唔需要用到 shielded 嘅 lan 線

thx

本帖最後由 behappy 於 2020-12-24 15:53 編輯

Cat 6 行到 10G ,夠晒la.  唔遠的話Cat 5e 也可. (不過一定有人建議 越高越好Cat 6 )

2, 條 lan 線係同條電線同一條管入房 <- 萬萬不能, 條cable 損毀左的話,隨時 lan cable 變220V 電死人。一定要分開 管 (cable conduit)

TOP

lan 線同電線唔可以同一條管

TOP

Cat 6 行到 10G ,夠晒la.  唔遠的話Cat 5e 也可. (不過一定有建議 越高越好Cat 6 )

2, 條 lan 線係同條電 ...
behappy 發表於 2020-12-23 23:20


係都220V short circuit跳制先, 排到隊尾都未出現你講既情況

lan 線同電線唔可以同一條管
pandahk 發表於 2020-12-23 23:23

可以的喵, 我屋企條含包散裝修佬
夠膽死AC + Lan線 + 電視天線一條管包哂, 仲要用埋哂D垃圾線冇shielding
條Lan線high usage果陣電視會斷signal, 都係用左排開棺(蘇底)追返先知
裝修佬話可以, 就可以 你係吹佢唔脹的

TOP

本帖最後由 20152015 於 2020-12-24 02:30 編輯

入牆一定要大廠質素好嘅線,cat 幾反而係其次。

其實靚嘅cat 5e喺短距離可以行到10gbps ,所以未必要考慮太高cat 數。

如果你對速度有要求,可以考慮吓拉光纖,不過就要做功課先。


建議上網同ac 電分開

via HKEPC IR Extreme 4.2.3 - iOS(4.0.2)

TOP

其實如果係爆晒出來再裝管, 老虎蟹都叫佢搞多幾條管.
起碼入面鬆動D日後易加線、換線.

不過就算空管都要佢拉定條尼龍線. 不然日後要加線都難.

TOP

唉,之前唔得閒監工叫細佬睇,自己右唔記得,上次睇下地下d 磚舖成點先記得,冇得加管,咁用 shield 啦,但右驚佢唔識裝條地線

TOP

自己右唔記得,上次睇下地下d 磚舖成點先記得,冇得加管

咁就無野講啦

TOP

每個位拉多條皮線光䊹。將來一定用得著

TOP

回覆 1# tidus417

1. 分開高壓同低壓暗喉,寧願加錢都要,暗喉預用十年,唔好慳,真係唔好慳
2. 縑cat6硬cat5都可,前題是你藏好喉,之後用穿線帶穿新線好易,都係15分鐘功夫,如果高壓低壓同喉就做不到了
3.拉線拉一對,拉一對,拉一對

TOP