事實證明左...

本帖最後由 simplekk 於 2010-4-30 15:05 編輯

我隻箱行480排, 如果風扇方向為抽風, 當堂低幾度, FULLLOAD時更明顯相差得大

諗住成隻箱得火牛抽走D風, 就將隻排既風扇全部改為出風啦... 點知個效能跌左勁多
fan.jpg
2010-4-30 15:05

前入後出,下入上出

TOP

不過咁喎JEFF兄~
我後面位置改左, 唔會放到風扇, 我貼左張圖, 你望望

TOP

個480排食唔到最涼風,重要吸埋箱內熱氣.
之前上入前入,靠箱背疏氣位做番過正壓差出風重
謝謝師兄實驗,我呢個新手又學到野

TOP

回復 4# Victor168
個結果係出左...
但又帶出左個問題就係...
箱內既熱能否順勢帶出箱外.. 呢個先係所擔心既...

由於機背已改裝為放泵, 不能放置風扇,
如我前方同上方都係抽風, 箱內空氣能否靠火牛及師兄所說既機背窿流走呢...

証証呢點先纏繞緊我...

TOP

如果ching想冷空氣先接觸隻排, 可以試吓... 上"抽"入, 前"吹"出 (Idel會凍d)
唔好諗住靠隻牛幫你散熱啦...
前入, 頂"抽"出, 我試過對full load又有好處... 你揀喇.

TOP

本帖最後由 Victor168 於 2010-5-1 00:54 編輯

回復 5# simplekk 師兄,參考下呢個正壓差機箱,重有段片睇
睇下幫唔幫到你

http://www.silverstonetek.com/pr ... no=FT01&area=tw

雖然箱背用唔到風扇,但可考慮加PCI位用抽風扇,不過可能會嘈左少少.
http://www.hkepc.com/forum/viewt ... I%E9%A2%A8%E6%89%87
http://www.lian-li.com/v2/tw/pro ... =34&ss_index=83

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

學到了

TOP

提示: 該帖被管理員或版主屏蔽

TOP