請問有無師兄知道依兩個紅色圈住嘅數字係代表百分比定係流量數值(例如400l/h)

請點擊睇大圖
Aqua screen capture.PNG
2021-6-7 23:03

本帖最後由 alex29 於 2021-6-8 00:02 編輯

回覆 1# maxer

未命名 A.jpg
2021-6-8 00:00


師兄 正常呢個應該係最低流量嘅警號 上面係低流量警示
下低就係如果你流量低過呢個數就會熄機 我通常會set以分鐘計唔係小時計

TOP

回覆  maxer



師兄 正常呢個應該係最低流量嘅警號 上面係低流量警示
下低就係如果你流量低過呢個數就 ...
alex29 發表於 2021-6-8 00:00


多謝啊師兄!咁即係流量啦。我其實係用緊Aqua嘅MPS 400. 我後黎發現要喺MPS裡面的Alarm set佢根據流量警示關機先有用。後來係成功嘅。不過碰到另外一個問題,晤知點解部機息咗之後會隔十秒會自己開機。我估計我係用咗Aqua嘅53217 Power Switch Connection Cable. 而家仲未搵到解決方法。唔知你有無碰到過類似情況?

TOP

本帖最後由 alex29 於 2021-6-8 17:59 編輯

回覆 3# maxer

https://ofeyhong.pixnet.net/blog/post/211447231
之前我都遇過呢個問題 呢條link應該幫到你
同埋你最好將啲流量set返做每分鐘計啦