本帖最後由 ahuo 於 2021-10-23 13:28 編輯
有點不明! 電流互感應該出電壓值, 為何還要經採樣電阻呢
hon829 發表於 2021-10-23 12:51
adc只能量度電壓。所以要控制器知道電流值只能將電流轉換成電壓。
而基本公式V=IR得出,要將電流變成電壓只需加電阻。
當然要電流source(ct)的功率夠,否則帶負載後電流會下降搞到前後電流分別大,唔準
而呢個電阻唔係亂加,呢個電阻大細係由ct ratio限制。
改前: 電流直接流經綵流電阻, ratio=1:1, 電阻0.001 ohm
改前改後需要adc量度到的電壓一致,所以比例需要一致
改後: 電流需要流過ct, ratio: 2000:1, 電阻=0.001x(2000/1)=2 ohm
所以2 ohm係必須的,唔可以大唔可以細。否者就要修改控制器內的程序。但改程序就會上唔返本來的cloud,app用唔返。等同自己做一個。 |