洗冷氣機整濕電路板short左

本帖最後由 ANWKLO 於 2017-7-11 13:11 編輯

洗完冷氣機, 好唔小心, 唔知道整濕電路板,  又無等吹乾, 開機無耐就"POK"一聲, 有少少燶味, 衰左, 請問有無得救

是否要換電容? 由那裹開始檢查?


附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

換底板
燒燶晒了

TOP

多數成張版換,仲要check左機頭先上新版

TOP

多數成張版換,仲要check左機頭先上新版
NOPSS 發表於 2017-7-11 13:22



請問什麼是"check左機頭"?

TOP

唔衰都衰左,不如成部換,如果仲諗住自己搞,請快d去買份火險!

TOP

換底板
燒燶晒了
Deer272 發表於 2017-7-11 13:21


淘寶有無 用什麼型號查有無?

TOP

宜家d求助帖唔興寫電器牌子型號。另一個話買獨特notebook插,公乸都要果個又係咁。
可能只係想問下,刷存在感... 唔駛認真答。

TOP

唔衰都衰左,不如成部換,如果仲諗住自己搞,請快d去買份火險!
siukat 發表於 2017-7-11 13:26


再小心檢查, 初步找到紅圈隔離的有燒壞的電容, 明天去寶昌找粒先

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

再小心檢查, 初步找到紅圈隔離的有燒壞的電容, 明天去寶昌找粒先

...
ANWKLO 發表於 2017-7-11 14:02


外皮黑左似係受插座爆火球波及,粒電解電容似唔多關事。

TOP

可能粒 Varistor 燒咗